odesit написал :
Спецы, подскажите!
У нас 12 этажный новострой, квартиры в стояке по 52 м2. Хотим сделать дренажный стояк для кондиционеров. Какого диаметра его делать?
Что делать, что делать ????
Арифметикой заниматься ....
У каждого климатеческого оборудования есть параметр - выделение N-количества конденсата в час, берём табличку с температурно-влажностными параметрами региона в котором будем использовать оборудование, прикидываем мощность оборудования, берём за основу какой-либо брэнд и пользуясь характеристиками получаем N-литров в час, далее как сантехник подбираем необходимое сечение дренажного слива ...
Всё ....
И не пытайтесь просить: "вот примерно так, подберите расчитайте..." - это уже проектные работы, за деньги любой каприз ...
По хорошему скорее всего надо было бы исходить из той мощности кондиционеров что будут подключены к этому стояку. А вот если реально по принципу "пальцем в небо" - пройти сантехтрубами соткой по всему стояку и этого вполне хватит. Да и монтировать их просто.
Только вопрос зачем это надо??? Или дистилированная вода понадобилась в полу промышленных объемах
Спецы, подскажите!
У нас 12 этажный новострой, квартиры в стояке по 52 м2. Хотим сделать дренажный стояк для кондиционеров. Какого диаметра его делать?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.