Не-а, ещё имеется требование согласования по уставке срабатывания защиты от свертока на вышестоящем автомате с характеристиками УЗО.
Для С равного или меньшего номинала условие выполняется автоматически, а для D - не всегда.
2Slawa
Ути-пути... Да где же это такое говориться? ))
Чего его защищать-то? Ты же не ставишь розетки 16А, а автомат на 10А, мотивируя это тем, что ты их защищаешь?
Я знаю только одно требование - узо должно быть защищено автоматическим выключателем, и номинальный ток, протекающий через контакты узо не должен превышать номинала защитного автомата. Все, остальное это придумки. Но они имеют основание на жизнь в виду того, применительно к тому, что разные производители делают разные допуски на свои приборы. Но здесь опять же есть НО - все эти допуски в пределах стандартов(при условии, что стандарты все же соблюдены).
))
Поставить розетки с защитой "от детей" (со шторками, затрудняющими доступ к токоведущим частям) + УЗО 10 мА на группу розеток. В местах постоянного пребывания детей возможна также установка розеток с "защитой от детей" и встроенным УЗО 10 мА. Последнее дорого, соизмеримо с перестановкой розеток под потолок (с последующей отделкой).
Розетку из санузла убрать. Если хочется играть в русскую рулетку с электричеством, использовать для ванной надежный удлинитель (желательно - брызгозащищенного исполнения). Для защиты возможно применить удлинитель с УЗО-вилкой мА этак на 6-10. Для кухни - УЗО 30 мА нормально. Удлинитель сматывать, когда не используется.
Сводя воедино:
На ввод электромеханическое УЗО-02-63/30 + ВА-2/40.
Розетки санузла (удлинителя) и детской защитить дополнительно УЗО-02-25/10, возможно использование УЗО-розеток и УЗО-вилок.
Смонтировать в местах, доступным детям, розетки с защитой от оных. Кстати, ни черта такая защита (шторками) не помогает. В свое время лично проверил, маминой "невидимкой". Зато у родителей совесть спокойней.
Artak написал :
Прочитав ответы можно подумать УЗО это ненужная вещь. Забудьте все что я написал и пожалуйста оветьте - можно ли поставить одно УЗО перед автоматами на всю квартиру скажем типа А 63 или 40А 30мА и при этом обезопасить от тока и избегать ложных срабатываний ЕСЛИ ВСЯ ПРОВОДКА СДЕЛАНА НОРМАЛЬНО!
Поставте УЗО 63А на 30мА на всю квартиру, на опасных местах 25А на 10мА
С УЗО должен последовательно стоять автомат для защиты УЗО на ступень
ниже по току.
А вот к водопроводной трубе нельзя, при Вашем пробое на землю сосед может не успеть
подмыться, как ласты склеит. (30 метров трубы в доме имеют сопротивление порядка
15ом - время и вода делают свое дело)
Прочитав ответы можно подумать УЗО это ненужная вещь. Забудьте все что я написал и пожалуйста оветьте - можно ли поставить одно УЗО перед автоматами на всю квартиру скажем типа А 63 или 40А 30мА и при этом обезопасить от тока и избегать ложных срабатываний ЕСЛИ ВСЯ ПРОВОДКА СДЕЛАНА НОРМАЛЬНО!
А как делают заземление? У таких розеток три контакта - фаза, нуль, земля. Вот так и подключены, не то что земля подключена к нулю - идет отдельный кабель к земле - к водопроводным трубам.
2Shprot дети могут пальцем или какими другими частями тела попасть между фазой и нулем - УЗО в таком случае не поможет.
А по поводу пункта 4 - там вааще непонятно - как выполнено заземление, только абстрактное желание большей безопасности. УЗО - это не панацея от всех несчастий, оно работает только в определенных случаях.
Подскажите пожалуйста из каких описанных проблем можно избавиться с помощью УЗО?
А розетки кухни и санузла заземлены 100%.
Был электрик, считается одним из самых лучших у нас. От него я впервые узнал об УЗО. Поставил 63А 300мА. Это потом я узнал что от удара не спасет, нужно до 30мА
И не надо сарказма. Вам наверное тоже не понравилось услышать такой ответ о просьбе
А вы не пробовали пригласить электрика и измерителей?
У всех так...
Это как так? Как узнали?
Ну и что? Если вам это не нравится, то делайте проект измененния у устраивайте розетки под потолком... Только тогда вам придется убрать и лестницу, и стулья, и столы, етс..., а сами розетки помещать в ящик, а ключик от замка всегда носить с собой... Или лучше его потерять...
Какое заземление они имеют - кто вам это сказал?
Уважаемый, не хочется вас обижать, но ситуация такова, что с ваших дилетантских слов ничегошеньки сделать и посоветовать просто невозможно...((
Для решения любой, из описанных вами, проблемы требуется присутствие на месте специалиста, а так же комплекта измерительной аппаратуры, плюс доступ к вводу.
Как один из самых простых выходов для 1,2 и 4 пунктов - установка на вводе в вашей квартиры хорошего стабилизатора напряжения. В нем имееется достаточно защит.
Но и его установка должна быть рассчитана...
Розетки кухни и санузла имеют заземление но все же хочется большей безопасности для семьи.
вы хотите сказать, что у розеток есть земляной контакт?
из этого вовсе не следует, что они заземлены.