Всем доброго времени суток!Проконсультируете по следующему вопросу.
Есть 3х.фазный двигатель,который хочу подключить к 220в.Нашел вот такую схему .
Из описания-
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме треугольник, определяем по формуле С1 = 4800*(I/U) (мкф)
4800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
I - номинальный ток электродвигателя, A;
U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1.
Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ).
Как я понял рассчет в моем случае будет таким-
С1=4800*1.26/220=почти 28Мкф
С2=3*28=84Мкф
И напряжение конденсаторов 350-400в.
Если я не прав,объясните пожалуйста,как нужно тогда считать.
Двигатель асинхронный 220/380В 1.26/0.73А
Что еще может понадобиться для этой схемы кроме выключателя и переключателя?
Еще имеется пускатель ПМЕ-111,стоял вместе с двигателем.
Примерно так выходит; если грубо считать - на 100 Вт около 10 мкФ. Если пуск не затруднён, Сп можно поменьше взять. Кнопку лучше от старой стиралки: пускателей/переключателей не надо.
ЗЫ: лучше к электрикам сходите, там тему до дыр затёрли.
1,26*220 = 0,73*380 = 277 Вт -> Ср = 28 мкФ. Так что расчёт, имхо, верен. Но есть нюансы, связанные со степенью загруженности двигателя при работе и на ХХ. Поскольку я в этих вопросах не спец, то кондёры обычно подбираю по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.
Правильно выщитывали. Кроме этого еще и надо переключить обмотки с треугольника на звезду и все будет ОК. Я раньше брал - 7 - 10мкф на 100Вт и пусковая - 2-х кратка и не заморачивался с рачетами
Ей-ей не брал! Конечно, это на валу 250 Вт, от сети больше будет.
Я ж говорю - не спец, поэтому обычно амперметром по обмоткам и подбираю ёмкость, чтобы ровно было под нагрузкой.
а есть ли такое устройство чтобы переключать со звезды на треугольник? у нас в авторемонте на подъемниках трехфазные моторы. когда свет вырубают мы быстренько достаем генератор, подключаем батарею конденцаторов (сколько там мкф не помню уже но работает) а вот обмотки моторов переключать это надо на стремянке в мотор залазить. может есть такое усройство чтобы перекинул рубильник и уже треугольник?
Сделана циркулярка двиг 4квт х 3000 об уже 13 лет как.....так вот пуск конденсаторный,а так как на звезде пускается легче то с помощью мощного переключателя (а первый вариант с помощью мощного реле ),была осуществлена следующая схема включение и разгон на звезде-нейтраль- и включение на треугольник.
Поскольку я в этих вопросах не спец, то кондёры обычно подбираю по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.
Добавить почти не чего только я подбираю по равенству напряжений на обмотках.А вообше чтобы облегчить запуск с нагрузкой я использую электролитические конденсаторы(но только на запуск) а в работе бумажные 450-600В не меньше просто чтобы поднять мошность в однофазном режиме.
из предыдущего поста 7 штук по 30мкф
Подскажите как вы кондёры обычно подбираете по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.
А то у меня двиг 2.2квт на компрессоре фв-6 включаешь - гудит , не крутится за шкив крутнёшь - закрутился ; накачивает 4атм и останавливается. Естественно о том что бы запустить его с давлением никакой речи не идёт
Как подбирать ёмкость ?
это по-моему электролитические их нельзя в нагрузку пускать,может разорвать!лучше брать «бумажные« квадратные по 4-20мкф и напряжением 450-600в они не дорогие.у меня 3-фаз.компрессор 1.5квт в нагрузке блок из 40мкф.запускаеться без прб.и качает 6-7атм!может и больше но боюсь трубы порвет!
там еще есть нюансы по схемам подключения кондеров к двигателю.у меня 3схемы есть.надо пробывать как лучше.а вообще поставил 20мкф-не запускаеться гудит,еще 10 добавь,потом еще 5,пока с места не будет стартовать.и уж потом проверь значения напряжений на обмотках,но идеального равенства не добьешся.
вольтметром,при работающем компрессоре,там должно быть 6 выводов смотря как подключишь звездой или треугольником.у меня разница в 30вольт,но думаю не сгорит 2года пашет
Эти крылья для изменения направления вращения аб в одну сторону , ав - в другую.
Hasik74 написал :
А можно поподробнее где и как измерять
Вы почему то упорно уходите от ответа уже несколько постов подряд.
п.с. может кто-нибудь объяснит КАК
Malevich написал :
обычно амперметром по обмоткам и подбираю ёмкость, чтобы ровно было под нагрузко
или
Sonya330 написал :
я подбираю по равенству напряжений на обмотках
если можно по пунктам типа :" берём то-то , подсоединяем так , результат должен быть такой"
а то электротехнику знаю из школьного курса 9го класса ,
заранее спасибо.