Обычно не ставлю розеток в ванной комнате,особенно возле умывальника или самой ванной.Но заказчице хочется все же иметь розетку для фена.60 см.для выхода из зоны 1 не имеем.Соответственно был задан вопрос о возможности поднятия розетки вверх на 65-70 см.,но я как понимаю правила зонирования должны быть соблюдены по всей плоскости а не по высоте,или?
Screen написал :
Но заказчице хочется все же иметь розетку для фена.60 см.для выхода из зоны 1 не имеем.
Может из зоны 2 ?
ПУЭ-7 написал :
7.1.48. ...
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Screen написал :
Соответственно был задан вопрос о возможности поднятия розетки вверх на 65-70 см.,но я как понимаю правила зонирования должны быть соблюдены по всей плоскости а не по высоте,или?
Так и посмотрите в книгу:
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.32. Классификация зон.
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
— полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
Screen написал :
Но переубедить заказчика очень трудно...
Это.. Покажите ему "Миф-бастеров"(по нешинел джеографик было), серию где утюги в ванну кидают...
Британские ученые - "форева"! Сварили манекен в ванне...
Подскажите, раковина подразумевается ГОСТ'ом Р 50571.11-96? Если в большой ванной комнате (11 м2) раковина далеко за 1,2 м от ванны/душа, то можно ставить розетку "под фен"? Заранее спасибо..
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.