Полотенцесущитель - Сунержа.
После ремонта сушилка была горячей. Неделю назад обнаружил, что греют только нижние две перекладины, остальные холодные.
Воздушную пробку спустил через встроенные краны, все перекладины стали горячими, но не на долго. На утро обнаружил, что полотенцесушитель целиком ледяной.
Посоветуйте, пожалуйста, как наладить циркуляцию воды?
-Кран 1 открыт, кран 2 закрыт.
-Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
-Кран 2 открыт, кран 1 закрыт.
-Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
-Кран 1 открыт, кран 2 открыт.
-Открыл оба крана Маевского, 10 мин спускал воду.
-Кран 1 открыт, кран 2 открыт, краны Маевского закрыты.
-Вода не циркулирует, за ночь сушилка остывает.
Вывод: Засора нет. Нет циркуляции воды (но весь пред. месяц все работало), как вариант сантехники либо соседи что-то сделали со стояком.
примерную схему подключения см.на картинке (нарисовал по памяти, как делали штробу мастера)
использован металлопласт 25 мм.
удаленность сушилки от крана ~ 3.5 м. (прямая часть подводки на схеме указанна разрывом)
2Ans
Похоже на засор фитинга ибо если схема изначально была бы нерабочей, то не работало бы и минуты.
Тогда рекомендую на место маевского вкрутить штуцер, на него шланг и промывать оперируя кранами.
Спасибо, NNN.
Промыл через шланг, вышло очень много мелкого мусора в виде песка и камушков с ржавчиной... и о чудо... все заработало.
ps. Жена рада !!!