#1789466

Зехер написал :
Но вечер провел при свете!

Да-да вы правы, я уже написал выше. А лучше всего - дифы на каждую линию

Chabrez написал :
Прямо-таки с гарантией?

Дак его Вы потом назат взвели и на след. день вызывай электрика. Но вечер провел при свете!

Зехер написал :
все остальное работоспособно

Ну понятно. Ответ один - удорожание, повышающее удобство но не повышающее безопасность. Целесообразность применения этой схемы определяет хозяин.

А, ну Вы решили шлангом прикинутся) УЗО нижестоящее отключившись отсекет неисправный участок. Но при этом все остальное работоспособно, т.к. УЗО отсекло и ноль и фазу!

Зехер написал :
Вы автоматом отсекаете эту группу.

Давайте так - вы нарисуете схему, которую имеете в виду, выложите сюда и мы ее обсудим (если хотите). А так разговаривать, это все равно, как те слепые, что слона щупали. Так и будем до вечера мило препираться

Chabrez написал :
А УЗО на 100 мА при ЧП не выключится?

Вы автоматом отсекаете эту группу.

Butoxa написал :
а чем по вашему плох HAGER

Я с ними не знаком, поэтому ничего точно сказать не могу. Те фирмы, что я привел выше - точно хорошие

Зехер написал :
ч.п. на одной из розеточных линий

А УЗО на 100 мА при ЧП не выключится?

а чем по вашему плох HAGER, по моему известный немецкий производитель

Chabrez написал :
Из моей логики это не следует

Я считаю что затраты на одно УЗО в 100мА не так уж и велеки, раз взялись за замену щитка. А случись вечером ч.п. на одной из розеточных линий - УЗО не даст включить даже свет! Как Вы думаете это будет удобно? Хотя вопрос цены 1100 р. (в нормальном производителе).

Зехер написал :
тоже можно не ставить

Из моей логики это не следует. Я как раз считаю, что одно УЗО ABB 30 мА на входе защитит людей, живущих в квартире лучше, чем десять дифов ИЭК, установленных на каждую линию.

Chabrez написал :
А что касаемо удобства - это уже ему решать.

Так и я ему ничего пока не навязывал) Человек попросил совета, я дал.

Butoxa написал :
решил ставить HAGER из экономических соображений

если проследовать Вашей логике

Chabrez написал :
лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller

тоже можно не ставить, вот только мы с Вами понимаем что результаты будут разные.

Зехер написал :
Это ли удобство?

Если учесть, что в норме это должно случаться не чаще раза в месяц-два, никакой проблемы я не вижу. Можно, конечно, напихать дифов на каждую линию, но это мани-мани. Автор темы выложил конкретную схему, вполне удовлетворительную по обеспечению безопасности. А что касаемо удобства - это уже ему решать.

Chabrez написал :
в любом случае первым сработает УЗО на 30 мА?

Так в этом случае вся квартира обесточена! Это ли удобство?

Зехер написал :
30мА, 100мА, 300мА и т.д. это не время?

Это селективность по току. ИМХО, здесь она тоже не пришей кобыле хвост - только лишние деньгозатраты. Какой смысл дублировать УЗО на 30 мА и ставить УЗО на 100 или 300 мА, если все равно, в любом случае первым сработает УЗО на 30 мА?

Chabrez написал :
ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

По времени то понятно, а что делать с 30мА, 100мА, 300мА и т.д. это не время?

Butoxa написал :
в данном случае

В том, что не нужно будет заморачиваться с селективностью и выбором характеристики выключателя (В или С), которая по большому счету все равно этой селективности не обеспечит. УЗО будет защищать от утечки, а вводной автомат - от перегрузки и КЗ - все просто и надежно.

а в чем будет приимущество УЗО к Диффу, в данном случае

Зехер написал :
селективностью можно пренебречь?

СП 31-110-2003
A.4.2 Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

Как-то так

Chabrez написал :
Для иерархических схем, в которых УЗО разнесены

Т.е. в одном корпусе при наличии в нем УЗО - селективностью можно пренебречь?

Оставьте все, как на схеме, только вместо дифа на 20 А поставьте УЗО на 25 Ампер 30 мА и будет нормально.

так и не понял по диффам. что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА интересует будет ли срабатывать АВДТ В25А 30мА одновременно с выбиванием одного из автоматов, из за одинаковой В-характеристики , или все же лучше поставить с С-характеристикой АВДТ С20А 30мА

Зехер написал :
Но не зря же придумали понятие селективность?

Конечно не зря. Для иерархических схем, в которых УЗО разнесены (например, располагаются в разных щитках, удаленных друг от друга) это необходимость.

Chabrez написал :
Пусковой ток и ток утечки - разные вещи

Это понятно, но в этот момент ток утечки присутствует и он выше обычного.

Chabrez написал :
Пока что (2 года) ложных срабатываний не было.

Это время гарантийной эксплуатации, дальше любой прибор стареет и увеличивает свой ток утечки. Согласен что если оборудование норм. то и далее подобное не произойдет. Но не зря же придумали понятие селективность?

Зехер написал :
пусковые токи

Пусковой ток и ток утечки - разные вещи. Кабель, если он исправен, имеет ток утечки 0,01 мА на метр длины - это мизер. Про остальное - у меня в квартире (3 комнаты) стоят и телевизоры (2 шт) и стиральная машинка, и холодильник и компьютер - и все это висит на УЗО 30 мА (гарантированно рабочем). Пока что (2 года) ложных срабатываний не было.

Chabrez написал :
только дифы лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller

+1

автоматы и диффы решил ставить HAGER из экономических соображений, но вроде отрицательных отзывов о них не слышал

Chabrez написал :
Если монтаж будет выполнен нормально, ложных срабатываний не будет.

Конечно надо нормально! Но вероятность ложного срабатывания останется, т.к. любой прибор имеет ток утечки. Особенно холодильники, кондиционеры в общем движки имеют еще пусковые токи, даже кабель имеет ток утечки, в сумме они все могут дать18мА. Узо с уставкой 30мА сработает при утечки 16-18мА.
Выводы делайте сами.

Зехер написал :
При 30мА возможны ложные срабатывания.

Если монтаж будет выполнен нормально, ложных срабатываний не будет.

Butoxa написал :
что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА

При 30мА возможны ложные срабатывания.

Butoxa написал :
что будет целесообразнее поставить?

На ввод 100мА (желательно тип S), на кухню 30мА и остальное 30мА, при таком раскладе вы избежите в дальнейшем ложных сработок.

Все нормально, только дифы лучше импортные поставить - ABB, Schneider Electric, Legrand, Moeller. То же и к автоматам относится.

Добрый день!
Требуется помощь в разработке схемы щитка- дом блочный, на лестничной клетки щиток, в нем вх. авт. С25А, за ним УЗО С25 далее 2 автомата С16А, хочу поменять проводку и поставить щиток в квартиру по пиложенной схеме, автоматы из щитка на лестничной клетке снять, оставить только входной и узо.
так же думаю что лучше поставить АВДТ С20А 30мА или АВДТ В25А 30мА что будет целесообразнее поставить?