Когда планировал подключение рассчитывал на зависимую варочную панель (индукционную).
Соответственно провел кабель 5х6 и поставил автомат на 25А (Возможно стоит поменять на 20А).
Пока шел ремонт производители сняли с производства зависимые варочные панели, остались только независимые.
Варочная планируется Siemens EH 645TE11E 7200Вт
Духовка Siemens HB 23AB520R 3500Вт
Планирую поставить распределительную коробку на варочную панель и розетку на духовку.
2 фазы на варочную панель, 1 фаза на духовку.
ВТБ! написал :
Снимите изоляцию на участке кабеля и поставите два орешка (а фазу на розетку духовки прямо так)?
Тоже вариант...
Как-то не кошерно получится, если нули с "орехов" снимать, а фазу напрямую. Всё-равно на 2,5 придётся переходить - иначе к розетке не подключишь. Лучше сразу три "орешка повесить на магистраль и сделать отвод на "духовую" розетку кабелем 3х2,5, а конец "духовой" фазы просто заглушить, не обрезая. Мало ли придёт в голову фазы перекинуть.
Chabrez написал :
Она допускает такое подключение? По-моему, есть только вариант 3 фазы, либо одна.
Знакомый только пару дней назад на дачу притащил варочную индукционную панель, прочитал : 400 вольт )))) и врубил сдуру сам три фазы. А там только две нужно, ещё N и земля...)))Говорит, хлопок был клёвый и дымок изнутри...Автомат 3 фазный сдох ( на автомате не нашёл страну производитель, название вижу первый раз, видать, судя по цене, Китай голимый...). Одна фаза через автомат не проходит.
DjAndy написал :
Да обычная розетка, просто специально для нее проштроблена.
А-а-а-а, а я подумал, что из спецмагазина со спецдырками и по спеццене ... Ну и подключайте в КлК-5С огрызком 3х2,5 вместе с огрызком ПВС 3х4 для поверхности, только хорошо бы их опрессовать попарно в наконечники. Правда, надо вам будет помнить, что эти несколко сантиметров 3х2,5 не будут защищены от перегрузки.
Т.е. имеется в виду, что я беру два провода - 3 жилы по 4мм2 и 3 жилы по 2.5мм2, каким-то манером их сращиваю вместе, а потом сращеные концы втыкаю в клк, 2.5 тяну к духовке, а 4 к варке? Тогда не ясно почему 2.5 не будут защищены, если я на них автомат повешу то вроде как и нормально?
А что за наконечники?