Хочу поставить в дачном доме контактор, чтобы можно было отключать электросеть кроме холодильника.Возникли вопросы:
1) Какой кабель лучше всего проложить от контактора до кнопок (3 жилы)?
2) В кнопочном посту есть встроенный индикатор (неоновая лампочка) Можно ли его подключить параллельно кнопке "пуск" для облегчения поиска в темноте?
Заранее благодарен за ответы.

aleksandr94 написал :
1) Какой кабель лучше всего проложить от контактора до кнопок (3 жилы)?

Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

aleksandr94 написал :
2) В кнопочном посту есть встроенный индикатор (неоновая лампочка) Можно ли его подключить параллельно кнопке "пуск" для облегчения поиска в темноте?

Да по-моему его так и надо подключать. А как иначе?

Chabrez написал :
Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

А по чердаку их можно проложить?
Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

2aleksandr94
Охранная сигнализация в доме есть?

Smily написал :
Охранная сигнализация в доме есть?

Нет

aleksandr94 написал :
А по чердаку их можно проложить?
Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

Можно, конечно. Просто поверху, в коробе. Если эта линия будет идти вот так вот, отдельно, нужно будет еще дополнительно защитить ее автоматом на 6 Ампер (это если 0,75 сечение).

2aleksandr94
Лучше вместо кнопки фурнитура с ключом, чтоб случайно не нажать.

aleksandr94 написал :
А по чердаку их можно проложить?
Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

Smily написал :
По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

Чердак деревянный (как и весь дом).

Smily написал :
По чердаку из "горючих материалов" - в металлической трубе.

Я не думаю, что контрольный кабель представляет настолько серьезную угрозу. Хотя, если строго по правилам, то да.

Chabrez написал :
Любой, на номинальное напряжение 220В и выше (ШВВП 3х0,75, ПВС 3х0,75, три провода ПВ3 0,75 в дополнительной изоляции и т. п.).

Странно. Ведь четко написано в таблице 7.1.1.- не менее 1,5 кв.мм меди.

Chabrez написал :
Да по-моему его так и надо подключать. А как иначе?

Ноль нужен ,рабочий , для подсветки. И "земля", защитный в обязательном порядке.

aleksandr94 написал :
А по чердаку их можно проложить?
Нужна ли гофра, металлорукав, и.т.п.?

По чердаку - можно см. п.7.1.41. Который "отфутболивает" ко второму разделу ПУЭ.
Т.е. руководствуясь правиламиК)ВВГ 5х1,5 в мелаллорукаве.

ПPOPAБ написал :
К)ВВГ 5х1,5 в мелаллорукаве.

Скучно у вас, все по правилам А пятая жила зачем? Что там заземлять, в посту кнопочном?

Chabrez написал :
А пятая жила зачем? Что там заземлять, в посту кнопочном?

Он же платмассовый!

ПPOPAБ написал :
Ноль нужен ,рабочий , для подсветки.

Она и без нуля будет работать

Chabrez написал :
А пятая жила зачем?

Что-бы:

Chabrez написал :
все по правилам

Chabrez написал :
Что там заземлять, в посту кнопочном?

Не все "кнопочки" полностью пластиковые...

ПPOPAБ написал :
Не все "кнопочки" полностью пластиковые...

у меня полностью пластиковая. Кроме контактов

aleksandr94 написал :
Она и без нуля будет работать

Не уверен, лампочки - диодики в последнее время в кнопках в основном на 220В ставят. И будет ли работать через катушку не известно.
Да и пару жил прокладывать на каждую кнопку, не считая подсветки - хороший тон и часто проектное требование . Соберетесь еще одну кнопку поставить,- придется жилу добавлять...

ПPOPAБ написал :
Не уверен, лампочки - диодики в последнее время в кнопках в основном на 220В ставят. И будет ли работать через катушку не известно.

Там неонка стоит

aleksandr94 написал :
Там неонка стоит

Вот и проверьте, коль она у Вас в руках. Неонка- неонке рознь. И это- не то, что из стартера, можно через сопротивление в выключатель впихнуть.
На АВВ-шные выключатели вентиляции, в свое время, пришлось "нолики красить" в синий цвет...
Подсветка говоришь...

ПPOPAБ написал :
Вот и проверьте, коль она у Вас в руках

Проверил. Горит нормально

aleksandr94 написал :
Проверил. Горит нормально

Вот и хорошо... С точки зрения электрика. В смысле, по существующей схеме, для кнопок "пуск", "стоп" - достаточно трех токоведущих жил. Катушка на 220 в - хватит и 0,5 кв.мм, какого нибудь провода.
С точки зрения монтажника и с учетом существующих правил и типовых схем подключения, так-же возможных изменений в схеме: ВВГ 5х1,5 в металлорукаве.
Выбор естественно за Вами.

ПPOPAБ написал :
ВВГ 5х1,5 в металлорукаве.

Скорее всего так и сделаю

Сегодня проверял контактор. Работал примерно 4 часа. Корпус нагрелся где-то на 40 градусов, катушка, якроь и сердечник - 60-65 градусов. Это нормально?

aleksandr94 написал :
Сегодня проверял контактор.

Какой конкретно?

ПPOPAБ написал :
Какой конкретно?

КМИ-11810

aleksandr94 написал :
Корпус нагрелся где-то на 40 градусов, катушка, якроь и сердечник - 60-65 градусов. Это нормально?

В допуске. Но я бы проверил смыкание железа, возможно есть зазоры.

ПPOPAБ написал :
я бы проверил смыкание железа, возможно есть зазоры.

Только как? В собранном виде не получится.

aleksandr94 написал :
Только как? В собранном виде не получится.

Бумага и копирка. Разбирается на раз. Два винта и "голова с плеч".
Техника отечественная, доработать по месту... Нет, не напильником, наждачку на стекло.

ПPOPAБ написал :
Бумага и копирка. Разбирается на раз. Два винта и "голова с плеч".
Техника отечественная, доработать по месту... Нет, не напильником, наждачку на стекло.

Понял. Отпишусь, когда будут результаты.

А вот и результаты.
Судя по отпечаткам железо смыкается плотно.
PS: Как он гудел...

aleksandr94 написал :
Как он гудел...

Злобствовал...

Ну а так еле заметное гудение можно расслышать с расстояния где-то 20см.