avmal написал :
использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.
Ну а для индивидуальных, на каждый конкретный светильник, вентилятор? 3*1мм2, 3*0.75 мм2 в отдельной гофр-трубе/кабель-канале? С соответствующим автоматом, например, С1?
Лёха12 написал :
1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)
2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А
2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)
2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А
2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
dsizoff, у меня 2 вопроса: 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди???? у вас звонок мощностью 2 Квт??? 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???
Chabrez написал :
На самом деле, УЗО у вас защищено - любым из тех автоматов, что стоят после него, так что не беспокойтесь.
2Chabrez вы, извините,**** ! посчитайте суммарный ток автоматов после УЗО и каков допустимый ток УЗО! Ничего что в несколько раз больше ? а вдруг нагрузка будет по каждому АВ почти равная номиналу автомата ?
Chabrez написал :
Нет, просто здесь любят загадки загадывать На самом деле, УЗО у вас защищено - любым из тех автоматов, что стоят после него, так что не беспокойтесь.
аматор1 написал :
на наличие или отсутствие трупа 30 или 10 мА не влияют а на карман и головную боль конечного пользователя очень...
А впрочем делайте как хотите...
А в чем головная боль то?
Ведь и производители автоматов рекомендуют ставить в мокрые помещения 10мА. Или я в чем то заблуждаюсь?
Что бы не плодить темы след. вопрос задам здесь.
Как лучше сделать проводку, по полу а потом стяжку(в данный момент стяжка еще не сделана) или по стенам?
Общался со знакомым электриком "он категорически против электрики под стяжкой" причем без четкой мотивации.
Тогда ....не тогда.
Кухни, санузлы, коридоры,ванны - все это разное бывает.
Вот у меня кухня всего 5.5м2......а у Вас м.б. 15м2.
Соответственно и потребление будет примерно 600Вт против 2.2кВт......а тут уже 10А маловато.
Смотрите характеристики полов.
nrgizer79 написал :
На теплый пол ИМХО 16А многовато.
У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А.
Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!
На теплый пол ИМХО 16А многовато.
У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А.
Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!
Только не забудьте запитать последнюю группу автоматов через УЗО (любое, кроме того, что на ванную, или свое поставить) - детскую без УЗО оставлять негоже. А УЗО на 63 Ампера, общее, поставить не 30, а 100 или 300 мА. Иначе:
аматор1 написал :
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током
ну а если этого всего нет? то пусть хоть УЗО стоять будет, может спасет
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током в сетях до 1000В поэтому ваше желание налепить УЗО не совсем понятно!
пару/тройку с головой
Chabrez написал :
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
Но это же не нормально, к тому же что значит мыться???
Ведь проточный водогрей он же по потоку включается, кран открыл - он включился, кран закрыл он выключился.... Т.е. получается его всегда выключенным держать, только для того чтобы помыться включать... Иначе как Вы себе представляете, жена готовит обед - допустим две конфорки включены и еще воду включила чтобы помыть овощи, и холодильник компрессор включил и все вылетает?
По мне ТАК делать это бред
dsizoff написал :
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
ПPOPAБ написал :
Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.
Что значит поскромнее?
Chabrez написал :
На плиту тоже УЗО нужно.
А номинал УЗО подскажите пожалуйста.
Chabrez написал :
И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Понял, сейчас буду править.
Dima_495 написал :
Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
Dima_495 написал :
но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь?
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
На плиту тоже УЗО нужно. И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Добрый день, уважаемые гуру от электричества.
Прошу советов и конструктивной критики по схеме.
Квартира в новостройке. Голые бетонные стены. Счетчик на лестничной площадке.
Застройщик дает 7,5 кВт. С помощью похожих тем форума набросал свою схему. Хотелось бы воткнуть еще УЗМ-50, только не знаю куда