Если кухонные потребители будут использоваться строго в обеденный перерыв, когда солярий и фены не будут функционировать, тогда мощности хватит. Но и в этом случае нужно ставить реле приоритета, чтобы невовремя включенный чайник не прервал процедуры сушки и загара, подмочив тем самым репутацию салона
Но все это настолько впритык, что неуютно даже. Для салона 15 кВт это мизер.
Общая выделенная мощность - 15 кВт. (3 ф.)
розетки:
3 тройные в общем зале (три парикмахерских места), где возможно одновременное
включение трех фенов (мощность 1-го фена порядка 1,5...2,0 кВт);
две розетки (220В и 380В) в солярии. в случае покупки солярия на 220В - мощность 4...5 кВт,
если будет куплен солярий на 380В - мощность 8...10 кВт;
розетки в общем зале
на всякий случай для фена или сушуара (порядка 1,5...2,0 кВт);
в остальных комнатах (маникюр, косметология, подсобка, гардеробная, ресепшн) -
суммарная нагрузка на все розетки в одной комнате не будет превышать 2...2,5 кВт.
ЗЫ, элементарную математику знаю... суть вопроса - критично ли (может опыт есть у кого) и надо ли поднимать вопрос об увеличении выделенной мощности?
ЗЗЫ. еще свет, кондиционер и наружная реклама.