Китайская люстра с 12 галогенными лампами (по 20 Ватт каждая) проработала 6 лет, потом поморгала полдня и погасла. Вскрыл, нашел такую вот оплавленную деталь, прямо на вводном кабеле у клемника, еще до транса. Что это такое, на что менять, где покупать?
Спасибо за советы!

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

gleby4 написал :
Китайская люстра

gleby4 написал :
проработала 6 лет

Я бы уже только за это памятник ей поставил.

а как это в схеме расположено последовательно или паралельно - рисунок бы

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

это ЧУДО! смахивает на варистор

Монтажер написал :
а как это в схеме расположено последовательно или паралельно - рисунок бы

Последовательно.

типа такого видел в холодильнике взамен пускового релено там принцип наоборот в момент пуска таблетка имеет малое сопротивление для пусковой обмотки по мере работы сопротивление увеличиваеться - а это может быть позистор - при включении ограничивает ток а как прогреваеться сопротивление падает - вот интересно померять сопротивление блока

Эх ребята, что покупать-то? позистор? варистор? может это конденсатор мощный?
Темно без лампы... нет, для семьи это большой плюс конечно , но вечером и почитать охота...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2Монтажер позистор работает с точностью наоборот- как нагревается- сопротивление увеличивается. иначе бы в холодильнике ток постоянно шёл на пусковую обмотку. и в холодильнике не нужно при пуске ограничивать ток, там им включается пусковая на момент разгона мотора.
и вообще- нужно его дальше распотрошить, мож чего ещё будет видно

greg111 написал :
и вообще- нужно его дальше распотрошить, мож чего ещё будет видно

+1. Ага.

gleby4 написал :
Эх ребята, что покупать-то?

Похоже это фильтр какой то. И вполне обойдетесь простым клемником, если на трансе за ним 220 В написано...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

greg111 написал :
позистор

есть NTC и PTC термисторы - при нагреве сопротивление резко падает или растет.
В данном случае возможны имхо варианты:
1) NTC термистор для ограничения пускового тока
2) одноразовый термопредохранитель для защиты от пожара.

gleby4 написал :
Эх ребята, что покупать-то? позистор? варистор? может это конденсатор мощный?

попробуйте для начала проверить исправность трансформатора плавким предохранителем ампер на 3-5, включив его взамен сгоревшей детали.

А не плавный пуск? Как зажигалась-то, пока живая была?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Судя по названию - SUNRISE - т.е. восход Солнца - это плавный пуск....

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

BigHarry написал :
Судя по названию - SUNRISE - т.е. восход Солнца - это плавный пуск....

Можно заменить на любое Устройство Плавного Пуска или Блок Защиты Ламп Накаливания нужной мощности.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

BigHarry написал :
Судя по названию - SUNRISE - т.е. восход Солнца - это плавный пуск....

Sunrise скорее название компании-производителя

Регистрация: 26.08.2008 Харьков Сообщений: 1902

avmal написал :
Можно заменить на любое Устройство Плавного Пуска или Блок Защиты Ламп Накаливания нужной мощности.

При условии, что все остальное исправно.

Да, ребят, вы правы! Пуск был плавный, разжигались галогенки за секунду приблизительно
Можно значит напрямую?

gleby4 написал :
Можно значит напрямую?

Через предохранитель, для начала, попробуйте. Возможно это следствие, а причина в "трансе" или КЗ.