ALARMus написал :
Провел исследование - которое с ума сводит.
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО.
Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Нестабильность срабатывания говорит о нестабильной неисправности
Для утюга самая распространённая неисправность - износ кабеля или около вилки или около ввода кабеля в сам утюг. Короче фазовый провод коротит на корпус в зависимости от положения вашего кабеля в пространстве. УЗО Вам об этом и сообщает (спасает).
Экспериментально это предположение можно проверить, воткнув Ваш утюг в эту розетку и активно расшевелив кабель. Но это рисковано.
Лучше тестером вилку проверять. Замкнуть контакты фазы и земли и активно шевелить кабель утюга.
У самого подобное работает-неработает было несколько дней назад с переноской. Активное шевеление кабеля привело к "догаранию" места пробоя и успешным его обнаружением невооруженным взглядом по дыму и искрам. Буду другую покупать.
P.S. Повнимательней прочитал Ваш первый пост. Если два разных устройства приводили к срабатыванию УЗО, то временная неисправность в самой розетке. Видимо фазовый провод близко к земле в самой розетке. Вставляя вилку в розетку происходит окончательное физическое сближение... и БАХ... УЗО срабатывает Цензура, однако
ALARMus написал :
по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру"
Это наверно имеется в виду, когда всю проводку делают новую с нуля, и качественно из качественного. Ну и потребители кондиционные... а вообще минимализьм с УЗО чреват такими глюками. Попробуйте изыскать местечко на пару модулей...
Увы нет мест под отдельное на каждую линию.
Да и по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру" (если не принимать во внимание удобство поиска неисправности если отдельные УЗО и не отрубается все)
Да я не тревожусь. Просто не хотелось бы постоянно бегать включать УЗО, которое отрубается по непонятным причинам (следствием которого является ток утечки превышаущий порог для данного УЗО)
ALARMus написал :
Ну не знаю все это время рабтало
Да не тревожтесь.. За Вас это делает УЗО!
Если хотите выяснить точно, то Вам потребуется: меаомметр на 500 В (для провеки сопротивления сопротивления изоляции) и специализированный микроамперметр (для определения токов утечки потребителей). Причем это явление могло быть вызвано элементарной влагой, которая просто высохла. И Вы будете искать кошку в темной комнате.
Ну не знаю все это время рабтало с гараздо большим числом одновремено включенных потребителей (3 ТВ, холодильник со своими включенями, СМ, ПК,.....) и ничего.
Каждый метр проводки дает утечку, по нормативам до 10 микроампер, каждый прибор то-же, до 15 (вроде) миллиампер допустимо. Теперь все что висит на УЗО сложите. Достаточно добавить какой-то потребитель с большим током утечки или воду на розетку вылить (образно). Как весы рычажные, пару грамм лишних и все ..- выключенно.
Довольно сложно искать такие повреждения, иногда розетку снял-поставил, вроде бы не делал ничего, а заработало.
Быстро справились, молодца!
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО.
Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Какой-то нонсенс
Посидел подумал, замерил сопроиивление на вилке утюга (~20 Ом)
Прошло какое-то время решил все последовательно проверить еще раз во всех комбинациях.
===============================
промыл удлинитель внутри.
===============================
вставляю удлинитель в первую отдельную розетку - прозваниваю розетку - на землю не звониться.
вставляю утюг в удлинитель - работает
вставляю утюг напрямую - работает
перехожу к розетке для СМ
аналогично работает как с удлинителем так и без него.
Включаю ТВ, ПК, монитор,..... - все что обычно и было включено.
проверяю - ВСЕ РАБОТАЕТ.
Что за хрень.
Только после завершения расследования! Сопротивления тела человека значительно уменьшаетя при принятии алкоголя.
Есть еще вариант, через трехпроводный (с заземлением) удлиннитель включить СМ в другую розетку.
ALARMus написал :
Мне кажется это к случаю когда я только поставил УЗО и оно срабатывает. А оно у меня уже относительно длительно работает при такой схеме, и вот вдруг сегодня и ТОЛЬКО в этой розетке !!!
Попробуйте отключить ВСЁ из розеток. Попытка - не пытка! Правда ..?
Изоляция со временем ухудшается. Если в одной - возможно влага или пыль, внешне не заметная, "кроет" когда вилку вставляете.
В общем: кое где и кое что, у Вас порой... изолировать не хочет.
Мне кажется это к случаю когда я только поставил УЗО и оно срабатывает. А оно у меня уже относительно длительно работает при такой схеме, и вот вдруг сегодня и ТОЛЬКО в этой розетке !!!
Обе вилки первым делом прозвонил - не звонятся. (да и потом уже испытал утюг на другой группе розеток, которые под тем же УЗО - как писал ранее УЗО не сработало)
Так, полагал коротят ноль и земля (в самой розетке или в линии). Но отключил в щитке ноль (идущий к этой линии, к этой розетке) оставив землю в щитке подключенной. В розетке контакты земли и нуля не звоняться (ничто в розетке не звонится).
именно эти устройства не включал в др. розетки. В других розетках достаточно своих потребителей с 3-х проводной вилкой.
Теперь проверил утюг на другие группы розеток - не срабатывает.
При втыкании вилок этих устройств в другие розетки, подключенные к УЗО, оно не срабатывает? Если нет, тогда нужно разбирать розетку и проверять ее монтаж.
УЗО стоит одно на 3 отдельных линии розеток.
Срабатывает при вставлении в одну розетку потребителя (розетка отдельной линии для СМ с землей). В розетку вставлял потребителей разных, но вилки у обоих с землей (утюг и сама СМ).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.