А это подразумевает наличие контакта при наличии напряжения и отсутствие контакта при отсутствии напряжения. Напряжения тестера для того чтобы обнаружить наличие контакта недостаточно.
Может я ошибаюсь, но в этой ситуации меня интересовало не значение сопротивления, как таковое, а его отсутствие, т.е. пробой на корпус, прямой контакт любого провода с массой. Ведь между корпусом и землей были чистые 220В. Естественно, если бы эта величина была на уровне 60, 130 или 190 В, то нужно было бы мегерить.
Предложение было мною сформулировано не корректно. Не покупать, а просто иным УЗО проверить в/нагреватель. Или на время проверки где-то снять, или взять у кого либо. Но не покупать.
Честно говоря, не вижу оснований для какого-либо недоверия к данному УЗО. Оно аккуратно делает то, что и должно: адекватно реагирует на реально существующую проблему в подконтрольной цепи.
Если по-хорошему, то нужен мегометр-прибор для измерения сопротивления изоляции. А если по-плохому, то отключать один тен и смотреть эффект на оставшемся как он будет себя вести.
Тэны у термекса -мегалажовые, на них что-то вроде чунг фей выштамповано.Но главное достоинство 200 рублей за штуку. Тэны прогнивают где-то в течени 1-2 лет в зависимости от воды. Тэны у них слабое место. Хотя сам поставил себе 50 литровый нержавейку, только лишь по причине, что по габаритам в нишу влезал только такой и назанчение -работа 10 дней в году в качестве резервного источника горячей воды. а так конечно если на каждый день что-то типа штибеля надо брать
П.с. у тестя малый тэн выгнил полностью и вода побежала через тэн наружу.
Ваш вопрос в ветку Электрика.
Причина думаю одна - пробой тэна. У меня подобное было на в/нагревателе и на стиралке. УЗО однозначно это определяет. Как вариант, чтобы исключить УЗО - включите через другое УЗО.
А причина - мини трещины в тэне и в воде получается пробой.
Victor7 написал :
Пока моемся только при выдернутой вилке,
Срочно что-то надо делать - при человеческом факторе и спешке можно забыть про провод.
У меня, как говорится, свой "скелет". В баньке у зятя установлен Термекс RZB30F (50литров). Подключение без заземления через автомат и УЗО. При первом включении в этом сезоне не заработал. Слил, снял, разобрал, нашел пимпочку термореле, включил. Аппарат заработал. Однако, заметили, что при прикосновении к смесителю "не руками" чувствуется пощипывание. Сделали серьезное заземление. При попытке включить в розетку бойлер с подключенным к корпусу заземлением вырубило УЗО. Отключили землю. Замер показал, что между клеммой корпуса и заземляющим проводом 220(!!!) вольт (спасибо металлопластиковой подводке). Снова слил, снял, разобрал все, даже пульт управления. Переремерил все возможные цепи - нигде нет пробоя на корпус. В одном месте был подозрительный пережим черной изоляции трубки термореле - подложил кембрик. Но ничего не изменилось: при включении вилки 112 вольт, при запуске бойлера - 220. "Кто виноват?" и "Что делать?" Пока моемся только при выдернутой вилке, а провод заземления смотали от греха подальше... Может перекос фаз?