Собрал два бокса. Подскажите как подключить УЗО??? Там где покупал сказали что вход сверху, а фазу можно как справа так и слева подключить.
Сам я не электрик, но посмотрев на схему понял что всё таки подключать можно и снизу, обозначения для фазного провода не нашел, следовательно подключать можно на любой полюс.
Подскажите правильный вариант.
Хотелось бы снизу вход (слева N справа L) сверху пустить общую планку от узо к автоматам, а снизу от автоматов уже по потребителям....
Dronn написал :
следовательно подключать можно на любой полюс
Да.
Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.
Да.
Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.
А можно подать питание снизу, что бы поставить перемычку сверху?????
Обьясните мне эту фразу!!!! Главное - избегайте FH202, у них нет защиты от ложных срабатываний
(хотел взять F202 но не досмотрел и мне всунули FH202), что делать??? Брать чек и нести обратно????
Smily написал :
Можно так. Можно наоборот - потребитель сверху.
С УЗО разобрался ему вообще всё равно как его подключать, хочешь сверху, хочешь снизу, хочешь фазу слева, хочешь справа.
Меня больше волнует серия FH202.
Позвонил в МПО Электромантаж, сказали что разницы между FH202 и F202 нет.
Спросил по поводу "защиты от ложных срабатываний" сказали что обе серии в этом плане одинаковы.
Chabrez написал :
УЗО с буквами AP-R - см. вложение.
Это УЗО с задержкой срабатывания 10 мс (устойчивость к току 8/20 - 3000А).
У разных производителей оно называется по разному:
AP-R - АВВ
Hi - Hager
G - Moeller
Это абсолютно другой тип УЗО, среднее между обычным: устойчивость к току 8/20 - 250А, задержка 0 мс, и селективным: устойчивость к току 8/20 - 5000А, задержка 40 мс.
В бытовых целях оно не актуально. Имеет смысл, скажем, если у вас 10-15 компьютеров, а поставить можно только 1-но УЗО (конструктив щитка, или просто одна линия). На 100 или 300 мА - многовато для розеток, а обычные 30 - выбивает при включениях...