Господа, делаю ремонт - душа подсказывает что за электриками хорошо бы проверить
3 простых вопроса:
Хочется сделать розетку в оконном откосе на кухне (отделка откоса - штукатурка) - можно ли по действующим нормативам, Снипам и т.п. так делать?
Для подключения электродуховки и электроварочной поверхности проброшен 1 провод 4 кв.мм., но ведь розетки под эти 2 электроприбора нужно 2 - как сделать разветвление проводов под них? Шлейфом без разрыва проводника думаю 4 квадрата сделать невозможно.. Ставить тут же, прямо в этом блоке подрозетников распределительную коробку и в ней разветвлять на клемниках? Как-то иначе? Как лучше?
При проведении силовых проводов стараются избегать их пересечений - с чем это связано? Мои ремонтники сделали в одном из мест на потолке пересечение двух проводов, так можно?
Да, я то-же не уставливаю в откосах.... Н о что-то прямого запрета в "нормативке" не вижу.
По этому присоединюсь к вопросу:
alexil написал :
Не могли бы Вы объяснить с чем это связано?
Нет, физика-лирика, мне как раз не интересны..
alexil написал :
Интересна, так сказать, физика процесса. С чем связано такое ограничение?
С физикой проще: оконные откосы - зона образования конденсата и температурных перепадов. Есть вероятность значительного ухудшения теплоизоляции ограждающих конструкций, с возможностью разрушения в последствии.
К стати, с инженерной точки зрения, оконный откос - довольно сложный предмет. Одна, только, температурная диаграмма промерзания, чего стоит..
Но, это все- из ПГС, что-то "электрики" этот вопрос забыли, или из принципа на него "забили"...
ПPOPAБ написал :
Да, я то-же не уставливаю в откосах.... Н о что-то прямого запрета в "нормативке" не вижу.
Это надо искать в СНиПах, а в каких - слёту и не скажешь. Просто запала в памяти догма о неприкосновенности оконных откосов, как "Отче Наш", чем я и руководствуюсь. Согласитесь, все знают, что воровать нельзя, убивать нельзя, мошенничать нельзя, но не все знают соответствующую статью Уголовного Кодекса.
Если грамотно установить, то ничего страшного не будет. Главное, чтоб при открывании створки окна не разбили ни стекло ни электрическую арматуру. Я на своей кухне установил в подоконник утапливаемую конструкцию из трех розеток со стороны не открывающейся створки.
ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования написал :
12.29. Розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели.
Высота установки розеток в комнатах и кухнях не нормируется. Выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 м от пола помещения. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура.
12.30. Не нормируется расстояние от розетки с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками и в других неудобных для эксплуатации местах (например, в кухонных шкафах).
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.
ПPOPAБ написал :
С физикой проще: оконные откосы - зона образования конденсата и температурных перепадов. Есть вероятность значительного ухудшения теплоизоляции ограждающих конструкций, с возможностью разрушения в последствии.
Ага, а еще в забытое открытое окно дождя может налиться. Фактически получаем потенциально мокрую зону.
SVKan написал :
При скрытой проводке сечение в 4мм2 допускает ток всего лишь 27А,
В пучке, трубе, штробе - 32А=~7кВт. Раз уж там 4кв. уже заложено, ставим ВА 25А, ограничеваем включение потребителей на полную мощность и спокойно варим БОРЩ. К стати во многих, типовых проектах(точнее во всех 4 что я монтажировал) , на плиту с духовкой 3-6кв. но АД 25А, хотя 6кв.= 40А в пучке, (получается не хилый запас 3кВт).
alexil написал :
действительно, а влагозащищенную розетку можно? есть например MerlinGerin IP44 и внутренние розетки вроде... (не накладные).
Как-бы это - брызго-защита. От образования конденсата, пресловутые ВЗГ со степенью IP65, приходится дополнительно защищать.. Вода в колбе собирается, заливает лампу, лампа лопается и светильник превращается в кипятильник, разрывает сантиметровое стекло...
Да, есть розетки IP65... Но, Вы их видели? В обычных, просто все ржавеет внутри, не сразу конечно... При наличии УЗО, данная линия будет постоянным источником проблем.
С некоторой оглядкой, можно попробовать розеточные блоки для кухонных столешниц, встроить в подоконную доску. Тут уж от изделия больше зависит, да не забывайте о "плачущих окнах"...
alexil написал :
в кирпичном оштукатуренном откосе можно?
Ну раз явного запрета нет значит формально можно, но ИМХО не желательно, как то уж не по Русски. А шо в стене, сантимов 20 от откоса принципиально нельзя?
Видел розетки в откосах в банках. Они в них включают рекламу, которая в окнах висит. Обычно банки следуют правилам...
Себе тоже планирую ставить в откосе окна, но они у меня примерно 50-60см (кирпич).
Согласен.
Похоже, что здесь просто возникла дичайшая путаница в понятиях "простенок", "перемычка" и "откос".
ИМХО:
Откос - это торцевая поверхность простенка или надоконной перемычки.
Простенок - часть панели между поперечной стеной и оконным (дверным) проёмом или между двумя любыми проёмами.