Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1799870

Здравствуйте!
Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить. В магазине (легранд2) были куплены: автомат Легранд ДХ 1P+N (25A, тип "С", 4,5кА) - на роль рубильника ДО счётчика и Легранд ДХ 1Р (от 6 до 16А, 4,5 и 6кА) для защиты каждым своей линии.
Проводка разведена и автоматы установлены. Решил сделать "проверку" - КЗ. Выбивает не только автомат "испытуемой" линии (где стоит тип "В"), но и входной автомат (тип "С").
Почему такое может быть? Что я не учёл/неправильно понял?

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902


Спасибо, но информации крайне мало. Точнее, одно слово - "нереально". Тогда я не понимаю, для чего все эти обозначения чувствительности? И по какому тогда принципу строится селективность?
Переплата за тип "В" у меня вышла небольшая, но всё равно, хотелось бы знать, что получилось в итоге.

Рёбят, ну опять 25 получается, см. форум, обсуждалось, тема "рядом" .

haramamburu
Единственное рядом, что я нашёл - это ф.а.к.
(пост №6 Avmal'a)
(пост №2, он же)
Вот поэтому и возник вопрос.

Виталий_Мск написал :
Почему такое может быть?

Видимо петля фаза/нуль хорошая, эффект "обоснован" и "повторяем (ый)"

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Виталий_Мск написал :
Единственное рядом, что я нашёл - это ф.а.к.
(пост №6 Avmal'a)
(пост №2, он же)
Вот поэтому и возник вопрос.

Почитайте пост №211

Виталий_Мск написал :
Что я не учёл/неправильно понял?

Этаж?
Сечение проводов стояка?
Расстояние от подъезда до ТП?

Виталий_Мск написал :
Легранд ДХ 1P+N (25A, тип "С", 4,5кА)

Кстати, не лучший кандидат на роль входного автомата.
В Вашем случае в особенности.

2й этаж, сечение в районе 8 квадратов (могу ошибаться, но точно не меньше), на этаже 3 квартиры (5-ти этажка) - каждой по своей фазе, расстояние до ТП - 15 метров (от угла дома)

не лучший кандидат на роль входного автомата.
В Вашем случае в особенности.

Опааа... Поясните, пожалуйста.
Какие тогда будут "заменители"?

Виталий_Мск написал :
2й этаж

расстояние до ТП - 15 метров

Вот Вам и ответы.

заменители

Автоматы на предельный ТКЗ 6000А.
К примеру,
Или даже - но применение такого нужно обосновать.

Виталий_Мск написал :
Здравствуйте!
Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить.

читать внимательно надо - в многоквартирных домах обеспечить селективность на 99,99% не реально .
Только один вариант - вводной кратности D , да и тот может выбивать!

аматор1 написал :
99,99%

Откуда статистика?
На 14-ом этаже при стояках десяткой алюминия (ужас-ужас!) - легко.

ВТБ! написал :
легко

тут ИМХО уместно...

ВТБ! написал :
Откуда статистика?

"оттуда"© "Брилиантовая рука"