alex_xz написал :
срезал одну половинку около стены и с другой стороны оголо места сварки с другим прутком. Сейчас уровня хватает и напрядения в протке нет, ВСЕ!!!
Кувалда не помогла, дубасил от всей души, сдвинулась милиметров на 8 и все, а следущее утро вернулась в первоначальное состояние. Просто срезал одну половинку около стены и с другой стороны оголо места сварки с другим прутком. Сейчас уровня хватает и напрядения в протке нет, ВСЕ!!!
блин, ну можно отрезать, не развалится, но мыслишка останется, будешь потом думать- а вдруг?...Делов на 5 минут реально разбить перфоратором 5 см бетона внизу арматуры в стене на 5 -10 см вглубь и дать кувалдой по арматурене, проложив лист для защиты трубы, что проложили уже снизу, или забить клин сверху, ничего не натянуто, на 3- 5 см уйдет. Все бы Вам резать, зачем-то она присутствует, ну и пусть лежит в стяжке... А нет сомнений, что не будут сомнения- режьте.
slonokaban написал :
пишите правильно SLONOKABAN, я же не пишу ЛОК
Можете писать все что угодно... А я разве Вас имел в виду? Я писал про абстрактных господ , ну а наличие смайликов ( и т.п.) в инете подразумевает сразу и извинения за шутку, так что зря вы обиделись, я то их поставил, а вот Вы.....
Теперь по делу, эта затяжка не может быть конструктивным элементом, какой-то самострой, можете делать с ней все что угодно, но, по моему, ничто не мешает перфоратором и кувалдой опустить ее на 3 см. вниз в стене, 5 минут работы, и железяка останется и стяжка крепче только будет с такой арматурой.:yu
Вариантов только два, либо убирать анкер либо отменить заливку стяжки, буду делать по первому варианту, ничего от этого не изменится ни с плитами ни со стенами, я так думаю.
Lok написал :
а завтра случится маленькое землетрясение, или еще что случится, начнут разбираться, увидят срезанную болгаркой арматуру- кого привлекут? Алекса, а он Слона с Кабаном сдаст , дадут по полной- за вредительство и групповуху... Конечно такое маловероятно, но я бы воздержался от непродуманных советов.
да нет lok, я сам это связки ставил , и не вижу ни какого криминала в том что бы её убрать ,она не несёт ни какой силовой нагрузки
slonokaban написал :
отрезать и не бойтесь эта связка для подстраховки
а завтра случится маленькое землетрясение, или еще что случится, начнут разбираться, увидят срезанную болгаркой арматуру- кого привлекут? Алекса, а он Слона с Кабаном сдаст , дадут по полной- за вредительство и групповуху... Конечно такое маловероятно, но я бы воздержался от непродуманных советов.
alex_xz написал :
(кусок стальной арматуры ,выходящий из стены снизу около перекрытия и приваренный к петле в плите перекрытия
это связка плит перекрытия , при строительстве дома плиты связываются арматурой петля в петлю , если вам мешает, то можно отрезать и не бойтесь эта связка для подстраховки
если резать петлю, то за что будет держаться анкер, тогда и анкер можно срезать по идее, а держит он как я думаю перекрытие и стену, что б они не разъехались наверное
Доброго времени суток всем!
Возникла следующая проблема, при заливке стяжки в коридоре ( дом кирпичный ,8 этаж из 10) встал вопрос что делать с закладным анкером (кусок стальной арматуры ,выходящий из стены снизу около перекрытия и приваренный к петле в плите перекрытия) выходящим из стены ровно на 3 см выше чем существующий уровень стяжки, остальные арматурины по коридору ниже уровня, а вот этот почему-то сделали повыше причем тот конец который зацепляется к перекрытию просто загнут крючком вокруг петли которая выходит из ж/б плиты перекрытия, по сути анкер просто торчит из стены и болтается в этой петле. Кто как считает можно ли его вообще срезать под корень в стене или как то иначе решить сложившуюся проблему???
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.