Хочу поставить на дачу такой агрегат:
Но совсем запутался в таблице...
Подскажите, пожалуйста, следующие вопросы:
1) Какой, собственно, выбрать? ( сеть 220, 3р +n, + своё защитное заземление), общая потребляемая мощность- до 5кВт на фазу)

2) внешний размыкатель-какой?

3) режимы CM DM что это?

4) Есть ещё Меандр от перенапряжений, но это ведь не одно и тоже? Будут ли они друг друга дополнять?

5) Место установки в щитке (до счётчика,главного автомата или после?)?
Желательно ответы аргументированно РАЗЖЕВАТЬ :yu Спасибо!

pasik написал :
сеть 220, 3р +n, + своё защитное заземление

Ввод воздушный, подземный? Молниезащита будет?

pasik написал :
2) внешний размыкатель-какой?

Это что?

pasik написал :
режимы CM DM что это?

"Продольное" и "поперечное" перенапряжение.

pasik написал :
Будут ли они друг друга дополнять?

Будут, но Меандр 1 ф.

pasik написал :
Место установки в щитке (до счётчика,главного автомата или после?)?

Ну, до счётчика вам никто ничего поставить не даст. Если получится, договоритесь чтоб вводной "токоограничивающий" автомат был с отключающей способностью 15 кА.

Регистрация: 07.05.2010 Сосновый Бор Сообщений: 62

Ввод воздушный
Молниезащита в нескором будущем. т.е. пока нет
если ставить после счётчика-счётчику при серьёзном скачке кирдык?
автомат с отключающей способностью 15 кА-поясните почему?
И вот ещё непонятный момент- после , скажем, удара молнии, срабатывает защита и импульс скидывается на землю. А корпуса заземлённые других приборов в этот момент не получатся под током?

pasik написал :
Желательно ответы аргументированно РАЗЖЕВАТЬ

Разжеванно на стр 53-54. каталога ...