Кто нибудь может помочь, возможно ли подключение водонагревателя electrolux sensomatic на 8,5 квт в квартире? В квартире 3 фазы, но обогреватель на 220 вольт. на квартиру 14 квт выделено мощности.
Нужно отказаться от проточника вообще или искать с 3 фазным подключением?
В тех условиях на квартиру написан:
расчетная мощность 14 квт с током 22 А, при 3 фазном вводе
Установленная мощность 23,4 квт
Автомат на этаже 25 А
рубильник модульный в квартире dx 32 А
Теоретически можно, поскольку в этой модели три нагревательных элемента.
А практически придётся возиться с серьезной переделкой автоматики, так что не имеет смысла.