Двушка, проведен кап ремонт лет 10 назад.Есть этажный щит на лестничной клетке, а есть дополнительно квартирный электрошит установленный в малом коридоре на 2 квартиры (сделан на Меллере). Схема щита сейчас - Рисунок Электропроет было. Решил немного переделать т.к собран он криво и заодно добавить УЗО (Рис электропроект). Возникают сомнения:

  1. Ставить ли УЗО 25А на свет?
  2. Не завышены ли автоматы? Для цельной жилы таблицы везде есть а вот для КГ не встречал.
  3. Учитывая что на сборку щита буду брать пресс клещи - стоит ли КГ (кабель гибкий) пообжимать в наконечники в розетках? (Розетки Шнайдер уника - зажим напоминает коромысло. В каталоге про подключения именно многожильного гибкого кабеля ничего не нашел)?

УЗО на свет нормальное, вопросы вызывает другое. Во-первых, на розетки, тем более соединенные шлейфом, автомат больше чем на 16 Ампер ставить просто нельзя. Если 16 Ампер мало - розетки нужно разбивать на несколько подгрупп, в этом случае УЗО должно быть либо равным по току сумме токов подключенных к нему автоматов, либо защищаться дополнительным автоматом, с током, равным току УЗО. Если сложновато, переспрашивайте
И наконец, с чем связан выбор кабеля марки КГ? У него срок службы 4 года, вы хотите через 4 года менять кабели? Гораздо лучше было бы взять кабель ВВГ, как на свет. И проблем с обжимкой не будет.

Chabrez написал :
И наконец, с чем связан выбор кабеля марки КГ? У него срок службы 4 года, вы хотите через 4 года менять кабели?

К сожалению выбор был не мой и стоял он 7 лет назад. Я не уверен что это КГ, но что еще может быть когда проводник не целый а состоит из множества мелких жил? И что с ним происходит через 4 года? окисление жил?
Понимаю что по уму и NYM 2,5 и топология звезда, и кабель не тупо в стены, а в ПВХ трубу и.т.д. Но к сожалению переложить сейчас не представляется возможным. Также как и развести розеточные группы. При след кап ремонте (лет через 6) обязательно все будет перестроено, а пока... Есть лишь возможность манипулировать щитком. Который на данный момент представляет из себя грустное зрелище. 16А - 3,5 кВт - вы же прекрасно сами понимаете, что никак.

P.S. Еще вопрос. Имеет ли значение идет первым УЗО или автомат? Просто с точки зрения компоновки щита лучше поставить вначале всю группу автоматов вместе с вводным на шине, а затем уже УЗО на группы

tisugol написал :
что еще может быть когда проводник не целый а состоит из множества мелких жил?

КГ - резиновый, а еще может быть в ПВХ изоляции - марки ПВС. У него срок службы подольше - 6 (а реально где-то 10-15) лет.

tisugol написал :
И что с ним происходит через 4 года? окисление жил?

Изоляция ухудшается, что вызывает риск возгорания.

tisugol написал :
переложить сейчас не представляется возможным

Тогда, по-видимому придется ограничиться 3,5 кВт (16А) на все розетки.

tisugol написал :
Имеет ли значение идет первым УЗО или автомат?

Нет, главное, чтобы было то и другое, а насчет тока УЗО я уже написал выше.

Chabrez написал :
а еще может быть в ПВХ изоляции - марки ПВС

Спасибо значит это ПВС. Насколько понимаю 4кв соответствует 2,5 NYM? Следовательно пред нагрузка ~ 20-25А. Не подумайте, что я с вами торгуюсь, но можно ли не 16 а хотя бы 20А? 4,4 квт уже хоть куда ни шло.

tisugol написал :
4кв соответствует 2,5 NYM?

4 соответствует 4 Многопроволочный или цельный - неважно, главное сечение. А 16 Ампер это не по сечению провода ограничение, а по току, который может пропустить клемма розетки. У вас получается так, что ток, потребляемый всеми розетками, течет через первую из них. Поэтому, если не хотите часто менять розетки и находиться под постоянной угрозой возгорания, лучше поставить автомат на 16 Ампер. А в целом - хозяин барин

Chabrez написал :
А 16 Ампер это не по сечению провода ограничение, а по току, который может пропустить клемма розетки

Теперь понял. Что если сзади в подрозетниках установить клеммы Ваго и прокинуть NYM 2,5 для соединения двух хвостов, а на розетки делать лишь ответвления?

tisugol написал :
Что если сзади в подрозетниках установить клеммы Ваго

Это можно. Тогда можно поставить автомат на 25 20 Ампер. 25 Ампер для провода 2,5 квадрата - это уже перегрузка (т. к. отключается он не ровно при 25 Амперах, а выше, в зависимости от характеристики).

Подниму тему т.к кроме этой конференции никому не доверю свою жизнь А если продолжить использование ПВС 4кв то тогда 25А вполне допустимо?

Chabrez написал :
Изоляция ухудшается, что вызывает риск возгорания.

"я плачу брат!" ©

tisugol написал :
...А если продолжить использование ПВС 4кв то тогда 25А вполне допустимо?

с розеткой на 25А

Dachnik77 написал :
с розеткой на 25А

5кВт потребителя не найдется чтобы вставить в такую розетку. Да и на самом деле шлейф стал под вопросом. При детальном рассмотрении клемм в унике (старого образца) не совсем понимаю что там может ограничивать на 16, 20, 25, 32А Или все же исключить все лишние сопротивления?

tisugol написал :
Да и на самом деле шлейф стал под вопросом.

В чем проблема, опрессуйте жилы попарно такими наконечниками:
Да нулевую и земляную шинки, "человеческие", в щиток поставьте.

tisugol написал :
что там может ограничивать на 16,

Там как раз ничего не ограничивает, поэтому автомат и нужен Если ток будет больше 16 Ампер, клеммы будут перегреваться, гореть и т. д. Просто потому, что они рассчитаны максимум на 16 Ампер (площадь пятна контакта, поперечное сечение токопроводящих элементов, отвод тепла и т. д.).

В процессе переделки возник непонятный кабель. В квартирный щиток идет ввод фазы и нейтрали проводом 2*10 где то. L идет на вводный автомат. N идет на шину нейтрали. Вместе с этим также обнаружен кабель ВВг 2*2,5 одна жила которого идет на шину нейтрали, а вторая жила подключена к шине земли (больше с шины земли выходов кроме как на розеточные группы нет). Что это может быть? Схему прилагаю, а то получается сумбурно

tisugol написал :
В процессе переделки возник непонятный кабель.

"Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?

ПPOPAБ написал :
"Загадочное заземление", в этажном щите такого кабеля нет?

Вскрыл этажный щит. Хотелось его закрыть обратно, но выдержав все тяжкие сфотографировал и проследил все провода. этажные автоматы в электроснабжении не участвуют. Ввод L и N идет сразу от счетчика. Выкладываю обновленную схему и заодно фотографии потерянного ВВГ... Что то здесь ведь не так?

tisugol написал :
Что то здесь ведь не так?

То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем...
В квартирном щитке присоедините обе жилы на колодку РЕ, если есть возможность замените на равный фазному. В этажном щите- тщательно зачистите место присоединения (шлифаните площадку) и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите.
Внимательно осмотрите подключения ноля и фазы в этажном щитке.

ПPOPAБ написал :
То что ввод 2х10 а РЕ 2х2,5 еще и делится с нолем..

Про 2*10 еще не уверен, штангенциркуля пока под рукой нет, а маркировка на кабеле отсутствует. Понимаю что по ПУЭ сечение L должно = PE, но возможности перепроложить скорее всего нет. Зачистку произведу, ноль от счетчика будет запущен через УЗО, обнаруженный ВВГ перекину на шину земли. Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?

tisugol написал :
Стоит ли при таком состоянии этажного электрощита задумать о реле перенапряжения?

Плохо видно это состояние... Чтобы выводы делать.

Вот еще фотографии этажного щита может они помогут определить его состояние? Пакетник - наполовину выгоревший. Судя по оплавлениям - горел хорошо

P.S.

ПPOPAБ написал :
и нормальным винтом с анодированной шайбой прикрутите.

Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?

2tisugol А Ваши "концы" где сидят?

tisugol написал :
Пакетник - наполовину выгоревший.

Так и замените от греха подальше на ВН или АВ ампер на сто.
Стояки квдрат 50-70... примерно, выглядят не плохо, дом с электроплитами похоже.

ПPOPAБ написал :
Ваши "концы" где сидят?

На данный момент в старом щите, который в 3м посте сверху данного обсуждения. Вынесен в "предбанник" на 2 квартиры. На данный момент уже почти готов новый щит благодаря данному форуму. Элементная база Шнайдер/Легранд, сам бокс 18мод Шнайдер Каедра. Схему прикладываю.
Прим. к схеме:
Плита - электроплита + посудомойка
Розетки - все розетки в квартире, увы переделать не представляется возможным
Ванная - Стиралка и светильник
Проточник подключается раз в год на 2 недели гибким кабелем 3*6. Прокладывается практически открыто по квартире.

tisugol написал :
Может стоит опрессовать кабельным наконечником кольцевым и посадить на болт?

Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.

ПPOPAБ написал :
А Ваши "концы" где сидят?

Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?

ПPOPAБ написал :
Моно-жилу до 16мм кв - не обязательно.

Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

ПPOPAБ написал :
Неточно выразился... В этажном щите, питание (фаза, ноль) , на каких АВ присоединены?

Эксперименты с их выключением показали что ни к каким. Сразу от счетчика провода идут уже на мой квартирный щиток. На фотографиях - советские черные автоматы (4,5 и 6 слева в ряду). Видно что они не подключены.

P.S. Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю? Или не в коем случае?

P.S.S. Счетчики старые - скорее всего будут их менять в не очень отдаленном будущем. Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?

P.S.S.S Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tisugol написал :
Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

В любом случае колечко из моножилы, зажатое под болт, будет всегда надёжнее, чем та же жила, опрессованная наконечником.

tisugol написал :
Внимательно изучая этот форум уже убедился что на вход в новом щитке лучше поставить двух полюсный автомат и рубить фазу и нейтраль. А может трех полюсный и рубить сразу фазу, нейтраль и землю?

Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".

tisugol написал :
Просто опрессовка с кольцевым и болт выглядит как то более надежно чем просто проводок зажатый между корпусом щита и шайбой болта - нет?

Изолированные типа НКИ - для многопроволочных жил. ТМ 4 мм кв.- редкость, и инструмент другой нужен. Так-что прикрутите и забудьте.

tisugol написал :
Эксперименты с их выключением показали что ни к каким.

На фото этажного щита - два ореха, не оно? Если да поставьте ВН или АВ "дубовый"(большего номинала.

tisugol написал :
и землю? Или не в коем случае?

"Землю"- ни в коем случае!

tisugol написал :
Как обезопасить себя от электромонтеров которые легко могут поменять фазу и ноль местами? Маркировочной изолентой обмотать? Или они красный и синий тоже могут перепутать? Как тогда быть?

Те, монтеры, которые счетчики меняют- ноль от фазы отличают. Синяя лента или бирка N- немного облегчит им работу и снизит вероятность ошибки.

tisugol написал :
Прораб, огромное спасибо за оказываемую помощь

Я с "планеты электриков", -учу простой язык...

avmal написал :
Покажите это место на форуме насчёт "рубить сразу".

Про землю как раз были лишь мои ошибочные размышления. Хотя все же не совсем понимаю если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу

ПPOPAБ написал :
На фото этажного щита - два ореха, не оно?

От орехов вроде идет алюминиевая моножила, а у меня на вводе - медь. Максимально похожий провод отходит только от электросчетчика. А вот что идет до электосчетчика разобрать очень тяжело но попробую.

P.S. Измерение сечений показало, что ввод - 6кв. Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв? И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Chabrez написал :
Там как раз ничего не ограничивает, поэтому автомат и нужен Если ток будет больше 16 Ампер, клеммы будут перегреваться, гореть и т. д. Просто потому, что они рассчитаны максимум на 16 Ампер (площадь пятна контакта, поперечное сечение токопроводящих элементов, отвод тепла и т. д.).

Ню-ню... То есть хотите сказать, что болтовый зажим с арочной шайбой Уники погорит раньше, чем Вага? И что у Ваги площадь контакта больше?
Бред!
Ограничение 16А в розетке не на клемме провода, а дальше - на контактной группе.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

tisugol написал :
если полностью обесточивается квартира двух-полюсником, зачем оставлять землю? Может какой нибудь "террорист" кинет на нее фазу

Именно для защиты от "террористов" "землю" и оставляют.

tisugol написал :
Учитывая что ввод земли выполняется 2*1,5мм можно ли говорить что это 3кв?

Да.

tisugol написал :
И как лучше в данном случае поступить? Пропаянная скрутка? Или просто два болта?

Каким образом присоединить? Скрутить(свить) между собой жилы и согнуть колечко под болтик. В шинку просто вставить и прикрутить.