#1809576

Подскажите, в квартире сделан ремонт, трубы металлоплатиковые упрятаны в стену. При подключении умывальника выяснилось, что холодной воды нет.... Пробовал проволочкой пройтись по трубе - около 3 метров, там где стоит тройник уперлось -видимо забито цементом или песком. Что делать? Разбирать плитку - самый неудобный вариант, плитки такой уже не найти... Какие есть идеи?

Может взять тросик 4-5 мм, чуть распушить кончик, вставить до упора и слегка покрутить ручной дрелькой, если песок, может помочь.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

kalabanga написал :
там где стоит тройник уперлось -

А тройник тоже в стене?И куда идут 2 других отвода от тройника?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

kalabanga написал :
там где стоит тройник уперлось -видимо забито цементом или песком

Не факт - может уперлось в штуцер тройника. И песок - еще как-то объяснимо, но откуда цемент в водопроводе? Вы что - не заплатили водопроводчикам или плиточникам?
А может у вас просто фильтр забит? А без смесителя пробовали воду подать?

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Да обратным протоком пусть попробует промыть. Соединения надеюсь проверены ? Положения кранов . А то окажется потом ,что краник на коллекторе закрыт. А мы тут репу чешем.

Гг. Кран на коллекторе-весьма распространенный вариант но если тройник, то вряд-ли коллектор, скорее плиточник виноват, клей мог попасть в водорозетку.. А вот если камешек..то можно его кершером раскачать и о фитинг разбить.

Конструкция такая:

все соединения и трубы - в стене, под плиткой. По поводу цемента - лишь догадки, скорее всего конечно песок. Вода не идет из розетки, труба похоже сухая, с небольшим количеством воды - пытался "подсосать"- идет воздух и булькает где то далеко в стене. Пытался соединить и продавить горячей - воздух не дает наполнить трубу...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

kalabanga написал :
Пытался соединить и продавить горячей - воздух не дает наполнить трубу...

Странно, подсососом булькает, а напором не продавливает.
Как пытались продавить? Кран-фильтр закрыли, открыли смеситель, в сухую розетку - шлангом гибкой подводки с горячей водорозетки замкнули систему?

BigHarry написал :
транно, подсососом булькает, а напором не продавливает.
Как пытались продавить? Кран-фильтр закрыли, открыли смеситель, в сухую розетку - шлангом гибкой подводки с горячей водорозетки замкнули систему?

Совершенно верно, именно так. в результате -система чуть-чуть наполняется водой, при откручивании гибкой подводки - вода под давлением воздуха выливается назад.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

kalabanga написал :
вода под давлением воздуха выливается назад

Видно глухо забита.

Вскрывать и заново перекладывать!

ribakow.fthj написал :
A нельзя возле стены, в том месте где выходит отвод от тройника отрезать мп и прочистить?

К сожалению - нет, придется крушить плитку, а такую уже не найти.

ribakow.fthj написал :
Видно глухо забита.

И что делать? Есть свежие идеи?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

kalabanga написал :
И что делать? Есть свежие идеи?

Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

И еще такой вопрос:после тройника какой длины участок мп до соединения.

ribakow.fthj написал :
Желательно конечно было-бы фото того участка,а так на слепую трудно конкретно что-то предложить.Может попробывать вырезать маленький квадрат плитки где тройник?

Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

kalabanga написал :
Тройник находится за фальшстеной, да еще и замурован, просто так до него не добратся. От розетки до тройника около 2,5 - 3 метров.

До него и не обязательно,важно-чтобы где-то рядом.Все проще будет прочищать.А через другие отводы тройника нельзя?

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Не представляю, как в водопровод может попасть цемент или песок, чтобы вода идти совсем перестала. Специально цементом так можно сделать, случайно - невозможно. Песок оттуда вылетит мгновенно, если не килограмм засыпан. Скорее всего кусок тряпки в трубе остался. Попробуйте конец проволоки в цилиндрическую спираль закрутить (как штопор) и зацепить.

Пускай пробует,крутит там проволоки,еще не дай Бог трубу изнутряни проковыряет,а я говорю-выковыривать все и заново перекладывать!Когда работу принимали-где глаза были?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Всетаки при таком раскладе желательно вскрыть хотябы 1 плитку и разобраться в чем причина, а затем, как говориться, наказать виновных, но перед этим использовать все методы чтобы вода пошла и хорошенько все проверить от начала до конца.

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Вероятно вода не идет по боковому отводу,как на фото,если вы сували проволоку в него то может она упиралась в стенку тройника?

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Может вам проще новый подвод к умывальнику сделать?

kalabanga написал :
Тройник находится за фальшстеной,

Если гипсокартон, то вырезаем плитку с куском стены по шву. Плитку можно сохранить....

ssrr написал :
Скорее всего кусок тряпки в трубе остался.

Ну или кусок прокладки от крана в подвале, или ошметок ржавчины, или кусок паранита.... много чего лежит на дне магистральной трубы пока не смоет потоком

туда бы камеру засунуть, посмотреть, что застряло.. так-же есть шанс залома трубы.
мусором сложно герметично закрыть отвод.

Makarone написал :
мусором сложно герметично закрыть отвод.

вот и мне так показалось - хоть что нибудь да сочилось....