Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1802331

Уважаемые специалисты, буду признателен за консультацию по вопросу правильности выполненной врезки, надежности получившейся конструкции.
Целью переделки было понижение высоты врезки в канализацию для организации душевой в строительном исполнении и установки дополнительного унитаза на расстоянии 3 метров от стояка.

Этаж первый, подвала под этой частью дома нет.

Мастера с данного форума сделали новую врезку в чугунный канализационный стояк.
Необходимо отметить что перед этим уважаемый Greshnov отказался браться за работу в моих санузлах в принципе, что меня несколько смутило и отчасти вселило сомнения в возможность правильной реализации моих задумок.

Поэтому после окончания работ решил спросить насколько это работоспособно.

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

вроде работоспособно- верхний часть закреплен-отвод в стену уходит.

Почему крест не заменили? Оо стояк закрепите.

Makarone написал :
Почему крест не заменили?

Да уж, когда такая движуха, то надо и крестовину менять.
А вообще стремно, пластик под чугун ставить, хорошо, что первый этаж.

А здесь не трещина ли?

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 1366

Под второй отвод крестовины тоже неплохо бы сделать опорную конструкцию чтобы не было бокового усилия на верхний раструб.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Finist написал :
Поэтому после окончания работ решил спросить насколько это работоспособно.

Возможно вы зря беспокоитесь.На снимках к сожалению не видно верхнего участка и еще-как крепится стояк у соседей над вами,да и можно еще крепеж поставить на участок,который на снимке(если у вас какие-либо сомнения).

Регистрация: 23.02.2010 Волжский Сообщений: 145

можно так соеденить ванну со стояком или нет(имею ввиду высоту врезки в стояк и высоту ванны)

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

В принципе можно. Нужно практически проверить, как будет утекать вода из ванны. Экперимент провести.

Регистрация: 23.02.2010 Волжский Сообщений: 145

допустим вода будет уходить из ванны но ниже в трубе вода будет всегда . в этом есть чтото критичное?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

при совпадени по высоте дна и низа входа в канализацию- либо будет медленно уходить или не будет сливаться до конца.

Лучше сделать врезку ниже.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

C2h5-OH написал :
при совпадени по высоте дна и низа входа в канализацию- либо будет медленно уходить или не будет сливаться до конца.

Это раз , заиливаться будет быстрее,это два,

Makarone написал :
Лучше сделать врезку ниже.

это три. Зачем изначально делать плохо,если перебираете стояки канальи ?

beard написал :
можно так соеденить ванну со стояком или нет

Можно, но...
1) Вы по сути сделали длинный сифон отстойник - и периодически может потребоваться его чистка
2) Так как у вас нарисовано - в ванне будет оставаться немного воды

Лучше или поднять ванну или опустить вход в стояк

Регистрация: 23.02.2010 Волжский Сообщений: 145

fontanero написал :
Зачем изначально делать плохо,если перебираете стояки канальи ?

делать будут сантехники из жэу. а спрашиваю для контроля есть подозрение что делать будут как на картинке .вывод сделал из предоставленного списка фасонных деталей который они предоставили.теперь если чё буду настаивать чтобы врезку делали ниже.

beard написал :
теперь если чё буду настаивать чтобы врезку делали ниже.

Не если чё, а перед тем как делать требуйте с них схему!
Переделывать сложнее