Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697
#1793391

прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол.
ввод 3-фазный. как и чем правильно будет его промаркировать или пометить так чтобы не придрались принимающие?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

greg111 написал :
прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол

И что не устраивает?
Не вижу ничего дурацкого. Все стандартно...
желто-зеленый под заземление
голубой - ноль
белый фаза
черный еще одна фаза...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

SVKan написал :
Все стандартно...

ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
про третью фазу... забили.

Забили, быстрее, на защитный ноль РЕ, когда кабель покупали. Разводка может быть только пятипроводной при трёх фазах или трёхпроводной при одной.

На Ж-З синюю термоусадку (ПЕН вроде такую цветомаркировку имеет), а то что по синему фаза пойдет - видимо придется забить (ну не по ж-з проводу же "фазу" пускать).

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
когда кабель покупали

  • смотрели в проект. там чёрным написано- 4 жилы. земля будет своя.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

greg111 написал :
ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.

Маркировка стандартная, но немного не для вашего случая.
А для чего производители указывают в инструкциях на электроплиты и варочные поверхности схему подключения к двухфазному питанию? Вот для того же и кабели такие делаются...

Ну или например на люстру включаемую двойным выключателем... две фазы, ноль и земля. Правда для люстры толщина поменьше берется...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

значит так- я беру термоусадку 2 цветов, синюю и (какого ещё цвета лучше?). а буквенно-цифровые обозначения нужны? или может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить? какие цвета предпочтительнее?

greg111 написал :
может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить?

тоже вариант

haramamburu написал :
На Ж-З синюю термоусадку

Здесь я имел в виду, что "превращаем" ж-з провод в сине-ж-з = PEN

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов

Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.

Примечания:

  1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов:
  • зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;

  • светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

значит кусочек синей ТУТ на жёлто-зелёный провод и на синий провод любой другой цвет? например красный? и с другого конца так же промаркировать?

да, да, да

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

и последовательность фаз будет такая- белый-красный-чёрный?

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

2greg111 Почитайте вот этот документик,он маленький(всего две страницы).ГОСТ Р 50462-92 Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям.

greg111 написал :
и последовательность фаз будет такая- белый-красный-чёрный

В нашей деревне начинают с самого тёмного... А вообще-то по-барабану, смотря куда подключаться будете ... там что, бирки висят?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergey_sav написал :
В нашей деревне начинают с самого тёмного...

А в нашей по алфавиту.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

sergey_sav написал :
А вообще-то по-барабану,

хочется делать правильно. а абы как я мог бы и сегодня прикрутить.. только фазировка может нарушиться.. да и не солидно как-то через ж делать)))

greg111 написал :
маркировка жил вводного кабеля- как правильно сделать?

Кембрики подписать - L1, L2, L3, PEN.. На цвет - забить, кроме ж/з.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
L1, L2, L3, PEN.

у мея есть маркеры А,В,С,N. не подойдут?

greg111 написал :
у мея есть маркеры А,В,С,N. не подойдут?

Вполне. Правда, не совсем, по современному ГОСТу.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
не совсем, по современному ГОСТу.

а где это написано? куда бы посмотреть?

greg111 написал :
а где это написано?

ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям"

greg111 написал :
куда бы посмотреть?

Рисунки в ПУЭ-7 , глава 1.7. ,см. так-же: п.1.1.29.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avmal написал :
в нашей по алфавиту.

Лучше, всё-таки, по-моему, в алфавитном порядке по аналогии с ЖЗК. Какой темнее или светлее - вопрос спорный, как и оттенки цветов - все воспринимают по-разному. А потом, даже самому сегодня этот цвет кажется светлее, а завтра наоборот темнее, в зависимости от освещения или настроения ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

а может лучше так:

Вон оно как... Добавлю старую буквенную маркировку. Может пригодится кому.
Американская - R, S, T, N, E
Немецкая - U, V, W, N, PE

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
а может лучше так:

ТАК - сто процентов, что мозги раком встанут.

greg111 написал :
имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол.

Мне сегодня тоже попался кабель "нестандартной ориентации" ВВГ-3х4,цвета : 1-й Голубой,2-й Голубой (чуть синивее голубого),3-й Жёлто-Зелёный

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

avmal написал :
ТАК - сто процентов, что мозги раком встанут.

ну так нам достаточно серединки таблички, от Европы до России

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

юра Т написал :
нам достаточно серединки таблички, от Европы до России

Увы, не все производители отечественной кабельной продукции ЖЗК-расцветку соблюдают - приходится извращаться.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
Цитата:
Сообщение от greg111
а где это написано?
ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям"

я имел ввиду расцветку по фазам. в том ГОСТе не написано.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

юра Т написал :
а может лучше так:

ГЫ... есть у кого нибудь коричневая изолента или термоусадка???)))))

greg111 написал :
я имел ввиду расцветку по фазам. в том ГОСТе не написано.

Для ошиновки - Ж, З, К. Для кабеля и провода - ограничение на использование Ж/З жил, только РЕ и РЕN. Остальное произвольно.. Маркируйте - буквенно цифровым обозначением (любой кроме Ж/З).
Для Ж/З- "георгиевскую ленточку" или такую-же термоусадку.

greg111 написал :
есть у кого

у нас в строительных гипермаркетах термоусадка всех цветов радуги!
а шо, у вас нима?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ПPOPAБ написал :
Для Ж/З- "георгиевскую ленточку" или такую-же термоусадку.

а синяя бедновато будет смотреться? мне то совмещённый ноль нужно обозначить...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

аматор1 написал :
шо, у вас нима?

а у нас - хрен... не, есть пакетики с разноцветными обрезками разносортных диаметров, как будто мусора из кучи насыпали... цена дикая.
Видел длинную разноцветную только в чипдипе по неслабым ценам.

аматор1 написал :
у нас в строительных гипермаркетах термоусадка всех цветов радуги!
а шо, у вас нима?

Да на рынках у "железячников" по метру длинной - но полиэфирная, для маркировки пойдет.
Марки ТУТ- выбор цветов скудный.

Всегда хочется спросить у будущего приёмщика работы-"Ты скажи как тебе надо!Так и сделаю!".Иногда удаётся заранее обговаривать приёмку,а чаще конечно приходится думать на сто шагов вперёд...

Orenburg1969 написал :
Всегда хочется спросить у будущего приёмщика работы-"Ты скажи как тебе надо!Так и сделаю!"

На серьезных объектах так и происходит, даже при наличии проекта. На небольших -приходится устраивать "допрос с пристрастием" заказчику, чего-же он хочет...
Частенько слышу: "Вы- спецы, вам- виднее, делайте- как положено."

Шихаэль Мума написал :
а у нас - хрен...

У нас может стошнить от выбора... на Юнону прокатитесь...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

sergey_sav написал :
на Юнону прокатитесь...

Надо будет... давно не был. Думал, там уже одни труселя...

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

А нас заставляют делать КЧС к ЖЗК, это правильно? Юнона просто убила... Нельзя монтажников из провинции туда пускать - опасно для не окрепшей психики

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

mascot71 написал :
Юнона просто убила... Нельзя монтажников из провинции туда пускать - опасно для не окрепшей психики

и что такого на Юноне "страшного"?

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

юра Т написал :
и что такого на Юноне "страшного"?

Изобилие, не виданое в провинции

mascot71 написал :
Изобилие, не виданое в провинции

я звиняюсь, ну это какая должна быть провинция??? Зимбаба чы шо?

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

аматор1 написал :
какая должна быть провинция

Рад что в Полтаве всё есть, а вот в Ярославле я весь день бегал за Шнайдером, а рядом с Петербургом на Петергофском шоссе на рынке Юнона, ну чего только нет, я ходил с открытым ртом и завидовал жителям северной столицы, особенном тем кто зарабатывает электромонтажными работами

mascot71 написал :
Рад что в Полтаве всё есть

ну не всё , не Греция мы ... Перебои у нас с ИЁКами

mascot71 написал :
а вот в Ярославле я весь день бегал за Шнайдером

шок!
Пысы: ЯМЗ как там? пыхтит? А то у нас на КрАЗы шото мутят другое.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

mascot71 написал :
рядом с Петербургом на Петергофском шоссе на рынке Юнона, ну чего только нет, я ходил с открытым ртом и завидовал жителям северной столицы, особенном тем кто зарабатывает электромонтажными работами

скажу по секрету, что на Юноне многие уже ничего не покупают, так как там многое дороже чем просто в магазинах ))) Ну разве что магазинчик для ремонта мобильников там привлекателен, но точно такой же есть и в центре города... Так что туда только раз в году заезжаю для проверки что нового в жизни Юноны )))

ps а кембрики термоусадочные я покупал в Микронике

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

mazai999 написал :
так как там многое дороже чем просто в магазинах

+1 вот вот, пока сообразишь что да как... хотя именно термоусадку нужную там покупал (в микронике небыло)

Регистрация: 28.11.2009 Ярославль Сообщений: 348

аматор1 написал :
ЯМЗ как там? пыхтит?

Да моторный, никуда не делся, извините за запоздалый ответ был на вахте, а потом отдыхал