Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2905087

Я думаю, что это не специальная полная промывка, а стандартная промывка при отключении электродов (очевидно, по достижении целевой влажности аппарат получает сигнал "Off"). В принципе, если нет спец. требований к помещению, некоторое "качание" влажности не имеет значения. Скажем, просто наполнив ванну и открыв дверь в ванную комнату, можно также очень существенно "качнуть" влажность в квартире.

Кроме CompactSteam, есть (были?) еще серии HomeSteam и HumiSteam, мне изначально посчитали что-то из них.

С ТЭНами, думаю, ничего хорошего на водопроводной воде не случится.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Lieu написал :
специальная полная промывка

Да не в промывке дело. Все дело в в самом увлажнителе, точнее, в том как работает автоматика. У всех паровых и электродных увлажнителей количество пара регулируется не подачей его на форсунку или иглу а срабатыванием автоматики по задающему канальному или настенному гигростату. А они в свою очередь довольно инерционны, особенно on/off которые. Вот за счет этого и получается "плавающая" по времени влажность.
Где-то есть у меня графики работы увлажнителей, правда CondAir, разница небольшая.
Lieu, а у Вас увлажнитель стоит в напорном воздуховоде рекуператора или отдельную рециркуляционную систему ставили????? И кто подбор делал увлажнителя ???? Вентрейд или кто????

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Lieu, а у Вас увлажнитель стоит в напорном воздуховоде рекуператора или отдельную рециркуляционную систему ставили?????

После рекуператора цилиндрическая жестяная труба с приточным воздухом D20 или 25 (не помню уже) переходит в широкую "бочку" из нержавейки коробчатого сечения, куда выходит парораспределительная трубка увлажнителя. "Бочка" переходит опять в цилиндрическую жестяную трубу D20 или 25 и дальше на раздачу по комнатам. Отдельные воздуховоды специально для увлажнителя у меня банально не влезли бы, в коридоре и так чёрт ногу сломит из-за того, что еще канальные кондиционеры стоят там же.

Ким написал :
И кто подбор делал увлажнителя ???? Вентрейд или кто????

ООО "Антэкс" делали ВиК. Они мне посчитали HomeSteam и HumiSteam (уже не помню), мне цена не понравилась, порылся в интернете, предложил им CompactSteam этот, они согласились. Пока к увлажнителю претензий нет. "Качающаяся" влажность - ерунда.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

а производительность увлажнителя какая получилась????

Lieu написал :
"Качающаяся" влажность - ерунда.

"Качающаяся" она только в воздуховоде, в помещении - практически не заметно. Это то что видел на диаграммах....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
У всех паровых и электродных увлажнителей количество пара регулируется не подачей его на форсунку или иглу а срабатыванием автоматики по задающему канальному или настенному гигростату. А они в свою очередь довольно инерционны, особенно on/off которые. Вот за счет этого и получается "плавающая" по времени влажность.

У Климы есть индикатор требуемого количества пара, обычно он при работающем увлажнителе на максимуме. За 5% (можно другой дифференциал поставить) до целевой влажности он снижается, при достижении целевой влажности - выключается. Влажность падает, и скоро Клима опять показывает максимум, а вот увлажнитель раскочегаривается довольно долго.

3,2 кг/ч у него по паспорту, сколько по факту доходит - мне неведомо

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Lieu написал :
при достижении целевой влажности - выключается

Был бы увлажнитель с управлением 0-10В - примерно то же самое происходит.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Был бы увлажнитель с управлением 0-10В - примерно то же самое происходит.

А что это?

Ким написал :
"Качающаяся" она только в воздуховоде, в помещении - практически не заметно.

Клима показывает (сенсор встроенный, не в канале). Бытовой термометр / гигрометр подтверждает

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

Lieu написал :
А что это?

Это когда измерительный канальный гигродатчик примерно такой:
У них выходной сигнал 0-10В изменяется в зависимости от изменения влажности в канале. Ограничивающий гигростат остается контактным.
Но этот тип датчика можно использовать если система автоматики увлажнителя это позволяет.
Может быть что она "заточена" только под один тип датчиков (on/off или 0-10В)

Это мое мнение и его не навязываю

Lieu написал :
У Климы есть индикатор требуемого количества пара, обычно он при работающем увлажнителе на максимуме. За 5% (можно другой дифференциал поставить) до целевой влажности он снижается, при достижении целевой влажности - выключается. Влажность падает, и скоро Клима опять показывает максимум, а вот увлажнитель раскочегаривается довольно долго.

А если дифференциал уменьшить? По идее тогда увлажнитель должен раньше начать раскочегариваться, глядишь реальная влажность в помещении меньше успеет упасть.

mr-h написал :
А если дифференциал уменьшить? По идее тогда увлажнитель должен раньше начать раскочегариваться, глядишь реальная влажность в помещении меньше успеет упасть.

Дифференциал работает вверху диапазона (если целевая влажность 50%, это будет 45-50 %), поэтому на раскочегаривание после достижения целевой влажности не влияет. Съезжает вниз где-то % на 10-15

Lieu написал :
Дифференциал работает вверху диапазона (если целевая влажность 50%, это будет 45-50 %), поэтому на раскочегаривание после достижения целевой влажности не влияет. Съезжает вниз где-то % на 10-15

10-15% для меня многовато конечно, у себя эксплуатирую 2 УЗ увлажнителя в комнате, один непрерывно работает, другой задает влажность. Этот второй после доработки очумелыми ручками (стабилизация питания схемы датчика влажности, уменьшение дифференциала до 0,25% RH, вынос датчика наружу из корпуса увлажнителя) позволяет уверенно держать +-1% RH от заданной влажности (по внешнему гигрометру), при этом получается цикл работы (включение+отключение) порядка 60-90 сек. Теперь вот, если замахиваться на большую систему, хотелось бы получить результат не хуже. Спасибо вам за отзыв, отрицательный результат, как говорят в науке, тоже результат.

mr-h написал :
10-15% для меня многовато конечно, у себя эксплуатирую 2 УЗ увлажнителя в комнате, один непрерывно работает, другой задает влажность. Этот второй после доработки очумелыми ручками (стабилизация питания схемы датчика влажности, уменьшение дифференциала до 0,25% RH, вынос датчика наружу из корпуса увлажнителя) позволяет уверенно держать +-1% RH от заданной влажности (по внешнему гигрометру), при этом получается цикл работы (включение+отключение) порядка 60-90 сек. Теперь вот, если замахиваться на большую систему, хотелось бы получить результат не хуже. Спасибо вам за отзыв, отрицательный результат, как говорят в науке, тоже результат.

Выбор от целей зависит. Если нужен точный контроль влажности, мой аппарат не пойдет. Я для себя УЗ увлажнители и прочие мойки воздуха даже не рассматривал - возни много на 4 помещения, плюс абы где не поставишь и место занимает на полу, плюс пугают известковым налетом в комнатах - соответственно еще и воду готовить отдельно, чтоб налета не было. Думаю, более дорогой электродный пароувлажнитель не дает таких перепадов, или вариант - более мощный, но с ограничением макс. мощности (это даже на моем аппарате можно делать) - тогда даже на малой мощности он достаточно пара даст, и больших перепадов влажности не будет. Или тэновый по типу чайника, но, думаю, на водопроводной воде ТЭН долго не протянет, т.е. не будет преимущества "включил и забыл". Это для меня главное помимо собственно борьбы с сухостью.