bog_ написал :
Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше
Эта теория ошибочная. К существующей реальности никакого отношения не имеет.
Ситуация очень похожа на сбой счетчика. Это по свежим впечатлениям. У бабушки за апрель счетчик накрутил 50 МВт*час. Что абсолютно не удивило ребят из электросетей. Сказали - бывает, ждите мастера на замену счетчика.
Не то. Утечку не покажет. Всего-то пара вольт на концах тестера. При измерении мегометром на 1000В картина может быть иной. Более близкая к поведению при ~220.
Но место, где эта утечка, должно было и правда раскалиться.Ну примерно так, как говорит ПРОРАБ:
ПPOPAБ написал :
Да и при такой мощности на полу можно яичницу жарить.
bog_ написал :
Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше... Проверю...
Эээ. Как бы это... Мощность у него всегда одинаковая. Зависит она от сопротивления кабеля. А вот потреблённая энергия будет меняться в зависимости от продолжительности включённого состояния. В режиме поддержания температуры он включается-выключается. Потому и потребление энергии меньше, чем при первоначальном наборе температуры, когда от только включен и ни разу не отключается.
C2h5-OH написал :
почему при траком потреблении не сработал автомат защиты?
ТС не описал пока полностью ситуацию. Это всего лишь 32А... УЗО стоит , это не утечка кабеля. Да и при такой мощности на полу можно яичницу жарить.
Мои предположения, исходя из личного опыта, реального потребления такого количества электроэнергии не было! Эти лишние сто двадцать киловатт "набежали" часа за два-три, вряд ли больше. В то время когда большинство жильцов находятся вне дома. Номиналы и сечения , нагрузки имеют лишь косвенное отношение к происшествию.
C2h5-OH написал :
2rele_svg а написанно 7500 в час. ватт.
Это два пола. Каждый на своей линии и соответственно дифф. автомате на 16А (узо 30ма).
ПPOPAБ написал :
Сначала все проверьте и опишите подробно схему начиная от этажного щита (от стояка)
Полы, как я уже сказал каждый на своей линии на автоматах 16А. В ванной на одной линии с полом освещение (2 лампы по 100 Вт). На кухне - теплый пол и 3 розетки, к которым сейчас ничего не подключено. Больше никаких дополнительных потребителей и посредников. Соединения в РК выполнены пайкой, заизолированы термоусадкой а поверх еще и колпачками.
Вчера оставил включенным только один 130 ваттный пол в ванной. Он уже нагрелся и должен работать в режиме поддержания. Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше... Проверю...
bog_ написал :
Мерял сопротивление между проводниками кабеля и проводником и землей
Тестером или мегометром???
C2h5-OH написал :
если автомат на пол стоит 16 ампер то при мощностит потребления более 3000 ватт- сработала бы зашита.
3000 Вт это 13 А. С чего ей срабатывать? При ~4,5 кВт будет 16-ти амперный АВ срабатывать. Правда, при 4.5 кВт 115 кВт*ч накрутило бы за сутки, а не 150. При мощности полов 1130 Вт хватило бы и автомата на 6А
Проверьте подключение ТП к термостату и попробуте отсоеденить экран от оного! После этого проверьте будет ли так мотать счетчик? Я склоняюсь только к тому что идет утечка, других вариантов не вижу.... Если я не прав поправте! Счетчик это маловероятно!
bog_ написал :
ри том, что суммарно по паспорту при максимальной мощности они в час потребляют ну пусть 1200Вт.
(1000+130)*1 час=1130 Ватт-часов. При 220В. При бОльшем напряжении энергии потребит больше 1290 Вт*ч при 235В. Что за сутки даст ~31 кВт*ч
bog_ написал :
При чем, пока я 4 часа присутствовал, работал, пылесосил, свет был - нагорело всего 11 КВт за 5 часов.
Т.е., за сутки вышло бы 52,8 кВт*ч. (типа и пылесос остался жужжать, ага).
bog_ написал :
обнаружил, что потреблено более 150КВт!
Загадка. Виртуально она решается слишком сложно. Надо токи мерять, сопротивление изоляции тёплых полов проверить..
Вас не смущает, что расход пошёл в Ваше отсутствие? Может собака порылась не в тёплом полу...
Сталкивался я с такой мистикой... Что, глаза на лоб лезли. Кроме холодильника и лампочки в коридоре ничего не включено, а счетчик на "взлет идет".
Сначала все проверьте и опишите подробно схему начиная от этажного щита (от стояка).
ПPOPAБ написал :
Проверить особого труда не составит, подключив нагрузку определенной мощности на определенное время, периодически замеряя ток и напряжение на ней.
На следующей неделе оставлю лампочку 100 Вт на сутки... замерю...
Юрий-Электр написал :
Кстати, включили пол через неделю, а это не есть хорошо. Нужно было дать выдержку 1 месяц перед первым включением.....
На сколько я знаю, месяц-если в стяжку... по паспорту вообще 3-4 дня. Клей специальный, для теплых полов.
Зехер написал :
Это не для милиматов! Кто укладывал? Стоит ли УЗО на эти девайсы? Если нет то возможен пробой кабеля.
Узо стоит... на 30ма. Укладывал пол я сам... На счет пробоя - маловероятно... оба сразу?
Зехер написал :
А если по чесноку, то Теплолюкс такое Г.......
А не было вариантов... Заказал другой, а кинули по срокам... пришлось брать тот, что был в наличии...
kirich написал :
Может где запятую не там посмотрели и показания счетчика 15 кВт, бывает такое.
Эх, если бы... проверял 2 раза... у соседки с похожим объемом работ в 10 раз меньше электричества нагорело Правда без теплого пола...
ВТБ! написал :
А "на лету" не смотрели, как "колёсико крутится" - лампочка мигает?
Колесико крутится... лампочка мигает. При чем, пока я 4 часа присутствовал, работал, пылесосил, свет был - нагорело всего 11 КВт за 5 часов. Мистика какая то...
bog_ написал :
может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту?
Не может! Тёплый пол тут вообще не причём. Его потребление 7-10 вт./м.пог кабеля пола.
Кстати, включили пол через неделю, а это не есть хорошо. Нужно было дать выдержку 1 месяц перед первым включением.....
bog_ написал :
Вообще, может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту?
Так и проверьте, амперметр или токовые клещи в помощь.
bog_ написал :
Может счетчик неисправен?
Какой (тип марка) счетчик и где он установлен? Есть ньюансы...
Проверить особого труда не составит, подключив нагрузку определенной мощности на определенное время, периодически замеряя ток и напряжение на ней.
Новостройка. В слой плиточного клея (по инструкции) уложены 2 нагревательных кабеля Теплолюкс GreenBox.
В ванной -130Вт
В кухне - 1000Вт
Уложил, прождал неделю, включил. Сначала в ванной. Вроде как и написано первый раз грело долго - до 30 градусов больше 60 часов. Второй раз - гораздо быстрее. Показания счетчика показались несколько завышенными, но первый раз точно не замерял ничего конкретно.
На выходных включил оба пола (и в ванной и в кухне) запомнил показания счетчика.
На контроллерах выставил температуру 30 градусов, и режим поддержание. Приехав через чуть менее суток обнаружил, что потреблено более 150КВт! Получается часовое потребление около 7500Вт! При том, что суммарно по паспорту при максимальной мощности они в час потребляют ну пусть 1200Вт. Откуда это???
Жутко расстроен Если не найду причины, то не уверен, что буду вообще включать полы в дальнейшем. Ежемесячно 9000руб только за электричество для пола считаю "слишком жирным"
Вообще, может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту?
Может счетчик неисправен?