Добрый день, уважаемые гуру от электричества.
Прошу советов и конструктивной критики по схеме.
Квартира в новостройке. Голые бетонные стены. Счетчик на лестничной площадке.
Застройщик дает 7,5 кВт. С помощью похожих тем форума набросал свою схему. Хотелось бы воткнуть еще УЗМ-50, только не знаю куда
На плиту тоже УЗО нужно. И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
Dima_495 написал :
но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь?
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
ПPOPAБ написал :
Далее по схеме. И номиналы автоматов, УЗО по скромнее подобрать.
Что значит поскромнее?
Chabrez написал :
На плиту тоже УЗО нужно.
А номинал УЗО подскажите пожалуйста.
Chabrez написал :
И одно УЗО на такое количество автоматов - залог геморроя в будущем. Лучше разбить все автоматы на несколько групп и на каждую повесить по УЗО. Ну, скажем, на четыре группы.
Понял, сейчас буду править.
Dima_495 написал :
Возможно я не прав, но я автомат на 32 А ставлю на сечение 6 кв мм
Если на водонагреватель 32 А стоит автомат, то наверное речь идет о проточном водонагревателе, но если на квартиру выделено 7.5 КВт, то о каком проточном водонагревателе может идти речь? и это в квартире с электроплитой
По моему мнению тут впору думать о реле приоритета даже чтобы накопительным пользоваться, (совместить его с электрочайником)
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
Chabrez написал :
Да не, так можно, только когда мыться с этим водогреем будут, все остальное (включая светильники) нужно будет выключать. Максимум - еще лампочка в ванной сможет работать.
Но это же не нормально, к тому же что значит мыться???
Ведь проточный водогрей он же по потоку включается, кран открыл - он включился, кран закрыл он выключился.... Т.е. получается его всегда выключенным держать, только для того чтобы помыться включать... Иначе как Вы себе представляете, жена готовит обед - допустим две конфорки включены и еще воду включила чтобы помыть овощи, и холодильник компрессор включил и все вылетает?
По мне ТАК делать это бред
dsizoff написал :
Водогрей хотим ставить накопительный, следовательно автомат на 16А и провод 3х2.5?
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током в сетях до 1000В поэтому ваше желание налепить УЗО не совсем понятно!
пару/тройку с головой
аматор1 написал :
у вас изначально должен быть настоящий РЕ (пятипроводный стояк) и СУП (ДСУП) выполняете зануление и это есть основая мера защиты от поражения эл. током
ну а если этого всего нет? то пусть хоть УЗО стоять будет, может спасет
Только не забудьте запитать последнюю группу автоматов через УЗО (любое, кроме того, что на ванную, или свое поставить) - детскую без УЗО оставлять негоже. А УЗО на 63 Ампера, общее, поставить не 30, а 100 или 300 мА. Иначе:
На теплый пол ИМХО 16А многовато.
У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А.
Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!
nrgizer79 написал :
На теплый пол ИМХО 16А многовато.
У меня в ванной пол 137Вт потребляет и проводок у него 0.75 квадратов...защищен автоматом 6А.
Кухня + ванна конечно поболее, но не на 16А же!!!
Тогда ....не тогда.
Кухни, санузлы, коридоры,ванны - все это разное бывает.
Вот у меня кухня всего 5.5м2......а у Вас м.б. 15м2.
Соответственно и потребление будет примерно 600Вт против 2.2кВт......а тут уже 10А маловато.
Смотрите характеристики полов.
Что бы не плодить темы след. вопрос задам здесь.
Как лучше сделать проводку, по полу а потом стяжку(в данный момент стяжка еще не сделана) или по стенам?
Общался со знакомым электриком "он категорически против электрики под стяжкой" причем без четкой мотивации.
аматор1 написал :
на наличие или отсутствие трупа 30 или 10 мА не влияют а на карман и головную боль конечного пользователя очень...
А впрочем делайте как хотите...
А в чем головная боль то?
Ведь и производители автоматов рекомендуют ставить в мокрые помещения 10мА. Или я в чем то заблуждаюсь?
Chabrez написал :
Нет, просто здесь любят загадки загадывать На самом деле, УЗО у вас защищено - любым из тех автоматов, что стоят после него, так что не беспокойтесь.
Chabrez написал :
На самом деле, УЗО у вас защищено - любым из тех автоматов, что стоят после него, так что не беспокойтесь.
2Chabrez вы, извините,**** ! посчитайте суммарный ток автоматов после УЗО и каков допустимый ток УЗО! Ничего что в несколько раз больше ? а вдруг нагрузка будет по каждому АВ почти равная номиналу автомата ?
dsizoff, у меня 2 вопроса: 1) зачем на звонок провод 1,5 квадрата по меди???? у вас звонок мощностью 2 Квт??? 2) если вы не планируете модернизацию сети зачем вы ставите 2,5 квадрата на 10 А???
1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)
2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А
2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
Лёха12 написал :
1) 6,3 А автомат на 0,5 мм2 на звонок - это эстетичней)
2) просто, если брать запас, то по всем проводникам (2,5 на 16А и 6 на 32А), а не только 2,5 на 10 А
2.1) пока пройдёт модернизация - провода могу сгнить - менять придётся всё) а на 1,5 мм2 10А шикарно идёт)
avmal написал :
использование медного провода сечением менее 1,5 квадрата для групповых линий запрещено.
Ну а для индивидуальных, на каждый конкретный светильник, вентилятор? 3*1мм2, 3*0.75 мм2 в отдельной гофр-трубе/кабель-канале? С соответствующим автоматом, например, С1?