Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1777676

Подскажите, пожалуйста, пойдет такая схема или что-то надо подправить.
Нужен необходимый минимум.
Есть щиток на 24 модуля ( 2 ряда по 12 модулей), туда все надо запихать вместе со счетчиком (думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный).
На розетки идет ВВГнг3x2.5, на свет ВВГнг3x1.5, на электропечь ВВГнг3x4 (знаю, что мало, но так получилось - в ближайшее время не исправить).
В этажном щитке нет ничего...
Очень жду советов

bsb70 написал :
думаю Энергомера-из виденного самый миниатюрный

Какую модель имеете ввиду? Нужен одно/двух/многотарифный?

не помню, кажется 1-тарифный, по виду на 4-5 модулей на дин-рейку

Пойдет, только УЗО на 63А нужно не 10 мА, а 30 мА. Иначе вышибать будет.

Действительно, надо 63/30 - в визио копировал с надписи 16/10 и десятку забыл исправить.

2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры.
Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.

Вот тоже небольшой счетчег EKF, по цене доступнее, размер около 4-х модулей по 18мм. Пока использовали только 3 раза, претензиев нет (есть такой же с ЖК).

Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева

Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия

Slesarev написал :
Это уже Нева

круть

Slesarev написал :
зато мал до неприличия

аматор1 написал :
круть

Ну особо крутого в нем конечно ничего нет, ну если уж человеку очень место важно, то вариант))

ПPOPAБ написал :
2bsb70 Обратите внимание на ПУЭ-7 п.7.1.64. Согласно которому , отключающий аппарат перед счетчиком - должен устанавливаться вне квартиры.
Освещение пустить через отдельное УЗО или без него.

А если автомат перед счетчиком опломбировать? Или после счетчика лучше его поставить?
Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него?
Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО? По возможности поясните неучу

Slesarev написал :
Если совсем жестко с местом, поставьте одномодульный счетчик, вот такой вот. Это уже Нева

Не особо он конечно удобен, зато мал до неприличия

Не видел таких в наших краях

2аматор1 О! Ребрендинг Поздравляю Вас, уважаемый.
2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу.
Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив

Alex_Penza написал :
2bsb70 Так у Вас квартира, или дом? В настоящее время счетчик и автомат где находятся? Если внутри квартиры, оставляйте всё, как на первой схеме, вводной автомат, например, ЭКФ со шторками под пломбу.
Да, и не забирайте УЗО у световых линий. Бережёного бережёт презерватив

Квартира. Счетчик в квартире в коридоре. Вводного автомата нет. В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.

Alex_Penza написал :
например, ЭКФ

Я бы не стал так зверски экономить Для примера - очень неплохие автоматы Moeller, 2P С40 4,5 кА пр-ва Чехия стоят 275,5 руб. Ставить под пломбу автомат с непредсказуемым качеством - только готовить себе в будущем лишние проблемы, ИМХО.

bsb70 написал :
А если автомат перед счетчиком опломбировать?

Если сбыт согласует, что сомнительно. Все таки прочитайте п.7.1.64. Т.е. достаточно выключателя нагрузки на этажном щите.

bsb70 написал :
Или после счетчика лучше его поставить?

В общем-то он и должен там быть.. ПУЭ-7 п.7.1.65. исключение к Вашему случаю не подходит, так как сумма токов нижестоящих АВ превышает номинал счетчика..

bsb70 написал :
Схему изменил - т.е. УЗО (синий пунктир) можно ставить, а можно и без него?

Именно так. Для освещения оно- практически (и нормативами то-же) не требуется.

bsb70 написал :
Непонятно зачем на свет надо отдельное УЗО?

Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.

bsb70 написал :
В общем, сделаю по вашему совету - по первой схеме.

не стоит т.к.

ПPOPAБ написал :
Большинство срабатываний защит по токам утечки вызывают потребители розеточных групп. И, при этом Вы останетесь еще и без освещения.

Тогда уж лучше свет без узо.

Спасибо всем за советы. Сделаю т.о.(сегодня):автомат сразу за счетчиком, свет напрямую без УЗО.

Регистрация: 24.11.2009 Запорожье Сообщений: 419

bsb70 написал :
:автомат сразу за счетчиком

ставте перед счётчиком.контролёры опечатывают без вопросов.

ПPOPAБ написал :
ПУЭ-7 п.7.1.65.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
ключевое слово:перед счётчиком.
7.1.64.Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
это уже заботы не ваши.должно быть придусмотрено в коробке в подъезде!ставте смело автомат до счётчика.должна быть возможность его опломбировки в обязательном порядке.

Alex_Penza написал :
О! Ребрендинг

это мну без ведома "рыбрындыровалы"...
так шо ваше

Alex_Penza написал :
Поздравляю Вас, уважаемый.

к модерам или админу...

аматор1 написал :
к модерам или админу...

нет, Вас поздравляю. Первый шаг администрацией уже сделан - обрезали подпись. Следующим шагом, надеюсь, обрежут что-то более ценное для мужского самолюбия