Но я говорю про то, что есть устройство которое это контролирует! И при обрыве ноля до ввода оно с помощью контактора отключает фазы и ноль, разве это не возможно?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Зехер написал :
устройство которое это контролирует!

Вообще-то "контролировать" (индицировать) и "защищать" - разные понятия в русском языке.
А у буржуев "контролировать" дословно означает "управлять".

Зехер написал :
И при обрыве ноля до ввода оно с помощью контактора отключает фазы и ноль, разве это не возможно?

Устройства, отключающее проводники L и N защищают только от 1 фактора.
Защита от 2ого невозможна в принципе, поскольку PE проводник обязан быть соединён с PEN проводником непосредственно на шине, без всяких коммутирующих устройств.

Arr написал :
2 появление непредсказуемого, от 0 до 220В напряжения на обрывке PEN, PE и корпусах приборов 1 класса.

Правильно! Но первый фактор устранили? И этот прибор выполнил не малую роль в защите агрегатов и жизни!
Второй фактор в принципе не устраним, землю рвать нельзя!

2Arr
Спасибо Вам! а то у 2avmal небыло ни каких толковых обоснований, а только писал что это лажа!