Всем привет !!
Предстоит ремонт в санузле . Первый вопрос связан с полотенцесушителем . Разместить его получается только на противопоожной стене от стояка. На стояеке есть отводы для ПС ( Стояк 1 дюйм , байпас 3/4 , краны 1 дюйм ). Подводку хочу сделать металлопластом ( знаю , что не желательно), другие варианты представляются сильно затруднительными. Собственно вопрос ---Какого диаметра взять МП, чтобы все работало?
Второй вопрос по сантехшкафу. Намереваюсь сделать из ГКЛ на профиле . Одного слоя не мало будет ? Делал теще в один слой , со временем появились трещины в углах ( под нагрузкой сползло+ плитка ).
Или дело не в слоях?
Заранее благодарен за внимание к теме !
sve9742 написал :
---Какого диаметра взять МП, чтобы все работало?
Если собираетесь делать МП то я советую 26,т.к. он соответствует 3/4.
sve9742 написал :
Второй вопрос по сантехшкафу. Намереваюсь сделать из ГКЛ на профиле . Одного слоя не мало будет ? Делал теще в один слой , со временем появились трещины в углах ( под нагрузкой сползло+ плитка ).
Или дело не в слоях?
Конечно-же не в слоях и я не понимаю,как у вас могло все сползти.Значит сделали не так как требуется.
sve9742 Ну а я откуда знаю,не я же его делал.Может фото есть?
P/S/ Ну вообще-то если прикинуть,то конструкция сделана может быть не так как требует нагрузка.Да и ГКЛ разной толщины бывает и конечно может повлияло крепление ГКЛ.Вот пока все что могу сообразить по этому.
Какая такая у вас особая нагрузка на ГКЛ в саншкафу? Люди ухитряются на один лист кучу полок понавесить грамотно используя стойки и ввертные дюбели и все отлично стоит.
2sve9742-Не задавались вопросом,что будет с ГКЛ в случае протечки сверху,вспучится он изнутри и на выброс или полный демонтаж плитки вместе с каркасом ,тогда ящик запасной плитки под ванну спрячьте...на всякий случай
Tehnik-san написал :
Не задавались вопросом,что будет с ГКЛ в случае протечки сверху,вспучится он изнутри и на выброс или полный демонтаж плитки вместе с каркасом
Как же тогда вы предлагаете обустраивать короба/полости во влажных помещениях?
А наместо дверки или люка на сантехшкаф советую рольставню. Человек, который придумал их ставить в санузлы, просто гений, ну очень удобно. Себе заказывал в санроле нареканий не имею просто супер.
Что мешает использовать вместо ГКЛ влагостойкий ГВЛ толщиной 12 мм. Один лист ГВЛ будет прочнее 2-х ГКЛ и влагостойкость выше. А если финансы не поджимают, можно поставить скрытые ревизионные люки, как здесь