Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1797744

Что выбрать для укладки в стяжку и частично в стены?
Больше склоняюсь к трубе
-Прочнее
-Больше внутренний диаметр при таком же как у гофры внешнем
-Возникает надежда, что можно будет легче перепротянуть провода ( хотя бы на прямолинейных участках или тонкие сигнальные)

2klm3
Гофротруба.

  • прочность - купить попрочнее
  • внутренний диаметр достаточен для плоского 3х2,5 (круглый "со свистом")
  • перетяжка (без протяжных коробок) в любом случае, труба или гофра - невозможна.

в гофре уже заложена протяжка и для нее не нужны доп. причандалы типа углов

klm3

Это квартира, офис, производственное помещение?

klm3 Извиняюсь что влезаю в Вашу тему.
У меня вопрос к коллегам: обоснованно ли требование управляющей компании(речь идет о Москве)- применение кабеля с гофрой за потолками из гипсокартона. Вроде и с верху и снизу -не горючие материалы. Кабель будет NYM. Нашел и пункт ПУЭ, процитирую его:
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных кон-
струкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах,
сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускает-
ся несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекры-
тий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая
кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Применение несменяемой замоноли-
ченной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготов-
лении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий,
не допускается.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рас-
сматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах пере-
городок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью,
и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из
негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом
должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из
негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными по-
толками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
[/I]


Поясните эти витиеватые фразы. Ну в стяжку гофра -понятно-что б сапогами не подавили, но на потолок в гофру???

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Mangali написал :
обоснованно ли требование управляющей компании(речь идет о Москве)- применение кабеля с гофрой за потолками из гипсокартона. Вроде и с верху и снизу -не горючие материалы. Кабель будет NYM.

для NYM обосновано, у него нет сертификата на "кабелями, не распространяющими горение"

юра Т написал :
для NYM обосновано, у него нет сертификата на "кабелями, не распространяющими горение"

Вот это открытие для меня!!! Или Вы прикалываетесь?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Mangali написал :
Вот это открытие для меня!!! Или Вы прикалываетесь?

в России увы нет да и сам кабель каждый как может клепает, по ТУ...

То есть, если я по потолку проводку проведу "мусорным" ВВГ нг без гофры -это будет нормально, а если качественным NYM- ом (кабель в тройной изоляции -одна из изоляций противопожарная) это нарушение!
Завтра позвоню своему поставщику на NYM кабель -чешский, польский, эстонский, есть ли у него пожарные сертификаты.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Mangali написал :
это нарушение!

да!
делайте ВВГнг-LS, с органами будет много проще решить вопросы...
кстати NYM- кабель с ДВОЙНОЙ изоляцией, а средний слой прекрасно горит..., не надо его достоинства преувеличивать, Российского разлива он очень разного качества бывает, и с сюрпризами... к примеру, фирма на которую я работал, поменяла по гарантии несколько километров его, уже смонтированого на объекте, "плякаль"...

Даже Севкабель ?
Нашел NYMнг-LS

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Mangali написал :
Даже Севкабель ?

тем более Севкабель, холдинг..., ходят про его NYM нехорошие слухи последнее время... (но лично не сталкивался)
но у него есть кабель NYMнг-LS который имеет все сертификаты....

Спасибо за уточнения! Предупрежден-значит вооружен!

Регистрация: 04.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 11

юра Т написал :
но у него есть кабель NYMнг-LS который имеет все сертификаты....

Кабель есть, но достать его в Петербурге очень сложно. Единственное реальное предложение, которое мне удалось найти, - разместить на заводе заказ на сколько-то километров. Причина - низкий спрос на данную марку.

юра Т написал :
для NYM обосновано, у него нет сертификата

Есть, для одиночной прокладки

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Викторыч написал :
Есть, для одиночной прокладки

за подвесным потолком без гофры?

Технический циркуляр 7/2004 "Росэлектромонтаж" "О прокладке эл.проводок за подвесными потолками и в перегородках"

-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выпол-нять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

На NYM пр-ва Севкабель и NEXANS есть сертификат по ГОСТ16-442-80 (1980 г.). Кто-нибудь знает, что это за ГОСТ такой древний?
P.S. Просмотрел остальные сертификаты - то же ГОСТ. Интересно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Chabrez написал :
Кто-нибудь знает, что это за ГОСТ такой древний?

Это требования к силовым кабелям с пластмассовой изоляцией.

2avmal Спасибо, уважили. Гугл что-то меня через колено бросил, насчет этого ГОСТа.