На стене, примыкающей к лестничному щиту, собираюсь повесить квартирный. Предполагаю просверлить отверстие непосредственно из квартирного щита в лестничный (место есть), установить туда полипропиленовую трубу 25 мм (водопроводную), и по ней ввести кабель. Но появилась неожиданная проблема: из трубы будет дуть, причем сильно, кроме того, полетит пыль... Первая мысль была проложить кабель, затем залить внутрь трубы пену, но не уверен, что это хорошо для кабеля, и усложняется его замена. В связи с этим вопрос, есть ли иной способ загерметизировать отверстие? Подошло бы что-то в виде резиновой муфты, которую можно вставить в трубу...
Думал об этом, но герметик не повредит изоляцию? Есть хороший санитарный силикон, безкислотный вроде, подойдет?
amidant написал :
Можно попробовать подобрать сальник
Как вариант, рассматриваю вот это:
юра Т написал :
лучше ПВХ
А чем лучше? У ПП стенки толще. А вообще, уже сомневаюсь, стоит ли использовать трубу или просто кабель проложить, а дырку замазать алебастром?
юра Т написал :
негорючая пена дорогая, обычной по пожарным нельзя...
А пена при расширении не слишком сдавливает кабель?
Еще появилась мысль, что кабель надо как-то закрепить (вдруг ЖЕКовский электрик решит на нем повеситься), может просто сальник такого типа поставить в щиток изнутри?
Вот нашел отличную вещь: , но цена ...