Здравствуйте!
Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить. В магазине (легранд2) были куплены: автомат Легранд ДХ 1P+N (25A, тип "С", 4,5кА) - на роль рубильника ДО счётчика и Легранд ДХ 1Р (от 6 до 16А, 4,5 и 6кА) для защиты каждым своей линии.
Проводка разведена и автоматы установлены. Решил сделать "проверку" - КЗ. Выбивает не только автомат "испытуемой" линии (где стоит тип "В"), но и входной автомат (тип "С").
Почему такое может быть? Что я не учёл/неправильно понял?
Спасибо, но информации крайне мало. Точнее, одно слово - "нереально". Тогда я не понимаю, для чего все эти обозначения чувствительности? И по какому тогда принципу строится селективность?
Переплата за тип "В" у меня вышла небольшая, но всё равно, хотелось бы знать, что получилось в итоге.
2й этаж, сечение в районе 8 квадратов (могу ошибаться, но точно не меньше), на этаже 3 квартиры (5-ти этажка) - каждой по своей фазе, расстояние до ТП - 15 метров (от угла дома)
не лучший кандидат на роль входного автомата.
В Вашем случае в особенности.
Опааа... Поясните, пожалуйста.
Какие тогда будут "заменители"?
Виталий_Мск написал :
Здравствуйте!
Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить.
читать внимательно надо - в многоквартирных домах обеспечить селективность на 99,99% не реально .
Только один вариант - вводной кратности D , да и тот может выбивать!