Сгорели две пады датчик-индикатор (сельсин). Чем можно заменить на более современное?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Кузя-65 например энкодером.

Ёлы-палы, мы продаём, оказывается...

iale написал :
например энкодером

Вряд ли так просто, без изменения схемы, получится
2Кузя-65 А почему вам сельсином не заменить? их и сейчас продают, первая попавшаяся ссылка

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Викторыч написал :
Вряд ли так просто, без изменения схемы, получится

само собой

Викторыч написал :
А почему вам сельсином не заменить? их и сейчас продают, первая попавшаяся ссылка

Их достать у нас непросто. Достали еле-еле.

2Кузя-65 С чем и поздравляю. ИМХО, вопрос надо строить конкретнее и грамотнее, это не очень сложно, но очень полезно. Просто надо желание получить ответ.

2Викторыч Из-за отсутствия сельсинов у нас в цеху стало асфальто-бетонное производство, битум приходилось отмерять "на глазок", поскольку стрелки не было на датчике. Одну пару БД404НАКЛ1 + БС404НАКЛ2 еле нашли, а в качестве второй пары пришлось использовать две БД-шки, малость подвирает, но для передачи индикации отсева шлака сойдёт, так решили. Теперь думаем, что придумать поновее, на случай выхода их из строя.

2Кузя-65 Не очень далеко от Вас, в Симферополе, есть завод Фиолент. Они не только электроинструмент производят, но и ВТ и сельсины. Габариты и подсоединение будут отличаться, но это решается переходными деталями.
По поводу замены. Наиболее простой способ - применить датчик угла со стандартным аналоговым выходом (4-20 мА, 0-10 В) и стрелочный индикатор. Моделей разных, как собак нерезаных.