Здравствуйте!

Когда планировал подключение рассчитывал на зависимую варочную панель (индукционную).
Соответственно провел кабель 5х6 и поставил автомат на 25А (Возможно стоит поменять на 20А).

Пока шел ремонт производители сняли с производства зависимые варочные панели, остались только независимые.
Варочная планируется Siemens EH 645TE11E 7200Вт
Духовка Siemens HB 23AB520R 3500Вт

Планирую поставить распределительную коробку на варочную панель и розетку на духовку.
2 фазы на варочную панель, 1 фаза на духовку.

Вопрос - как развести нейтраль и землю?

ashkalikov написал :
2 фазы на варочную панель

Она допускает такое подключение? По-моему, есть только вариант 3 фазы, либо одна.

Chabrez написал :
есть только вариант 3 фазы, либо одна

Обычно 2P+N, 1P+N и для 220/127 3P без нейтрали.

Так как сделать неразрывную землю и нейтраль?

ashkalikov написал :
неразрывную землю

Поясните.

Может быть,установить рядом коробку и розетку.

Через клемник WAGO 3x6

TeRaos написал :
Через клемник WAGO 3x6

Ну земля ладно, можно через Вагошку сделать.
А нейтраль?
По ней пойдет как минимум 20А.
У меня схема 3P+N.

ashkalikov написал :
схема 3P+N

Схема подключения чего? Варочной панели, духовки или и того и другого? Загадки во тьме... (с) Гэндальф.

ashkalikov

Снимите изоляцию на участке кабеля и поставите два орешка (а фазу на розетку духовки прямо так)?
Тоже вариант...

Chabrez написал :
или и того и другого?

Да, разумеется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Снимите изоляцию на участке кабеля и поставите два орешка (а фазу на розетку духовки прямо так)?
Тоже вариант...

Как-то не кошерно получится, если нули с "орехов" снимать, а фазу напрямую. Всё-равно на 2,5 придётся переходить - иначе к розетке не подключишь. Лучше сразу три "орешка повесить на магистраль и сделать отвод на "духовую" розетку кабелем 3х2,5, а конец "духовой" фазы просто заглушить, не обрезая. Мало ли придёт в голову фазы перекинуть.

avmal

Логично.

2ashkalikov "загоните" ваш ВВГ5х6 в боксик с шинами и делайте там разводку.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

аматор1 написал :
"загоните" ваш ВВГ5х6 в боксик с шинами и делайте там разводку.

Какой смысл в боксике, если все провода и соединения окажутся за мебелью?

avmal написал :
Какой смысл в боксике, если все провода и соединения окажутся за мебелью?

с шинок разводи как хош и чем хош!

Chabrez написал :
Она допускает такое подключение? По-моему, есть только вариант 3 фазы, либо одна.

Знакомый только пару дней назад на дачу притащил варочную индукционную панель, прочитал : 400 вольт )))) и врубил сдуру сам три фазы. А там только две нужно, ещё N и земля...)))Говорит, хлопок был клёвый и дымок изнутри...Автомат 3 фазный сдох ( на автомате не нашёл страну производитель, название вижу первый раз, видать, судя по цене, Китай голимый...). Одна фаза через автомат не проходит.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Извиняюсь, аналогичный вопрос.

Нужно подключить духовку и варку.

Из стены торчат 3 провода на 6мм2, подключил их к клеммной коробке Клк-5с, но дальше не ясно.

Нужно както подключить провод, на котором будет розетка духовки (и автомат на 16), а также варочную поверхность.

Воткнуть в коробку 3 провода по 6мм(т.е. тупо удлиннить провода из стены) а их раздвоить с помощью орехов? А нужна ли тогда вообще коробка была?

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

может следует добыть три винтовые колодки на 3 дыры, таким образом раздвоить провода из стены, а уже в каждую колодку втыкать все что нужно?

А как это все красиво монтировать? В какой-то спецкоробке?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DjAndy написал :
Нужно подключить духовку и варку.

На шнуре духовки вилка стоИт?

есть как распределитеная коробка для расключения 3 фаз имено для етих целей у фирмы абл

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

да, у духовки вилка, для неё спецрозетка будет, а провод от неё надо туда же, куда и варку..

Что за коробка? Как она называется?
Я как в магаз не приду - ничего похожего нет, а продавцы не знают.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DjAndy написал :
да, у духовки вилка, для неё спецрозетка будет

Что за спецрозетка?

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Да обычная розетка, просто специально для нее проштроблена.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DjAndy написал :
Да обычная розетка, просто специально для нее проштроблена.

А-а-а-а, а я подумал, что из спецмагазина со спецдырками и по спеццене ... Ну и подключайте в КлК-5С огрызком 3х2,5 вместе с огрызком ПВС 3х4 для поверхности, только хорошо бы их опрессовать попарно в наконечники. Правда, надо вам будет помнить, что эти несколко сантиметров 3х2,5 не будут защищены от перегрузки.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Т.е. имеется в виду, что я беру два провода - 3 жилы по 4мм2 и 3 жилы по 2.5мм2, каким-то манером их сращиваю вместе, а потом сращеные концы втыкаю в клк, 2.5 тяну к духовке, а 4 к варке? Тогда не ясно почему 2.5 не будут защищены, если я на них автомат повешу то вроде как и нормально?

А что за наконечники?