Хочу поставить на дачу такой агрегат:
Но совсем запутался в таблице...
Подскажите, пожалуйста, следующие вопросы:
1) Какой, собственно, выбрать? ( сеть 220, 3р +n, + своё защитное заземление), общая потребляемая мощность- до 5кВт на фазу)
2) внешний размыкатель-какой?
3) режимы CM DM что это?
4) Есть ещё Меандр от перенапряжений, но это ведь не одно и тоже? Будут ли они друг друга дополнять?
5) Место установки в щитке (до счётчика,главного автомата или после?)?
Желательно ответы аргументированно РАЗЖЕВАТЬ :yu Спасибо!
pasik написал :
сеть 220, 3р +n, + своё защитное заземление
Ввод воздушный, подземный? Молниезащита будет?
pasik написал :
2) внешний размыкатель-какой?
Это что?
pasik написал :
режимы CM DM что это?
"Продольное" и "поперечное" перенапряжение.
pasik написал :
Будут ли они друг друга дополнять?
Будут, но Меандр 1 ф.
pasik написал :
Место установки в щитке (до счётчика,главного автомата или после?)?
Ну, до счётчика вам никто ничего поставить не даст. Если получится, договоритесь чтоб вводной "токоограничивающий" автомат был с отключающей способностью 15 кА.
Ввод воздушный
Молниезащита в нескором будущем. т.е. пока нет
если ставить после счётчика-счётчику при серьёзном скачке кирдык?
автомат с отключающей способностью 15 кА-поясните почему?
И вот ещё непонятный момент- после , скажем, удара молнии, срабатывает защита и импульс скидывается на землю. А корпуса заземлённые других приборов в этот момент не получатся под током?