Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1775894

Извините, некогда искать по поиску, тем более что для специалистов ситуация элементарная:

Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками.
По комнате идет 3-х жильный кабель, на нем висят розетки. т.е. конец кабеля входит в розетку, и в тот же контакт вставлено начало кабеля которой идет к следующей розетке.

В розетке имеем правая дырка, левая дырка и контакт защитного зануления (или как оно правильно назвается).
Меряю тестером комбинации:
Правая - левая : 230
Правая - защ.контакт: 100
Левая - защ.контакт: 130

И так во всех розетках, висят на этом кабеле.

я искренне считал что при правильном подключении должно быть как-то так:
Правая - левая : 230
Правая - защ.контакт: ~230
Левая - защ.контакт: ~0

Чисто практический ВОПРОС: что это значит? и можно ли это исправить переподключением проводов не вскрвая все каналы???

Спасибо

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.

И новая подробность: результаты измерений между контактам розетки и стояком в туалете:
правая - стояк: 230
левая - стояк: 0
защ.конт - стояк - 130.

А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?????? я правда ничего 3-х контактного к этим розеткам еще не подключал...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

kokoko написал :
Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.

Если это так, обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках, иначе возможен вынос потенциала от одного неисправного потребителя на корпуса остальных.

Большой Лис написал :
А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт??????

Да, разумеется. Лучше пока

НЕМЕЦ написал :
обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках

И разобраться с проводкой начиная от этажного щитка.

Спасибо.
Разбираться думаю нужно электрику... потому что квартирного щитка нет, и понять что-куда-откуда идет нереально

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Если отключить ВСЕХ потребителей из розеток и группу освещения картина с напряжениями меняется?

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Большой Лис написал :
на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?

Это наводка.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

kokoko написал :
Это наводка.

Большой Лис написал :
Меряю тестером комбинации:
Правая - левая : 230
Правая - защ.контакт: 100
Левая - защ.контакт: 130

Не похоже на наводку, скорее последовательное включение двух нагрузок со средней точкой на защитном проводнике.

Регистрация: 30.11.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 134

Если стояк и ноль соединяются где-то через заземление, СУП или другим случайным/преднамеренным соединением, а защитный проводник в квартире "висит в воздухе", то как раз и получается ситуация:

Большой Лис написал :
правая - стояк: 230
левая - стояк: 0
защ.конт - стояк - 130.

kokoko написал :
а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"

Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.

по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.

Наводка?

Большой Лис написал :
Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками.

работают?
если да - оно вам надо?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Большой Лис написал :
по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.

Наводка?

Тогда - да, или небольшая утечка. УЗО стоит? Если нет - ставьте. Если некуда подключить защитный проводник - отключайте его во всех розетках.

есть подозрение, что защитный ноль проложен от плиты. Хорошо это или плохо? И можно это как-то проверить или опровергнуть?

если размохренными жилами провода идущего от защитного нуля розетки возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...

2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)

аматор1 написал :
2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)

вроде бы все изо всех розеток выдернул... ну кроме удлиннителя, с которым я на лестницу хожу, даже модем и роутер. все равно разрядики идут - по виду как от расчетски.

Большой Лис написал :
возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...

если у вас ничего нигде не включено в резетки то варианта три:

  1. из-за "ёмкостной" утечки.
  2. небольшая утечка в электроплите.
  3. фиговая изоляция проводов.
    и последний вариант у вас что-то включено в резетку вилкой с РЕ и фильтром внутри
    и что ещё возможно с плиты взяли не РЕ а ноль для РЕ резеток, скорее всего

2Большой Лис аууууу, вы живы?

Мограние выключателями пагубно сказалось на модеме.

В общем плита точно ни при чем - была отключена.
пилотов никуда не включено.

Остается фиговая изоляция или перепутанный ноль и РЕ при отводе от плиты.
Послднее проверяется прозвоном насколько я понимаю...

Зехер написал :
Цитата:
Сообщение от kokoko
а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"

Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.

А не будет ли решением проблемы, если я от ближайшей к выходу розетки возьму защитный контакт и брошу его на лестничный щиток???

Апдейт: Действительно, ноль розетки звонится с РЕ плиты! Соединение Ноля плиты и РЕ розетки вызывают не стабильный писк мультиметра, а похрюкивания.