Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1801842

Ребята, подскажите, как с такой напастью бороться?

Это стык родной трубы отопления (слева) с вставкой, на которую новая батарея смонтирована (справа).
Раз уже текло по осени - я чистил трубу от старой краски и немного взлохматил лен в этом зазоре. Работа была еще на гарантии после установки новой батареи - пришел мастер, чуть открутил гайку (отопление уже включено было), подмотал льна и подтянул гайку. Течь перестало. Недавно выключили отопление - опять сочиться стало, на этот раз само, видимо где-то что-то сжалось при охлаждении.

  • Правильно ли, что лен намотан в этом зазоре? Можно ли убрать лён и посадить все на анаэробный герметик?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Бор написал :
Можно ли убрать лён и посадить все на анаэробный герметик?

Нет, в данном зазоре анаэроб работать не будет.

А соединение так и стоит как на фото? Я имею в виду что лен так и торчит между муфтой и контргайкой? Если все так и выглядит, то сделано неправильно - потому и течет.

Надо немного уменьшить прядку льна, но зато плотно закрутить контргайку, чтобы лен вдавился в зазор между муфтой и контргайкой (там есть специальная канавка для этого). Т.е. контргайка должна касаться муфты...

Conix написал :
Нет, в данном зазоре анаэроб работать не будет.

Я и не собирался в зазор, я хотел все раскрутить, и анаэроб на резьбу, соответственно

Conix написал :
А соединение так и стоит как на фото? Я имею в виду что лен так и торчит между муфтой и контргайкой?

Да, реально так и есть ,я ничего не раскручивал. Я специально уточнял у тех деятелей, когда только сделали - сказали "так и надо".. У самого такого опыта нет, и сразу не текло - пришлось согласиться.. А вот почему не сделали "по-человечески" - вопрос.. Что-то тут не чисто..

Бор написал :
А вот почему не сделали "по-человечески" - вопрос.. Что-то тут не чисто..

Это точно!

Бор написал :
Я и не собирался в зазор, я хотел все раскрутить, и анаэроб на резьбу, соответственно

Всё верно! Будет всё работать! Только гайка не нужна станет и работать нужно будет быстро...
Анаэроб на резьбы, а потом быстро закрутить на одну резьбу и подставив вторую трубу быстренько накрутить на неё. Времени будет мало!

Если соединение подвержено вибрации/скруту, то надо анаэроб высокой степени фиксации.

2Бор При нормальной сборке гайка почти вплотную к муфте- зазор с миллиметр и лён не торчит.
У Вас непонятно- то ли льна перемотали и побоялись тянуть чтоб сгон не порвать, то ли ещё что.
Если стоят отсечные краны, то можно попробовать подтянуть.
Вариантов два: или течь перестаёт (излишки льна некрасиво выдавятся) или порвётся металл сгона.
ЗЫ. Непонятно зачем оцинковка если об отоплении речь.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Ребят,там комплектация плохая.Либо контра,либо муфта кривая.Сход не параллельный .Льна многовато,могло и из-за этого перекосить.Спрыгнули грани, у плохой контрухи.Или вообще её "подбрили".Потому и не держит. 2Бор ,а попросите ка Вы мальчиков её поменять.Вот именно ссылаясь на Ваши большие сомнения,в качестве контргайки .
Гарантия ведь действует ?

2Бор Избежать дальнейших проблем можно убрав контргайку и сделать соединение только на муфте. Сделайте фото с более дальнего расстояния,чтобы видеть ВСЁ соединение радиатора со стояком.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Нужно по любому это соединение разобрать и заново все смонтировать-возможно там слишком большой зазор между трубами/сделано как-то подозрительно/

Сгоните гайку на один оборот.
Либо замените соединение на американку шар/конус. Во втором случае резьбы соберите на анаэроб. но думаю достаточно досогнать гайку.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Makarone написал :
Сгоните гайку на один оборот.
Либо замените соединение на американку шар/конус. Во втором случае резьбы соберите на анаэроб. но думаю достаточно досогнать гайку.

Я бы проверил всетаки все соединение целиком.Американка может и не подойти(на фото что-то не очень видно),но возможно трубы немного не совпадают.

Конечно хорошо бы увидеть, насколько муфта согнана на резьбу с той стороны. и желательно соединение перебрать. На лен и унипак. Либо заменить само соединение. Но конечно желательно увидеть немного больше, а то насоветуем..

fontanero написал :
Гарантия ведь действует ?

Гарантия кончилась месяц назад, до конца отопительного сезона. Увы мне, увы.. теперь тыщу за устранение протечки, и тыщу за перекрытие стояка (которое по сути не требуется - давления в трубе нету, это по кранам на перекрывающим батарею чувствуется.., но мастер без этого ничего делать, скорее всего, не станет)
Т.е. есть над чем подумать.. Вообще лохмотья льна висели и на других стыках - что можно - было приглажено, топорщащиеся волосины были обожжены газовой горелкой.. Но в других местах все же аккуратней..

Tehnik-san написал :
Сделайте фото с более дальнего расстояния,чтобы видеть ВСЁ соединение радиатора со стояком.

Какие рекомендации, дрУги?

2Бор Тазик, защитить обои клеенкой. Телефон аварийки под рукой.
Открутить сгонную гайку. Убрать старый лен, намотать жгутик нового, пропитанного пастой, придавить гайкой. На все про все десяти минут хватит.
Если после этого будет течь-тогда и будете дальше думать.

PS Извращенцы не могли трубу на одном уровне сделать

Хотелось бы немного теории. поясните, плиз, почему эта "сгонная" гайка только с одной стороны? Почему течь именно со стороны сгона, а с другой стороны, не смотря на отсутствие каких-либо уплотнений, ничего не течет?
И вообще - почему это сгоном называют? Просто потому что с этой стороны гайка крутится, т.е. сгоняется, или какой-то более глубокий смысл?
Прежде чем разбирать, хочется знать, как все устроено и к чему готовится..
И таки можно лен на сгоне заменить на анаэроб на резьбу? Ждут меня тут какие-то грабли? Я понимаю, что технология, проверенная десятилетиями, но.. лен меня уже раздражает своей.. волосистостью..

BV написал :
PS Извращенцы не могли трубу на одном уровне сделать

Это извращение - наследство от конструкции старой батареи:

2БорПопробую "пошаманить" ))) Предполагаю,что подача - это стояк слева.От него к радиатору самое длинное расстояние и труба прямая,нет изгиба как на подводке справа,поэтому слева, соединение на сгоне и будет течь при любом раскладе. Варианты решения -убрать оба сгона и сделать на сварке либо соединение слева сделать через муфту.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Бор По поводу гарантии - на отопление гарантия 25 лет,на выходных дам ссылку на документ. Так что зовите исполнителя,пускай переделывает за свой счёт...ещё вдогонку,соединения у Вас на сварке(см. сваренную муфту слева) и он должен был сделать так же,соединение на резьбе-это его самодеятельность,которую он и должен исправить

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ribakow.fthj написал :
Американка может и не подойти(на фото что-то не очень видно),но возможно трубы немного не совпадают.

Американка прекрасно становиться на не совмещённые трубы...

Бор написал :
И таки можно лен на сгоне заменить на анаэроб на резьбу?

В данном случае лучше на лён... Сделайте как BV советует.

Tehnik-san написал :
Предполагаю,что подача - это стояк слева.

совершенно верно

Tehnik-san написал :
либо соединение слева сделать через муфту.

А чем это будет отличаться от того, что сейчас? Это всмысле - развернуть муфту с гайкой в другую сторону?

Tehnik-san написал :
По поводу гарантии - на отопление гарантия 25 лет,на выходных дам ссылку на документ.

А не 5 лет? В Гражданском кодексе 5 лет на строительные работы даётся.

2Бор
Они вам не могут отказать в ремонте А могут и попасть на большие мани если откажут.

Tehnik-san написал :
ещё вдогонку,соединения у Вас на сварке(см. сваренную муфту слева) и он должен был сделать так же,соединение на резьбе-это его самодеятельность,которую он и должен исправить

2Бор должны были делать точно также какие стояки из того же материала и также соединять короче.

z645 написал :
Американка прекрасно становиться на не совмещённые трубы...

Уверенность любителей - предмет зависти профессионалов

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

z645 написал :
Они вам не могут отказать в ремонте

Так они и не отказываются. Перекрывайте стояк, платите 1 т.р. - приедем, все сделаем.. Я только опасаюсь, что он в и третий раз чуть подтянет, подмотает - и откланяется. До следующего раза. Который, если что-то кардинально не переделать - я уверен, непременно нарисуется. Сериал был, NEXT, с Абдуловым, ему там в бассейне фильтр не той стороной поставили - он регулярно засорялся, ремонтная бригада регулярно стригла баксы.. Я не хочу, чтоб как в кино
Что касается гарантийного срока - такая цифра у меня в договоре с ними написана.. Точно формулировку не вспомню, что что-то типа - 1 год на работу, и лет на батарею..

Tehnik-san написал :
Избежать дальнейших проблем можно убрав контргайку и сделать соединение только на муфте

Каким образом? В смысле - тут же гайка плющит лен, который в свою очередь герметизирует.. Без гайки - как герметизировать?

Бор написал :
Что касается гарантийного срока - такая цифра у меня в договоре с ними написана.. Точно формулировку не вспомню, что что-то типа - 1 год на работу, и лет на батарею..

См.здесь

СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Бор написал :
Без гайки - как герметизировать?

Разбирать и вкручивать последовательно слева-направо

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

2Tehnik-san .

Tehnik-san написал :
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
...Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет..

Все-таки срок эксплуатации и гарантийный срок - несколько разные вещи..
Вот если гарантия на стиральную машину 1-3 года, то срок ее эксплуатации (срок жизни) м.б. и 5 и 10 и 15 лет, в зависимости от класса агрегата..
Или такое сравнение не корректно и в сантехнике другие правила?

Tehnik-san написал :
Разбирать и вкручивать последовательно слева-направо

Правильно ли я понимаю:
Как делалось сейчас: муфта была накручена на левую трубу на лён, затем скручена частично на правую трубу, уже без льна, и это отсуствие льна на правой трубе компенсировано намоткой льна промеж муфты и гайки.
А Вы предлагаете с и левую (как и было) и правую последовательно сажать на лен, и не распирать это все гайкой?

Немного не так: на правую длинную резьбу были накручены гайка и муфта, на левую резьбу был намотан лен, обе резьбы были подведены встык, муфта была согнана на левую резьбу(герметизация левая резьба/муфта), на правую резьбу был намотан жгут льна, максимально близко к муфте, после чего, согнаная гайка уплотнила льном соединение правая резьба/муфта.
..По американкам шар/конус-к сожалению они при закручивании самоцентруются. Например sahna. Совмещать трубы под углом позволяет лишь американка от far, но она латунная, что в данном случае не показано.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Вероятно это было последнее соединение и у мастеров которые это делали,что-то не заладилось-отсюда то что мы наблюдаем.Но думаю ничего сложного в исправлении этого нет.

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

судя по первой фотке:
укоротили кусок трубы
поставили удлиннёную муфту
недоконца её кстати накрутили
а контргайкой скорее всего неудаётся зажать .......
и паковано без сурика.........

п.с.
я б запаковал и стояло б 99% и нетекло

lex2202 написал :
я б запаковал и стояло б 99% и нетекло

запаковал - это как? жаргонизм не ясен