Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1774892

Положили стяжку из ПЦС. Спустя месяц-полтора получилась вот такая беда..

разобрав частично пытаюсь понять причину этого безобразия, и как можно устранить это меньшими вложениями..
У кого какие мысли? Делитесь!!

основу грунтовали? имхо стяжка высохла отдав всю воду основанию или наоборот, основание высосала всю воду из стяжки которой не хватило воды для ....чего то там
ну и наверное не поливали и не накрывали...

кстати, после того как положили стяжку, спустя три часа накрыли полиэтиленом, каждый день брызгали с кисточки водой..
но вот насчет грунтовки не знаю точно, есть подозрение, что не применяли..но перед укладкой тчательно чистили...с водой..
вообще такое ощущение, что ее как то подняло вверх и она отошла от основания

основа из чего? Вылейте стакан воды, как долго лужа будет? Протечек у соседей не было? Куски сами отходят после подцепа или после удара? Основа под кусками какого цвета?

основа это обычные пустотелые плиты перекрытия. Проливать стакан воды я думаю не стоит. Куски сами отходят если по периметру отковырять..все таки они поджаты. А снизу между плитой и стяжкой чувствуется зазор, до разбора чувствовлась как она пружинила..

Romariok написал :
Основа под кусками какого цвета?

такого же..цементного серого

демпферной ленты не было?
Ну тогда не знаю, gаns_gr придет - растолкует

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

вся проблема в переизбытке воды при замесе.

Даниил Р. написал :
основа это обычные пустотелые плиты перекрытия

Даниил Р. написал :
перед укладкой тчательно чистили...с водой..

просто положили на негрунтованное пыльное основание. Под стяжку такой толщины основание нужно пылесосить (или как минимум очень тщательно подмести) и и очень тщательно прогрунтовать. Как не печально, но в вашем случае исправить что либо невозможно, только снимать.

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

Даниил Р. написал :
разобрав частично пытаюсь понять причину этого безобразия,

По такой технологии стяжку нонче мало кто делает - смысла нет. Если уж делать цементно-песчаную стяжку, то делать её независимой (плавающей): на плиту перекрытия с заходом на стены укладывается тепло-звуко-влаго изолятор (например, изолон) стяжка обязательно армируется, остальное как обычно.

Регистрация: 18.07.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1165

C2h5-OH написал :
вся проблема в переизбытке воды при замесе.

не факт.

almeca написал :
и очень тщательно прогрунтовать.

о, а мы под ЦПС не грунтуем, только тщательно подметаем и хорошо водой увлажняем... проблем не было, вроде...
а вся проблема, как мне кажется:

almeca написал :
просто положили на ... пыльное основание

и не увлажнённое...

всё в голове (с)

а почему она тогда поднялась??

koris65 написал :
и не увлажнённое...

увлажненное

koris65 написал :
не грунтуем, только тщательно подметаем

вот вроде подметали стараясь, но не факт, что тщательно..

А из - за качества сухой смеси может быть??

Насколько я могу судить, трещины пошли из-за усадки ЦПС, это значит цемента насыпали больше чем нужно! Признайтесь, от души сыпали? Чтоб покрепче была?
Количество воды тоже роль играет. Скорее всего и воды много было и цемента

almeca написал :
Как не печально, но в вашем случае исправить что либо невозможно

и не какие ремонтные смеси не помогут?? И так оставлять не дело... планировал ламинат, но и в ванной комнате деланное уже другими строителями та же история,хоть и грунтовали , но там точно много воды было ..

Arpan написал :
Насколько я могу судить, трещины пошли из-за усадки ЦПС, это значит цемента насыпали больше чем нужно

смесь готовая была, в мешках. А усадка это я как понимаю сжатие.. или нет??

koris65 написал :
мы под ЦПС не грунтуем, только тщательно подметаем и хорошо водой увлажняем... проблем не было

Так и надо. Толку нет грунтовать бетонные плиты. Вот только увлажнять сильно бетон не стоит, а лучше пройтись веничком, цементным молочком. Мокрое по мокрому. Если же армировать, то и сцепление роли не играет, можно делать плавающую.
Если при замесе стяжки перелили воды, она будет усаживаясь, тянуть. Сама себя оторвала. От смеси тоже немало зависит.

Даниил Р. написал :
Спустя месяц-полтора

Хотя солидный срок, чеж ее только сейчас порвало. Где-то видел как трещины проливали чем-то ремонтным. Под ламинат было нормально

Можно ремонтировать, если трещины не повсюду. Расшить по трещинам болгаркой, осадить кувалдой. Затем пылесосить, грунтовать. Заделывать можно эпоксидкой например, или расширяющимся цементом. Можно попробовать наливными(гипотеза, не пробовал).

Даниил Р. написал :
планировал ламинат,

если не боитесь залить соседей - пролеите сильно разведенной грунтовкой, несколько раз, чтобы уходила в трещины. Подождите дня 3 и постучите, если бухтеть не будет -под ламинат пойдет. Только не забывайте под ламинат пленку ложить!

waw0375 написал :
Можно ремонтировать, если трещины не повсюду.

расшивается трещина, поперёк неё болгаркой делаются надрезы, туда заливается ремсостав (лучше - эпоксидный), вставляется тонкая арматура (не гладкая), выравнивается...

... на втором рисунке - специальная пластинка, которую можно заменить тонкой арматуриной...

всё в голове (с)

koris65 написал :
лучше - эпоксидный

и если от основания отошла и туда закачивать, а перед тем хорошенько подумать-стоит-ли заморачиваться с ремонтом хотя на двух объектах сагласились штОпать

сбивать все к чертовой матери
стопроцентов полы не пылесосились и не грунтовались пред заливкой стяжки
да еще и став сохнуть уперлась в сены поднялась и растрескалась

koris65 написал :
которую можно заменить тонкой арматуриной...

или саморезом

baly написал :
или саморезом

не короче 70 мм только...
а я взял бы 100мм, для надёжности...

всё в голове (с)

koris65 написал :
на втором рисунке - специальная пластинка, которую можно заменить тонкой арматуриной...

интересно, конечно, только не понятен смысл.... Вы скрепляете между собой участки стяжки, а зачем? Ведь проблема в том, что стяжка отошла от основания, получилось, что слой раствора просто лежит на основании, не соединившись с ним, т.е. не образовав монолитную конструкцию. Вы получаете обыкновенный "плавающий" пол. И вот теперь надо смотреть, что будет дальше. Если планируются полы из ламината, а сама стяжка лежит достаточно плотно, ну не бухтит со страшной силой, достаточно пролить грунтовкой, которая образует прослойку между основанием и стяжкой. А вот если линолеум или плитка на тонкий слой - только снимать.

almeca написал :
достаточно пролить грунтовкой, которая образует прослойку между основанием и стяжкой.

и эта прослойка как работает?склеивает что ли??и какая прочность этой прослойки получается??
я как думаю, что грунтовка впитается в бетон и прослойка будет микронной..

koris65 написал :
туда заливается ремсостав (лучше - эпоксидный),

спасибо за фото!
а какой посоветуете, ну раз уш сталкивались??