Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1809062

Хоть и есть аналогичная тема нескольколетней давности...но время все меняет.

Какой NYM 3x2.5 сейчас предпочтительней - цена значение не имеет?

klm3 написал :
Какой NYM 3x2.5 сейчас предпочтительней - цена значение не имеет?

Производитель?

Да -производитель? С наименьшей вероятностью косяков - типа экономия на жиле или "потек" провод

Регистрация: 20.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Допустим вот такой "пацанский"
ВВГнг-LS 3x2,5 Севкабель
~35-40 руб/м

"Кирскабель" тоже нормальный и не течёт.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aleksandr94 написал :
"Кирскабель" тоже нормальный и не течёт.

Кто ж в Москве "Кирскабель" будет продавать?

avmal написал :
Кто ж в Москве "Кирскабель" будет продавать?

А разве не продают?

Народ,а по чём нынче НИМ?

Orenburg1969 написал :
Народ,а по чём нынче НИМ?

В смысле NYM? В зависимости от сечения, количества жил и производителя.

Здесь есть расценки.

У нас ВВГ-ка на 1 рубль дороже.Это как по вашим ценам?

Orenburg1969 написал :
У нас ВВГ-ка на 1 рубль дороже

У нас дешевле где-то на 1-2 рубля

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

klm3 написал :
но время все меняет

ну тогда ВВГнг-FRLS ...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Никто не подскажет производителя? Писано на кабеле К-159 ВВГпнг. Тындекс не знает...

Шихаэль Мума написал :
Писано на кабеле К-159 ВВГпнг

И всё? Странно...

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

aleksandr94 написал :
И всё?

Нет. Ещё сечение и дата. Магазин приличный.

Шихаэль Мума написал :
Магазин приличный.

А кабель "нонейм"... Странно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Шихаэль Мума написал :
Магазин приличный.

Ну, может и неприличный. "Метизы". Постараюсь зайти выяснить...

Нити опознавательные и кодовые обозначения кабельных предприятий

Краткое название Полное название Кодовое обозначение Цвет нити

Автопровод Щучинский завод «Автопровод»,г.Щучин К 32 черный, белый
Азеркабель Завод «Азеркабель», г.Мингечаур К 37 красный, зеленый, синий
Азовкабель ПО «Азовкабель», г.Бердянск К 27 черный, желтый
Азовкабель-Связькомплектэлектро ООО «Азовкабель-Связькомплектэлектро», г.Бердянск К 107 белый, морская волна
Азовкабель-Донэлектро ООО «Азовкабель-Донэлектро», г.Бердянск К 33 черный, черный, зеленый
Азовкабель-Приват ООО «Азовкабель-Приват», г. Бердянск К 113 белый, белый, синий
Азовская кабельная комп. ООО «Азовская кабельная компания», г. Бердянск К 75 голубой, коричневый
Алюр ООО «Алюр», г. Великие Луки К 109 красный, морская волна
Амуркабель Краевое государственное унитарное предприятие «Амуркабель», г. Хабаровск К20 коричневый, зеленый
Андижанкабель АООТ «Андижанкабель» г. Ханабад К21 хаки
Андромеда АОЗТ «Андромеда», г. Псков К85 зеленый, зеленый
АРИНА АО АРИНА, г. Армавир К51 серый, морская волна
Армавирский ОЗС Армавирский опытный завод по производству изделий связи, г. Армавир К 34 розовый
Армкабель АО Душанбинский завод «Таджиккабель», г. Душанбе К 42 синий, черный
АрмНИИКП Опытный завод СП ЗАО АРМНИИКП, г. Ереван К 57 морская волна
АрмНИИКП СП ЗАО АрмНИИКП, г. Ереван К 80 —
Беларускабель ОАО «Беларускабель», г. Мозырь К 31 синий, синий
Брянский химзавод ФГУП «Брянский химический завод», г. Сельцо, Брянская обл. К 83 серый, зеленый
ВИКА-Энтерпрайз ПДП «Вика-Энерпрайз», г. Ташкент К 98 черный, голубой
ВНИИКП ОАО «ВНИИКП», г. Москва К 71 —
ВНИИКП СПКБ ОАО «ВНИИКП», г. Подольск К 74 —
Волгакабель АООТ «Волгакабель», г.Самара К 16 черный
ВостокКабель ООО «Фирма ВостокКабель» г. Иркутск К 112 синий, оранжевый
Востокпромсвязь-монтаж АО Красноярская промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж», г. Красноярск К 77 серый, розовый
Гальва АО «Гальва Лтд», г. Магнитогорск К 95 голубой*
Гегама АООТ «Гегама», г. Гавар К 43 желтый, белый
Герос-Кабель ЗАО «Герос-Кабель», г. Пермь К 89 оранжевый
Гомелькабель ОАО «Гомелькабель», г. Гомель К 30 красный, зеленый, желтый
ГОСНИП ООО «ГОСНИП», г. Мозырь К 104 —
Грузкабель АО «Грузкабель», г. Зестафони К 36 красный, синий, желтый
Дальэлектромонтаж Комбинат электромонтажных изделий, филиал ЗАО «Дальэлектромонтаж», г. Хабаровск К 61 коричневый, коричневый
Донбасскабель ОАО «Донбасскабель», г. Донецк К23 красный, белый
Информсистема ПП «Информсистема», г. Ростов-на-Дону К 93 оранжевый, оранжевый
Иркутсккабель АО завод «Иркутсккабель» г. Шелепов К 22 черный, коричневый
Кавказкабель ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель», г. Прохладный К 67 белый, белый
Кавэлектромонтаж АО «Кавэлектромонтаж» г. Ростов-на-Дону К 94 серый, желтый
Казахстанкабель АПО «Казахстанкабель», г. Семипалатинск К 68 красный, зеленый, черный
Казэнергокабель АОА «Казэнергокабель», г. Павлодар К 55 желтый, голубой
Каиндинский КЗ АООТ «Каиндинский кабельный завод», п.г.т. Каинда К 40 белый, красный, синий
Каменецподольск-кабель АОЗТ «Каменецкподольсккабель» г. Каменец-Подольский К 25 желтый, коричневый
Камкабель ОАО «Камкабель» г. Пермь К 09 красный, красный
Карелагропромэнерго ООО «Карелагропромэнерго», г. Петрозаводск К 53 белый, розовый
Катех ООО «Катех», пос. Коцюбинский, Киевская обл. К 86 белый, голубой
Кирскабель АО «Кирсинский кабельный завод» г. Кирс К 03 красный, коричневый
Конкорд ООО «Конкорд», г. Смоленск К 136 —
Контур ЗАО «Контур», г. Кемерово К 60 синий, синий, синий
Леткабелис АО «Леткабелис», г. Паневежис К 38 красный, желтый, коричневый
Лукас ООО «Лукас», г. Барнаул К 103 желтый, фиолетовый
Лусент Технолоджис-Связьстрой-1 ЗАО «Лусент Технолоджис-Связьстрой-1», г. Воронеж К 100 розовый, фиолетовый
Людиновокабель ЗАО «Завод Людиновокабель», г. Людиново, Калужская обл. К 79 серый, фиолетовый
Манычкабель АОЗТ «Манычкабель», г. Пролетарск, Ростовская обл. К 70 голубой, голубой
Марпосадкабель ОАО «Марпосадкабель», г. Мариинский посад К 15 —
Машиностроительная компания ООО «Машиностроительная компания» г. Иркутск К 101 голубой, синий
Металлист АОЗТ завод «Металлист» г. Колпашево К 08 —
Микропровод АООТ завод «Микропровод», г. Подольск, МО К 14 —
Молдавкабель Бендеровский кабельный завод «Мосдавкабель», г. Бендеры К 39 синий, черный, зеленый
Москабельмет ЗАО «Москабельмет», г. Москва К 11 зеленый
Москабель-Фуджикура ЗАО «Москабель-Фуджикура», г. Москва К 87 —
НИКИ НИКИ г. Томск с ОП, г. Томск К 73 белый, белый, белый
Новосибкабель АО «Новосибкабель», г.Новосибирск К 91 фиолетовый, фиолетовый
Облагропромэнерго МХАП «Облагропромэнерго», г. Гомель К 82 серый, красный
Объектив ОАО «Завод Объектив» г. Новоржев, Псковская обл. К 110 —
Одескабель Одеский кабельный завод «Одескабель»,г. Одесса К 29 синий, желтый
ОЗ УкрНИИКП ОЗ УкрНИИКП, г. Бердянск К 66 —
ОКБ КП Государственное унитарное предприятие ОКБ КП, г. Мытищи, МО К 76 —
ОП ОКБ КП ОП ОКБ КП, г. Мытищи, МО К 48 синий, желтый, зеленый
Ореол ООО «Ореол», г. Ростов-на-Дону К 92 черный, черный, черный
Партнер ООО «Партнер», г. Рубцовск, Алтайский край К 65 серый, белый
Пахтакабель Завод «Пахтакабель», г. Пахта К 26 —
Подольский кабельный завод АООТ «Подольский кабельный завод», г. Подольск, МО К 13 черный, черный
Поспелихинский каб. завод ООО «Поспелихинский кабельный завод», р.п. Поспелиха, Алтайский край К 111 фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый
Примагропромэнерго ООО «ПО Примагропромэнерго», г. Уссурийск, Приморский край К 102 —
Псковкабель АО «Псковский кабельный завод», г. Псков К 50 зеленый, серый, желтый
Роскабель АО «Роскабель», г. Ростов-на Дону К 47 белый, белый
Рыбинсккабель ОАО «Рыбинсккабель» г. Рыбинск К 02 синий, коричневый
Рыбинсктехнокабель ЗАО «Рыбинсктехнокабель», Рыбинск К 97 розовый, черный
Рыбинскэлектрокабель ЗАО «Рыбинскэлектрокабель», г. Рыбинск К 58 серый, синий
Самарская кабельная компания ЗАО «Самарская кабельная компания», г. Самара К 17 фиолетовый
Сарансккабель ОАО завод «Сарансккабель» К 04 желтый, зеленый
Сатурн ТОО «Сатурн», г. Набережные Челны К 88 белый, фиолетовый
Северовостокэлектро-монтаж ОАО «Северовостокэлектро-монтаж», г. Красноярск К 84 черный, оранжевый
Севкабель ОАО «Севкабель» г. Санкт-Петербург К 10 желтый
Сибкабель ЗАО «Сибкабель», г. Томск К 56 белый
Сибтехагро ЗАО МО «Сибтехагро», г. Томск К 63 серый, серый, серый
Сибэлектромонтаж, НМУ2 АООТ «НМУ2 Сибэлектромонтаж», г. Новосибирск К 105 голубой, фиолетовый
СМ лаборатория ЗАО «Строительно-монтажная лаборатория» К 72 серый, коричневый
Спектр СП «Спектр», г. Ташкент К 49 белый,белый, белый, белый
Спецкабель НПП «Срецкабель», г. Москва К 99 —
Таджиккабель АО Душанбинский завод «Таджиккабель», г. Душанбе К 41 белый, синий, зеленый
Торговый дом Паритет ООО «Торговый дом Паритет-ЛТД», г. Подольск, МО К 62 зеленый, зеленый, зеленый
Туркменкабель ПО «Туркменкабель», г. Ашхабад К 44 белый, зеленый
Тумен МЧП«Тумен», г. Одесса К 152 кофейный, зеленый
Узкабель Государственное акционерное объединение «Узкабель», г. Ташкент К 64 синий
Укркабель ОАО завод «Укркабель», г. Киев К 24 красный, синий
УкрНИИКП УкрНИИКП, г. Бердянск К 78 —
Уралкабель ЗАО «Уралкабель», г. Екатеринбург К 19 коричневый
УсольеВСЭМкабель ООО «УсольеВСЭМкабель», г. Усолье- Сибирское-2, Иркутская обл. К 59 белый, черный, черный
Уфимкабель Государственное унитарное предприятие «Уфимкабель», г. Уфа К 18 красный, зеленый
Черниговкабель АО «Черниговкабель» г. Чернигов К 108 розовый, коричневый
Черногорскэлектро-монтаж ООО «Черногорскэлектро-монтаж» г. Черногорск, Хакасия К 81 черный, черный, желтый
Чувашкабель ОАО завод «Чувашкабель» г. Чебоксары К 05 белый, коричневый
ЭКСИ АО ЭКСИ, г. Таллин К 45 черный, зеленый
Экспокабель Подольский опытно-экспериментальный завод АО «Экспокабель», г. Подольск, МО К 46 белый, синий
Электра АО «Электра» г. Реж, Свердловская обл. К 07 голубой
Электра ТОО «Электра», г. Пермь К 90 красный, черный
Электрокабель Предприятие «Завод»Электрокабель»ПК» г. Кольчугино К 01 красный, желтый
Электрокабель ЗАО «Электрокабель», г. Новосибирск К 52 серый, черный
Электропровод ЗАО Народная фирма «Электропровод», г. Москва К 12 красный; белый, белый*
Электросервис ПК «Электросервис», г. Ангарск К 106 коричневый, коричневый, коричневый
ЭЛКАБ ТОО «ЭЛКАБ», г. Заречный, Свердловская обл. К 69 морская волна, морская волна
Эмальпровод ООО «Завод Эмальпровод» г. Томск К 06 голубой, голубой, голубой
Эмальпровод Завод «Эмальпровод», г. Цхинвали К 35 —
Энергокомплекс УНПП «Энергокомплекс» ИрГТУ, г. Иркутск К 54 желтый, желтый, желтый
Энергокомплект ПО «Энергокомплект», г. Витебск К 96 розовый, розовый
Южкабель ЗАО завод «Южкабель», г. Харьков К 28 синий, зеленый

Источник информации: www.atlastpk.ru

Дата: 13.05.2010
Сорри за много букаф.

ПPOPAБ написал :
Сорри за много букаф.

Вот уж фигу. Никаких сорри! Иде тута "К159"?
Кстати, этой инфы полно в более удобочитаемом виде...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Иде тута "К159"?

Это- подводная лодка, если яндексу верить.... И она -утонула.
Вроде бы встречалось обозначение.

sergey_sav написал :
Кстати, этой инфы полно в более удобочитаемом виде...

Да есть, но там- по меньше самих предприятий.

Конечно, извиняюсь за нескромность, но могу порекомендовать наш NYM (ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") . В зависимости от размеров кошелька и желания -либо по ТУ либо по немецкому стандарту. Либо ВВГнг-П, либо ВВГнг-LS-П.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кольчуга написал :
Конечно, извиняюсь за нескромность, но могу порекомендовать наш NYM (ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") .

Хороший кабель, но в гофру 16мм не лезет - это минус.

Кольчуга написал :
Конечно, извиняюсь за нескромность, но могу порекомендовать наш NYM (ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") .

И чего скромничать? По вашей продукции рекламаций, вроде-бы нет...

Кольчуга написал :
В зависимости от размеров кошелька и желания -либо по ТУ либо по немецкому стандарту.

Если не затруднит Вас, в чем между ними разница? (кроме ценника и букв VDE). И обладает ли заполнитель, какими либо противопожарными свойствами? Просветите пожалуйста.

Кольчуга написал :
Либо ВВГнг-П, либо ВВГнг-LS-П.

Ну, да... Стандартный вариант.

Оба не лезут? и по ТУ и по DIN?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Кольчуга написал :
Оба не лезут? и по ТУ и по DIN?

По ТУ с большим трудом, а по DIN вообще. По большому счёту оно вроде и ничего, но когда ведёшь монтаж одним ( Севкабель, например ), а докупаешь Кольчугино, то приходится и гофру покупать двадцатую, а это не технологично.

Вы правы, рекламаций на данный кабель действительно нет. Потому как следим за качеством, несмотря на то, что идя вслед пожеланиям потребителей мы отошли от немецких стандартов и создали собственное ТУ на такой кабель. Именно потому, что кабель по DIN "не лезет в гофру" или канал. А по ТУ - кабель с меньшей толщиной изоляции и оболочки и соответственно с меньшим наружным диаметром (например, 3х1,5 расчетный наружный диаметр по DIN 9.2 мм, по ТУ - 8,8 мм). Материалы для производства используется те же.
Материал заполнения - невулканизированный компаунд на основе каучуков. Рецептура разработана специалистами завода и запатентована. Заполнение повышает пожаробезопасность кабеля за счет высокого кислородного индекса компаунда. Однако, необходимо помнить, что кабель не распространяет горение при ОДИНОЧНОЙ прокладке.
Поэтому, если кабель планируется проложить группой - Ваш выбор должен остановится на кабелях с индексом нг, нг-LS, нг-HF и т.п, в зависимости от условия прокладки.

Кольчуга написал :
Материалы для производства используется те же.
Материал заполнения - невулканизированный компаунд на основе каучуков.

То есть, если я правильно понял, то по характеристикам это аналог кабеля ВВГ?

Не совсем. Ближе всего по характеристикам к кабелю NYM - отечественный ВВГз. Но материал заполнения там другой (ПВХ пластикат чаще всего). Так что полного аналога в российской номенклатуре нет.

2Кольчуга
Спасибо, я понял.

Кольчуга написал :
Ближе всего по характеристикам к кабелю NYM - отечественный ВВГз.

ВВГз - производства НРБ (народная республика болгария, естественно в прошедшем времени) отличался лишь цветом наружной оболочки. Черным. Практически полный аналог NYM.
2Кольчуга Спасибо за развернутый ответ и внимание к потребителям.

Всегда готова помочь в силу своих возможностей

Регистрация: 13.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 9

Здравствуйте.
Меняю проводку в комнате.
Подскажите какой NYM лучше взять для розеток? 2х1.5 или 2х2.5 ? Из одной розетки делаю три
Подключаться будут ТВ, ДВД, муз центр, обогреватель (зимой), ночники.

Domovoy 78 написал :
Подскажите какой NYM лучше взять для розеток?

3х2,5 мм кв. Три жилы - это обязательное требование ПУЭ.

А можно ли прокладывать NYM по сгораемым материалам открыто? Или нужен металлорукав?

aleksandr94 написал :
А можно ли прокладывать NYM по сгораемым материалам открыто?

Да. Как и ВВГ..

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Шихаэль Мума написал :
Постараюсь зайти выяснить...

Зашол-выяснил. Посмотрели этикетку на бухте. Завод "Эсквайер" (exwire.ru), Псков вроде, ооо "Юлимак".
Померил диаметр ихнего ввг 2х2.5. Намерил 1.67мм. Получаетца сечение 2.175 мм2. Это нормально ваще?
Или обратно отдать нафик?

зы
Померил NYM севкабель 2х2.5.
1.75мм. Получаетца 2.39мм2. Уже лучше...

Кабель силовой марки NYMнг-LS («Севкабель» Санкт-Петербург) . Пока к такому склоняюсь утверждают что диаметр 9.4 мм против 10.4 Кольчугино

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Шихаэль Мума написал :
Померил диаметр ихнего ввг 2х2.5. Намерил 1.67мм. Получаетца сечение 2.175 мм2.

Омметром мерить надо...

klm3 написал :
9.4 мм против 10.4

И что эта разница в миллиметр дает?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

юра Т написал :
Омметром

Тогда имею предположить - качество севкабелевской меди похуже, правильно?

klm3 написал :
против 10.4 Кольчугино

А пост Кольчуги читали чуть выше? Правда там ещё и сечение указывалось...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Шихаэль Мума написал :
качество севкабелевской меди похуже, правильно?

Вам кабель для каких целей? на медь или для электропроводки?

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

Шутить изволите...

Самый лучший NYM это VDI или наш Российский Nexans г. Углич! Все остальный наши Производители NYMа это - ФУФЕЛ.

Согласно ГОСТу нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ токопроводящей жилы, а не сечение. поэтому замеры именно сечения вам реальной картины о качестве изделия не дадут. А NYM Севкабеля тоньше нашего за счет меньшей толщины изоляции и оболочки. Медь тут совершенно не причем.

Самый лучший NYM это VDI или наш Российский Nexans г. Углич! Все остальный наши Производители NYMа это - ФУФЕЛ.

Обоснуйте. Или не делайте таких заявлений.

Кольчуга написал :
Обоснуйте. Или не делайте таких заявлений.

Даже не буду трудиться, я Ваших кабелей навидался((((

А уж как при нагреве изоляция у них течет)))Так аще молчу!

абсолютно голословное обвинение. Если есть факты - сообщите номер бухты (указано на ярлыке), имелся ли сертификат на изделие. или вы говорите в общем - купили неизвестно что на базаре российского производства и теперь огульно хаете все? И как надо нагревать кабель, чтобы потекла ПВХ изоляция, при том что допустимая температура нагрева жилы при эксплуатации + 80 гр., а переработка ПВХ пластиката осуществляется при температуре + 180 гр. (он становится пластичным, но все равно не течет!!!)

Зехер написал :
при нагреве

При нагреве? А зачем вы кабель нагревали?

Chabrez написал :
При нагреве? А зачем вы кабель нагревали?

Эл. щит имеет свою раб температуру и я не раз наблюдал как с кабеля текут сопли!

Кольчуга написал :
имелся ли сертификат на изделие.

Конечно имеется, долго ли!

Кольчуга написал :
сообщите номер бухты

Как Вы себе это сейчас представляете))))))

Кольчуга написал :
купили неизвестно что на базаре российского производства и теперь огульно хаете все?

Это видемо Ваш опыт!

Кольчуга написал :
(он становится пластичным, но все равно не течет!!!)

У наших еще как))))

Как и в прошлый раз ничего конкретного. Просто слова. А вы в курсе, что NYM по VDE изготавливается из импортных материалов? Из этих же материалов изготавливаем кабель и мы. В таком случае, удивительно, что кабель из Углича - во вашему хорошо, а кабель из Кольчугино - плохо?

Кольчуга написал :
удивительно, что кабель из Углича - во вашему хорошо, а кабель из Кольчугино - плохо?

Ну ну, возьмите и сравните!

Кольчуга написал :
Как и в прошлый раз ничего конкретного.

От Вас пока тоже конкретикой не пахнет)))

Как производитель, мы рынок мониторим постоянно. проводим и сравнительные испытания. И ни одной претензии от потребителей на NYM в плане плохого качества материалов изоляции и заполнения в наш адрес не было. если у вас есть - пожалуйста, обращайтесь, но при этом не забудьте приложить все сопроводительные документы, которые вы получили приобретая кабель. Или мы по-прежнему говорим на разных языках и вы имеете ввиду "российский кабель" в целом?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Кольчуга написал :
не забудьте приложить все сопроводительные документы, которые вы получили приобретая кабель

при покупке не целой бухты, а мерного куска - покупатель на руки получает только чек ( + товарный чек по просьбе )

Кольчуга написал :
Согласно ГОСТу нормируется СОПРОТИВЛЕНИЕ токопроводящей жилы, а не сечение. поэтому замеры именно сечения вам реальной картины о качестве изделия не дадут.

удельное сопротивление меди имеет физический предел, даже бескислородная - ~ 17 мОм на метр при сечении 1 мм2

по требованию потребителя продавец обязан предоставить вам сертификат на продукцию (а большая часть кабелей сертифицируется либо добровольно либо обязательно). Просто покупая тот или иной товар мы чаще всего не задумываемся об этом, и не спрашиваем. При покупке бухты или барабана кабеля на заводе потребитель к тому же получает и сертификат качества на эту бухту или барабан, в котором содержатся все параметры изделия и по которому изделие легко идентифицировать на заводе (определить когда и кем изготовлен кабель и т.п.)
По поводу удельного сопротивления. Я с Вами согласна.
Но в контексте обсуждения (измерил сечение - оказалось меньше указанного в маркоразмере, значит надули), подчеркну еще раз. ГОСТ нормирует сопротивление. Если кабель 3х2,5 при приемо-сдаточных испытаниях показал нормативное значение сопротивления, значит он соответствует ГОСТ, даже если реальное его сечение 3х2,3. Вот я о чем. более подробно

Кольчуга написал :
А вы в курсе, что NYM по VDE изготавливается из импортных материалов? Из этих же материалов изготавливаем кабель и мы.

Нет, не в курсе. Предполагал соответствие технологи производства и рецептуры (естественно в некоторых пределах) и отечественное сырье.
Если вы действительно изготавливаете из того же что и в Германии... "Пунктик" у меня остался, со времен работы с западногерманскими спецами - "ДОЙЧЕ ЮБЕР АЛЛЕ". Надо снабженцам заказать пару километров "на пробу", для "халтурок"- так сказать.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Кольчуга написал :
Просто покупая тот или иной товар мы чаще всего не задумываемся об этом, и не спрашиваем

логично, иначе все квартиры давно бы "распухли" от сертификатов. Контролировать качество - обязанность не покупателя, а производителя и гос. контр. организаций.

Кольчуга написал :
Если кабель 3х2,5 при приемо-сдаточных испытаниях показал нормативное значение сопротивления, значит он соответствует ГОСТ, даже если реальное его сечение 3х2,3

А если 3х2.1 ?
И не по ГОСТ, а по ТУ...и в наличии все бумаги, бирки, штампы и пр.

Кольчуга написал :
Вот я о чем

3х2,1 - электрическое сопротивление соответствует нормативным (т.е. для 3х2,5)? Если да, то это вполне качественный кабель.
Цитата из письма ВНИИКП6 «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление. Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется).
А кабель может быть изготовлен и по ГОСТ и ТУ. Требования к ТПЖ одни.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Кольчуга написал :
даже если реальное его сечение 3х2,3

ОК !!! Реальное сечение 2.3 мм2
Даже бескислородная катанка имеет удельное сопротивление 17.2 мОм на метр.
Считаем - для 2.3 мм2 сопротивление будет 17.2/2.3= 7.48 мОм на 1 м ( или 7.48 Ом на 1 км ).
Для 2.1 мм2 - 8.2 Ом на 1 км.
ГОСТ 22483-77 для номин. сечения 2.5 мм2 - НЕ БОЛЕЕ 7.41 Ом на 1 км
Как "проходит" барьер приемо-сдаточных испытаний такой кабель ?

Предполагал соответствие технологи производства и рецептуры (естественно в некоторых пределах) и отечественное сырье.

К сожалению, в настоящее время отечественное сырье не всегда отвечает требуемым характеристикам и не обеспечивает их получение при производстве кабеля. А импортное сырье -это всегда более дорогой кабель. Это к вопросу о цене

для iale

Посмотрите Расчет минимально допустимых сечений токопроводящих жил Может быть в этой статье найдете ответы на свои вопросы. если же нет - то подключим наших технологов, чтобы внести ясность.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Кольчуга написал :
Посмотрите Расчет минимально допустимых сечений токопроводящих жил

посмотрел - там такой же, но в более "размазанном" виде, расчет из 60 поста и, например, для номин. сечения 2.5 мм2 предельное снижение сечения - 2.33 мм2, причем для чистой меди хорошего качества. "Грязная" медь должна автоматически увеличить сечение - чего в реальности скорее всего не наблюдается...

iale написал :
Как "проходит" барьер приемо-сдаточных испытаний такой кабель ?

При -20 С, наверное

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Smily написал :
При -20 С, наверное

Во-во, и я про то же... но по ГОСТ-то при +20С.
ТКС меди 0.4%/град -> "остудив" до -20С сопротивление можно снизить на 16% !!!
Тогда и реальные 2мм2 в норматив сопротивления для 2.5 мм2 "проскочат"

Кольчуга написал :
К сожалению, в настоящее время отечественное сырье не всегда отвечает требуемым

Вот и дошли до сути вопроса, то что Вы используете импортные материалы!!!! Ну вот тут Вы насмешили)))) Получается сапожник да без сапог! И нафик надо...
Тут и правильный вывод напросился! А зачем покупать отечественный так дорого, который из импортного сырья, да еще с непроверенной технологией. У Вас от партии к партии может быть разное сечение ЭТО- БРЕД. Уж лучше сразу импортный да по той же цене, с нормируемым постоянным сечением и сопротивлением!!! В LapGROUP еще и страховка в подарок!!!
Как поется: думайте сами......

ПPOPAБ написал :
И что эта разница в миллиметр дает?

Внутренний диаметр гофры 10.7! 10.4 есть подозрение, что не пропихнешь. Может кто знает какой должен быть минимальный запас, чтобы со средними усилиями впихнуть гпровод в гофру.. Кстати у жесткой ПВХ трубы внутренний диаметр 13 мм!!!! Теперь я понял в чем плюс жесткой трубы.

А может лучше импортный немецкий взять???

klm3 написал :
Может кто знает какой должен быть минимальный запас, чтобы со средними усилиями впихнуть гпровод в гофру..

Гы-гы-гы.. Аз-бу-ка монтажнега гласит: внутренний диаметр трубы, должен быть, в два раза больше наружного диаметра кабеля.
На практике: любой 2,5 лезет в гофру Ф20, без мыла, а 1,5 в Ф16.
И смысл рвать ...опу из-за трех копеек? (с) Анекдот с советской птицефабрики. Когда яйца были по 12 и по 9 копеек.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Кольчуга написал :
подключим наших технологов, чтобы внести ясность.

думаю, что многим было бы интересно

думаю, что многим было бы интересно

В таком случае, я попрошу Вас четко сформулировать вопрос для передачи соответствующим специалистам.