УЗО стоит одно на 3 отдельных линии розеток.
Срабатывает при вставлении в одну розетку потребителя (розетка отдельной линии для СМ с землей). В розетку вставлял потребителей разных, но вилки у обоих с землей (утюг и сама СМ).
При втыкании вилок этих устройств в другие розетки, подключенные к УЗО, оно не срабатывает? Если нет, тогда нужно разбирать розетку и проверять ее монтаж.
именно эти устройства не включал в др. розетки. В других розетках достаточно своих потребителей с 3-х проводной вилкой.
Теперь проверил утюг на другие группы розеток - не срабатывает.
Так, полагал коротят ноль и земля (в самой розетке или в линии). Но отключил в щитке ноль (идущий к этой линии, к этой розетке) оставив землю в щитке подключенной. В розетке контакты земли и нуля не звоняться (ничто в розетке не звонится).
Обе вилки первым делом прозвонил - не звонятся. (да и потом уже испытал утюг на другой группе розеток, которые под тем же УЗО - как писал ранее УЗО не сработало)
Мне кажется это к случаю когда я только поставил УЗО и оно срабатывает. А оно у меня уже относительно длительно работает при такой схеме, и вот вдруг сегодня и ТОЛЬКО в этой розетке !!!
ALARMus написал :
Мне кажется это к случаю когда я только поставил УЗО и оно срабатывает. А оно у меня уже относительно длительно работает при такой схеме, и вот вдруг сегодня и ТОЛЬКО в этой розетке !!!
Попробуйте отключить ВСЁ из розеток. Попытка - не пытка! Правда ..?
Изоляция со временем ухудшается. Если в одной - возможно влага или пыль, внешне не заметная, "кроет" когда вилку вставляете.
В общем: кое где и кое что, у Вас порой... изолировать не хочет.
Только после завершения расследования! Сопротивления тела человека значительно уменьшаетя при принятии алкоголя.
Есть еще вариант, через трехпроводный (с заземлением) удлиннитель включить СМ в другую розетку.
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО.
Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Какой-то нонсенс
Посидел подумал, замерил сопроиивление на вилке утюга (~20 Ом)
Прошло какое-то время решил все последовательно проверить еще раз во всех комбинациях.
===============================
промыл удлинитель внутри.
===============================
вставляю удлинитель в первую отдельную розетку - прозваниваю розетку - на землю не звониться.
вставляю утюг в удлинитель - работает
вставляю утюг напрямую - работает
перехожу к розетке для СМ
аналогично работает как с удлинителем так и без него.
Включаю ТВ, ПК, монитор,..... - все что обычно и было включено.
проверяю - ВСЕ РАБОТАЕТ.
Что за хрень.
Каждый метр проводки дает утечку, по нормативам до 10 микроампер, каждый прибор то-же, до 15 (вроде) миллиампер допустимо. Теперь все что висит на УЗО сложите. Достаточно добавить какой-то потребитель с большим током утечки или воду на розетку вылить (образно). Как весы рычажные, пару грамм лишних и все ..- выключенно.
Довольно сложно искать такие повреждения, иногда розетку снял-поставил, вроде бы не делал ничего, а заработало.
Быстро справились, молодца!
Ну не знаю все это время рабтало с гараздо большим числом одновремено включенных потребителей (3 ТВ, холодильник со своими включенями, СМ, ПК,.....) и ничего.
ALARMus написал :
Ну не знаю все это время рабтало
Да не тревожтесь.. За Вас это делает УЗО!
Если хотите выяснить точно, то Вам потребуется: меаомметр на 500 В (для провеки сопротивления сопротивления изоляции) и специализированный микроамперметр (для определения токов утечки потребителей). Причем это явление могло быть вызвано элементарной влагой, которая просто высохла. И Вы будете искать кошку в темной комнате.
Да я не тревожусь. Просто не хотелось бы постоянно бегать включать УЗО, которое отрубается по непонятным причинам (следствием которого является ток утечки превышаущий порог для данного УЗО)
Увы нет мест под отдельное на каждую линию.
Да и по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру" (если не принимать во внимание удобство поиска неисправности если отдельные УЗО и не отрубается все)
ALARMus написал :
по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру"
Это наверно имеется в виду, когда всю проводку делают новую с нуля, и качественно из качественного. Ну и потребители кондиционные... а вообще минимализьм с УЗО чреват такими глюками. Попробуйте изыскать местечко на пару модулей...
ALARMus написал :
Провел исследование - которое с ума сводит.
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО.
Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Нестабильность срабатывания говорит о нестабильной неисправности
Для утюга самая распространённая неисправность - износ кабеля или около вилки или около ввода кабеля в сам утюг. Короче фазовый провод коротит на корпус в зависимости от положения вашего кабеля в пространстве. УЗО Вам об этом и сообщает (спасает).
Экспериментально это предположение можно проверить, воткнув Ваш утюг в эту розетку и активно расшевелив кабель. Но это рисковано.
Лучше тестером вилку проверять. Замкнуть контакты фазы и земли и активно шевелить кабель утюга.
У самого подобное работает-неработает было несколько дней назад с переноской. Активное шевеление кабеля привело к "догаранию" места пробоя и успешным его обнаружением невооруженным взглядом по дыму и искрам. Буду другую покупать.
P.S. Повнимательней прочитал Ваш первый пост. Если два разных устройства приводили к срабатыванию УЗО, то временная неисправность в самой розетке. Видимо фазовый провод близко к земле в самой розетке. Вставляя вилку в розетку происходит окончательное физическое сближение... и БАХ... УЗО срабатывает Цензура, однако