Уважаемые элекктрики, поделитись опытом как избежать пересечение проводов при разводке электрики под стяжкой. Особенно если рассматривать пересечение слаботочки и силовой сети или выключателей т.е. то что сразу нельзя решить в щитке.
Минусы пересечения понятны - сантиметр к толщине стяжки, со всеми последствиями.
Что можно сделать:
делать пересечение в самых глубоких местах, но это не всегда удобно
-частично провести без гофры, тоже как то не хорошо
-сделать мини-штробу горизантальную в стене на уровне пола, чтобы там сделать перекрестие с вертикальным проводом, спускающимся со стены
klm3 написал :
Как в данной схеме развести без пересечений?
Это называется трассировка - чертите план помещения, места вывода кабеля к розеткам, выключателям и светильникам и думаете, как проложить кабель, чтобы не было пересечений. Это возможно всегда, даже печатные платы для электронных схем, где элементов в десятки раз больше умудряются разводить без пересечений
Chabrez написал :
Это возможно всегда, даже печатные платы для электронных схем, где элементов в десятки раз больше умудряются разводить без пересечений
В печатных платах и слоев много, а не один, так что пересечений полно.
И как в приведенной схеме сделать без пересечений - всего 4 элемента
klm3 написал :
И как в приведенной схеме сделать без пересечений - всего 4 элемента
Идеальным решением было бы разделить проводку на нижнюю (в стяжке) для розеток и верхнюю (за подвесными потолками или в штукатурке потолка) - для света. Но так как у вас все в стяжке, то по-видимому без пересечения не обойтись.
Chabrez написал :
Это возможно всегда, даже печатные платы для электронных схем, где элементов в десятки раз больше умудряются разводить без пересечений
Угу, если говорить о современных компьютерах, то слоев этак в шесть-восемь...
Спасибо за советы! Но хотелось бы еще ...вот про экономию 1000 руб с помощью ИЭК десяток страниц.
А ведь тонкая стяжка это экономия, только на порядки больше.
Лишний занимаемый объем помещения
Chabrez написал :
Идеальным решением было бы разделить проводку на нижнюю (в стяжке) для розеток и верхнюю (за подвесными потолками или в штукатурке потолка) - для света.
это тоже деньги примерно 500 руб за сантиметр толщины на квадратном метре(из среднерыночной стоимости помещения ).Да и материалы для заливки тоже не бесплатны,толстая стяжка дольше в изготовлении, увиличивает нагрузки на перекрытие и.т.д
solder написал :
Вы предлагаете "голый" ВВГ прямо в бетонную стяжку замуровать?
Собственно
avmal написал :
Почему бы и нет?
Если речь идёт о стяжке, а не о заливаемой бетонной плите.
Основная цель гофры (при применении кабеля) защита кабеля на этапе строительства, когда по нему топчутся.
Smily написал :
Если речь идёт о стяжке, а не о заливаемой бетонной плите.
Конечно о стяжке, посмотрите в общем разделе сколько проблем со стяжками. Положили электрику залили стяжку, а она дала усадку или треснула стяжка, где гарантии что она не порвет кабель? Получается кабель выступает армирующим звеном стяжки.
Плюс с гофрой получаем тройную изоляцию.
avmal написал :
По крайней мере, чёрую ПВХ-гофру я не видел
есть такая - около 8 мм диаметром, охранку и пожарку в нее запихивают. применить такую к электрике - сомнительно, слаботочку - туда даже антенный кабель(самый частопокупаемый) не влезет. так, телефон да охранку протащить ...
если человеку надо тонкую гофру - в теории, может попробовать металлический шляур - примерно от 10 мм они идут. ну, либо NYM использовать для укладки в стяжку, хотя, имхо, это нездоровая идея - провода в пол топить (я ни разу так не делал)
2greg111
если вы про жёсткую ПВХ-трубу то она идет такого же диаметра как и гофра,и соединительные элементы одинаково подходят и для трубы и для гофры.
klm3 написал :
А куда же их тогда???
А по гофре-в 8мм витая пара должна влезть
своя рука - владыка ваше усмотрение. вы уж лучше тогда металл.шляур купите диаметром чуть поболее - в него влезет и антенна+телефон+витая пара и экран хоть какой-то будет.
avmal написал :
Так где такую увидеть-то?
пошарился по сусекам - куда-то дел, хотя 3 гогда назад небольшой моток у слаботочников стянул. завтра гляну на работе - сфотографирую, если есть
avmal написал :
Зачем крышку-то, если заливать всё-равно?
ну крышка то она все равно в комплекте
просто кабель канал при толщине 15 мм может быть широким, так что проблема с укладкой нескольких проводов без пересечения решается легко. В одном канале с двумя отводами все и пропустить.
Gins написал :
кабель канал при толщине 15 мм может быть широким, так что проблема с укладкой нескольких проводов без пересечения решается легко. В одном канале с двумя отводами все и пропустить.
Без кабель-канала, думается, разводка получится дешевле.