Здравствуйте.Возник такой вопрос и не могу с ним разобраться.на днях на дачном участке поменял ввод в дом и щиток.Общая картина такая :от столба ВЛ идёт СИП4 2-16мм2 далее ВВГнг 10мм2 далее ввод в металлический щиток(через пластиковую втулку), вводной автомат 32А ,Счётчик,ограничитель напр. УЗМ50,УЗО 40А-30ma,автоматы защиты.Заземления пока нет(и корпус мет.элщитка пока не заземлен),но планирую сделать систему ТТ-теперь собственно сам вопрос подали напряжения и при выключенном вводном автомате(всё что после вводного автомата отключено) сделал замеры на вводных клеммах: 1)фаза -ноль-218v;2)ноль-корпус щитка -1v;
3)фаза-корпус щитка -147v.
вопрос по пунктам 2и 3.я так понимаю что это наведенное напряжение(т.к изоляция вводного кабеля цела),когда будет заземление щитка этой проблемы не будет.или я ошибаюсь.Нужно ли принять меры(пока нет заземления) или всё не так страшно?.Прошу извинить если дал много лишней информации и несколько сумбурно.
Борис Наумов.
Борис Наумов написал :
сделал замеры на вводных клеммах:
Чем конкретно, каким прибором?
Борис Наумов написал :
так понимаю что это наведенное напряжение(т.к изоляция вводного кабеля цела),когда будет заземление щитка этой проблемы не будет.или я ошибаюсь
Если речь о разнице потенциалов. С системой ТТ- будет еще хуже. Т.е. лампочка 36 В включенная между нолем с линии и локальной землей светит нормально, в особо запущенных случаях потенциал ноля(без нагрузки) может достигать 70 вольт (относительно земли). Реальность из практики старшего поколения нашей династии электриков.
Т.к. корпус щитка "висит в воздухе", то на него через сопротивление мультика с фазы попадает напряжение. А поскольку корпус щитка сидит на стене и имеется определенное сопротивление (и емкость) между землей и корпусом щитка, то получаем делитель напряжения, т.е. на корпусе в момент подключения мультика создается напряжение 218-147=71В относительно земли (и нуля).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
1)думаю пока ( в ближайшем будущем) сделать так:
а)беру стрелочный тестер(ц4312) и провожу замеры.
б)временно вбиваю уголок стальной 40*40*4мм длиной 2м и медным проводом 10мм2 соединяю с шиной заземления в щите.
в)делаю замеры.
2)на дачных участках система TN-C.Для перехода на TN-C-S(по правилам) очень много требований
которые в одиночку без соседей трудно сделать , да и состояние нашей дачной линии оставляет желать лучшего.(а при определенных аварийных режимах на линии ,я так понимаю,вынос потенциала на защитный проводник обеспечен и при TN-C-S.)Поэтому я склоняюсь к тому , что хороший контур заземления (отдельный от PEN проводника воздушной линии) и работоспособное УЗО обеспечат надлежащую защиту жизни и состояния оборудования.
Возможно в моих рассуждениях есть грубые ошибки.Внимательно выслушаю конструктивную критику.
С уважением Борис Наумов.
Kamikaze написал :
Лучше два: общее "противопожарное", и 10-30мА по группам (м.б. и одно 30мА после "противопожарного" на все группы, или два по 30мА последовательно)
У меня стоит УЗО 40A- 30ma на все группы.УЗО "противопожарное" я так понимаю с уставкой 300ma должно быть.
Вопрос: а моё УЗО(40A-30ma) разве не выполнит противопожарные функции.или я что то не так понимаю.?
Борис Наумов написал :
УЗО "противопожарное" я так понимаю с уставкой 300ma должно быть.
100-300мА.
Борис Наумов написал :
Вопрос: а моё УЗО(40A-30ma) разве не выполнит противопожарные функции.или я что то не так понимаю.?
Выполнит, даже лучше, чем УЗО на 100-300мА.
УЗО 100-300мА защищает только проводку, но не человека при прямом прикосновении, потому и называют "противопожарным". Но при наличии заземления корпусов электроприборов "противопожарное" УЗО будет обеспечивать защиту при внутренних замыканиях токоведущих частей на корпуса электроприборов - при соотв. сопротивлении заземления.
УЗО на 10-30мА защищает не только проводку, но и человека.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
совершенно согласен о роли УЗО в системе ТТ(да и вообще о его роли).Уверен ,что вопрос о УЗО различного назначения уже обсуждался на форуме.Но для уяснения ситуации в рамках заданной темы прошу ответить:ведь эти УЗО подключаются последовательно ,но первым сработает с отсечкой 30ma.Значит второе будет работать только при выключенном на 30ma.А в моём случае что оно будет защищать?(ввод 2-ух жильный в щиток,а выходы из щита защищены узо на 30ма.)Значит будет работать только если узо с меньшей отсечкой выйдет из строя.
Прошу понять ,что я не спорю и не хочу пускаться в пустые споры-просто хочу уяснить для себя "цену" вопроса(во всех смыслах этого слова).
Спасибо.
Борис Наумов.
юра Т У мну есть! ТРИ. Знаю где еще взять..
Иногда "диджитал" не понимает, или слишком быстро понимает и не успевает отображать.. Да и сопротивление у него входное очень большое, аналог хоть как-то цепь подгружает.
Точность пятидесяти рублевой китайчатины - ни в какие ворота не лезет, за то она компактная. Вот и юзаю (довольно редко правда) Ц-ешки.
юра Т Гены ДЭС, с фазным ротором 16-200 кВА. Иногда приходится налаживать/ремонтировать.
На ПАЭС (газовые турбины от 2500 кВа) своя обслуга есть - не парят.
Для кранов и прочих ГПМ - лучше двух лампочек по 20 Вт - и не придумать ничего.
Диджиталов у мну - тоже есть, несколько...
Я прикидываю, как круто смотрелся-бы, в тундре с осцилографом..
юра Т написал :
мне интересно как вы этим прибором 16-200 кВА измеряете?)
На большинстве ДЭС есть встроенные амперметры с трансформаторами тока. Вообще, клещами токовыми, цифровыми.
юра Т написал :
видимо большая разница где эти 220 находятся..
Генератор - это не Единая Энергетическая Система... Там ВСЕ параметры постоянно изменяются. На исправном генераторе , определить десятые вольта, цифровым мультиметром практически не возможно - цифра постоянно пляшет. Иногда, даже десятки вольт "скачут" так, что не поймешь... В идеале, нужно использовать осцилограф, но в полевых условиях, это- практически не возможно.
В Ц-ешках же (в отличии от китайцев), есть демпфер на стрелке, что позволяет получить хоть какие-то показания, для дальнейшего поиска неисправности. Инерционность системы. Может быть - неполный по окружности контакт щеток, неисправность диодов, обрыв полюсов генератора...
В общем: для таких целей, мне удобнее использовать именно прибор Ц4325.
ПPOPAБ написал :
При грамотной организации ЗУ и СУП - практически до нуля. При любой системе.
Именно так. Заземлитель должен быть заземлителем, а не "подрядчицкой версией" - лом + 5 пачек соли.
И желательно , если такой огромный потенциал между нейтралью и землёй, выполнить повторное заземление нейтрали на опоре, с которой ответвление на дом.
Здравствуйте.Удалось вчера съездить с товарищем на дачу и произвести доп. измерения(к сожалению заземления так и нет,но увеличился арсенал измерительных приборов, а именно:
-патрон с контрольной лампой 60W220V;
-китайский мультик;
-стрелочник ц4312;
-MIE-500(Sonel.измеритель параметров электробез-и электроустановок.)
1) Система на даче TN-C.Ввод в металлический щиток сделан ВВГнг-2*10мм2;Щиток с PEN проводником линии или отдельно с землёй,на момент измерений, связи не имеет.Вопрос возник когда
напряжение между фазой и корпусом щитка составил 147V(китайский мультик).
Измерения показали:
а)патрон с контрольной лампой 60W220V;-никакого свечения(другой лампы под рукой не было).
б)китайский мультик:L-N 239V; N-PE(PE шина в щитке) 1V; L-PE 153V
в)стрелочник ц4312: L-N 228V; N-PE 0V; L-PE 110V
г)MIE-500 : только L-N 229V.
2)Поставили перемычку от вводного автомата с PEN на шину PE
-узнал параметры своего УЗО: время отключения 19ms;ток отключения 25,3 ma.
-сопротивление петли короткого замыкания фаза - ноль : 1,36 Ом. Ожидаемый ток короткого замыкания составил 161А.
-Напряжение прикосновения: 0V.
Вот такие дела.
На майских думаю забить уголок и сделать заземление(пока хотя бы так),соединить с PE и сделать замеры.Посмотрю что будет.
С уважением Борис Наумов.
Одинец написал :
Именно так. Заземлитель должен быть заземлителем, а не "подрядчицкой версией" - лом + 5 пачек соли.
И желательно , если такой огромный потенциал между нейтралью и землёй, выполнить повторное заземление нейтрали на опоре, с которой ответвление на дом.
Боюсь, что здесь проблема в другом - несоответсвие сечения нулевого проводника от ТП используемой мощности (току), которую местным заземлением, даже в 0 Ом не исправить (включите 0 Ом последовательно с 4 Ом заземления на Тр-ре и сравните с сопротивлением нейтрального проводника "Тр-р/дом").
Посему в ТАКОЙ ситуации ТТ, пожалуй, более предпочтительна
Одинец написал :
И желательно , если такой огромный потенциал между нейтралью и землёй, выполнить повторное заземление нейтрали на опоре, с которой ответвление на дом.
Вообще-то, это обязательное требования для ВЛ 0,4.
Dachnik77 написал :
Боюсь, что здесь проблема в другом - несоответсвие сечения нулевого проводника
Скорее протяженность линии и заниженное сечение всех проводников, а так-же отсутствие обязательных повторных заземлителей.
ПPOPAБ написал :
Вообще-то, это обязательное требования для ВЛ 0,4.
Правильно, но неверно.
ПУЭ-7 п.1.7.102
На концах ВЛ или ответвлений от них более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам ... должны быть выполнены повторные заземления РЕN-проводника.
ПPOPAБ написал :
Что-то потерял ход Вашей мысли...
Очень просто.
Одинец написал :
И желательно , если такой огромный потенциал между нейтралью и землёй, выполнить повторное заземление нейтрали на опоре, с которой ответвление на дом.
Подразумеваем, что повторное заземление на вводе в здание имеется. Это и есть "на вводе в электроустановку". На опоре оно обязано быть, если от линии до дома более 200 метров (лично у меня после отвода во дворе ДВЕ опоры и 72 метра однофазной ВЛ), или эта опора по улице последняя.
(По СНиПу есть ещё требования по метражу между повторными заземлениями на опорах; заземление на каждой опоре, да ещё и ВЛИ - если на этой же опоре слаботочка типа радиотрансляции и т.д.).
А я имел в виду, что на этой опоре сделать заземление В ЛЮБОМ случае.
Одинец написал :
На опоре оно обязано быть, если от линии до дома более 200 метров (лично у меня после отвода во дворе ДВЕ опоры и 72 метра однофазной ВЛ), или эта опора по улице последняя.
ПУЭ-7 п.7.102 написал :
а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Ваш дом это и есть электроустановка, автоматы надеюсь на вводе стоят...
ПPOPAБ А как же. И 2хуровневая дифзащита. И повторное заземление на квадратной бетонной опоре, с которой пошла ветка на участок.
Речь была именно о ещё одном повторном заземлении - в рамках борьбы с баянной страшилкой "а вот я сделаю хорошее заземление, а через него из-за дохлых ВЛ весь ток пойдёт...".
Одинец написал :
Речь была именно о ещё одном повторном заземлении
Которое в любом случае- следует выполнять, согласно вышепреведенному п.7.102. Именно на той опоре, от которой осуществляется ввод в электроустановку..
Одинец написал :
в рамках борьбы с баянной страшилкой "а вот я сделаю хорошее заземление, а через него из-за дохлых ВЛ весь ток пойдёт..."
Всё так и есть. Но опасность состоит, в возможности появления шагового напряжения на "трех колах" (вместо полноценного контура ЗУ) и нагреве/отгарании ноля, на ответвлении не соответствующем действующим нормам.