В помещении были точечные светильники с лампой накаливания, которые постоянно горели. Поменял светильники на галоген с трансами (месяца 2 назад), кабель ПВС заменил на ВВГнг 3х1,5, вводные концы, что остались от ПВС, опресовал.
Теперь лампы выгорают дорожкой, как правило, по две штуки на трансе??? Трансы по 160, на них зацеплено по 3 лампы по 50Вт цоколь GU5.3. Транс имеет защиту: от перегруза, коротыша, произведено в Италии.
С такой проблемой столкнулся впервые, в чем причина? Трансы обкатаны, вели себя до этого норм.

А что за лампочки?

Chabrez написал :
А что за лампочки?

Лампы и трансы Donolux.

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

Сечение, длина провода к лампам и напряжение в розетке какое?

kirich написал :
Сечение, длина провода к лампам и напряжение в розетке какое?

Зехер написал :
ВВГнг 3х1,5,

От транса до крайней лампы не более 2,5м.
Напруга 230-240В

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

Тогда меняйте лампы.
Галоген дохнет либо от большого напряжения, либо от маленького, либо тот низкого качества самих ламп.

kirich написал :
большого напряжения, либо от маленького

Не "спора ради" - почему "дохнут от маленького" ?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

haramamburu написал :
почему "дохнут от маленького" ?

При низкой температуре спирали перестает работать "галогеновый цикл" и лампа работает как обычная лампа накаливания с соответствующим сроком службы.

А "заявленный" срок службы обычных и галогеновых?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

1000 и 2000 часов обычно.