Меня на 50% спасла отмостка плюс еще 50% - бетонный приямочек в подвале с насосом Малыш
2S35
У меня так было. Спасла только водосточная канава по периметру строения.
Еще пытались новую стяжку положить, но вода все равно дырку найдет.
Пристроил к дому веранду в 2 уровнях.
Пол нижнего уровня заглублен в землю на 60 см. Фундамент ещё на 1.3 метра. Пол - монолитный бетон около 10 см, стены - монолит 10 см ( в углах столбы- опоры).
Вероятно строитлеи схалтурили при бетонировании - после осенних дождей поднялся уровень грунтовых вод и из угла подвала идет вода ( на вид промоина небольшая - около 1 см в диаметре).
Чем и как заделать отверстие ( после откачки воды, естественно) - можно ли ликвидировать течь изнутри, не вскрывая отмостку ?