Добрый день!
Прошу совета! не судите строго-возможно вопрос глуп, но всетаки я попробую.
Новостройка, в квартиру электричество введено. Имеется фото щитка (временного) в квартире.
Вопрос: какой кабель введен (номинал)? если это конечно можно определить по данным фото?
aleksandr94 написал :
Снимите фальшпанель с щитка и сфотографируйте его внутренности
Мне интересно, а как по фото Вы определите сечение? Я конечно понимаю, что на фото можно найти фокус и относительно оного определить диаметр сечения. Но как-то сложновато)))
Проще пойти и купить образцы или попросить кого-то со стороны но не по фото!
metra06 написал :
Новостройка, в квартиру электричество введено.
Если у вас что-то в квартиру и введено, то только для производства ремонтных работ. Щиток тоже установлен технологический именно для этих целей.
Не удивлюсь, если после окончания электромонтажных работ у вас окажутся три фазы, но об этом надо знать ещё перед их началом, для чего взглянуть на договор или, для начала, сфотографировать не только квартирный щиток без панели, но и наполнение этажного. И желательно не мобильником.
И то и другое в одном флаконе - при трёхфазном вводе надо очень вдумчиво отнестись к планированию мощных однофазных потребителей и, по возможности, заменить предполагаемое однофазное оборудование на трёхфазное.
водонагревателя, кондея и посудомойки нет. Микроволоновка+вар панель+дух шкаф-планируется прикупить! т.е. при покупке этих трех хищников нужно уточнять какие они?? и не покупать однофазные?? правильно я Вас поняла?
да....
так это из-за того, что ввод 3-х фазный? а нельзя проводку сделать так -чтоб не думать потом какую технику покупать? сегодня-техника одна, завтра-другая??? что, теперь покупка техники будет зависеть от того-в каком доме я живу? в смысле с каким выводом (вводом)???
Согласна! Ну первый вопрос потихоньку, чуть-чуть хотя бы проясняется, а значит их уже осталось всего 999!
Чтоб тему новую не создавать, спрошу здесь же: на дух.шкаф, вар.панель, стиралку - нужны спец.силовые розетки? а на холодильник или микроволновку-не надо?
metra06 написал :
Чтоб тему новую не создавать, спрошу здесь же: на дух.шкаф, вар.панель, стиралку - нужны спец.силовые розетки? а на холодильник или микроволновку-не надо?
Все оборудование которое приобретено с вилкой на 16А - НЕТ! Если на оборудовании нет вилки - надо уточнять!
metra06 написал :
а все остальное буду приобретать-впервые!!!
Ставте пока розетки 16А, если оборудование будет более 16А то розетка убирается и делается прямое подключение! Как правило это может быть: водогрей, кондер, вар. панель, духовой шкаф.
Не преживайте так, спецрозетка может понадобиться в вашем случае лишь для эл. плиты. Да и она
возможно не нужна будет, поскольку варочную панель лучше подключить напрямую, либо через
коробку с клеммниками. На духовой шкаф провести отдельную линию сс своим автоматом. Это если
они (вар.панель и дух.шкаф) независимые. Если наоборот то пристёгивается одним кабелем к обоим.
спасибо за ликбез!
вот не могу я не переживать! хочется немного просвятиться перед тем, как электрик возмется за работу-чтоб, так сказать, свои пожелания выссказывать и быть слегка подкованной))))
уже месяц здесь на форуме читаю "все-про все")))
после долгих занятий плагиатом-схему составила-не знаю на сколько она "жизнеспособная"???
avmal написал :
Вы немного заблуждаетесь - вопросов так и осталась 1000, правда, один из них лишь слегка приоткрылся.
не спорю! согласна-согласна!!! каждый должен заниматься своим делом!!!! но ничто мне не мешает узнавать что-то! я не собираюсь САМА монтаж делать))) но на этом сайте есть возможность пообщаться как раз с теми, кто это делает, и (если ему не жалко) может легко поделиться ИНФОРМАЦИЕЙ!
В этажном щите надо поставить рубильник.
На духовой шкаф 6кв. думаю многовато) Обычно 16А хватает. Максимум 4кв.
Если в ванной мощного ничего не будет. то посоветую поставить 10А 10мА или лучше 6А 10мА.
avmal написал :
Спрячьте подальше и больше никому не показывайте.
да ладно Вам! я ж не на экзамене! пробую разобраться!!! подскажете-буду исправлять, не подскажете-оставлю на память! другого ничего не ожидала, хотя может вы всетки "из принципа" так категоричны?
Розеточная группа где УЗО типа А, надо просчитать ожидаемый ток утечки. Возможны ложные срабатывания в момент максимального включения приборов. 30мА сработают примерно при 17-19мА.
avmal написал :
Спрячьте подальше и больше никому не показывайте.
Для простого обывателя что бы с электриком вести диалог схема еще нормальная))))
А вот электрик должен ее правильно откорректировать или дать свой вариант опираясь на данные от заказчика...
to avmal:
Вы когда к врачу приходите-а он вам "резать к чертовой матери" потому что НАДО! вы прям сразу на стол?? или мож всетки посоветуетесь с кем-то??? почитаете чего?? постараетесь разобраться??
ладно-ладно! сама понимаю, что ерунда получилась!!! так сказать с миру-по нитке!!! думала, может подскажете!! так-то оставить можно-для обсуждения с ЭЛЕКТРИКОМ!!!!
вполне потянет. Если он адекватен то должен-бы предоставить вам свою (нормальную) схему. А вот когда это свершится тогда, возможно, вы и захотите узнать наше мнение.
metra06 написал :
to avmal:
Вы когда к врачу приходите-а он вам "резать к чертовой матери" потому что НАДО! вы прям сразу на стол?? или мож всетки посоветуетесь с кем-то??? почитаете чего?? постараетесь разобраться??
Вы несомненно правы. Если я прихожу к Врачу и Врач говорит, что "резать к чертовой матери" надо, пока не поздно, то я прошу его поторопиться, а не бегу на улицу поспрашивать прохожих о компетенции Врача, к которому я пришёл и которому доверился. И в библиотеку не бегу почитать то, что Врачь знает как "Отче Наш". Вы, надеюсь, тоже ходите только к тому Врачу, которому доверяете?
Сегодня на этот счёт мнение (у меня по крайней мере) неоднозначное.
avmal написал :
Если я прихожу к Врачу и Врач говорит, что "резать к чертовой матери" надо, пока не поздно, то я прошу его поторопиться, а не бегу на улицу поспрашивать прохожих о компетенции Врача, к которому я пришёл и которому доверился.
15-20 лет назад однозначно доверился-бы. Сегодня - с большим скепсисом. Уровень образования наших студентов-медиков просто ужасающий. И ждать доверия к ним в качестве врача...ну по крайей мере неразумно.
В данном случае ситуация иная, как минимум не эстренная. И мне понятно желание человека получить максимально возможную и столь-же понятную информацию по насущной для него теме.
Если у человека есть время на это так отчего-ж не заняться?
avmal написал :
Вы, надеюсь, тоже ходите только к тому Врачу, которому доверяете?
да! но частота обращения к врачу (чисто профилактически))) у меня гораздо выше-нежели к электрикам. Отсюда - ДОВЕРИЕ-которое возникает не сразу и не всегда "априори". К сожалению "своего" электрика пока не завела)))
Вы же "Консультант форума"-так вот и проконсультируйте! я же не "во дворе" вышла-с мужиками поболтать??)) я вроде как "по теме" пришла узнать? коли эта информация конфиденциальна-ну чтож поделать??
Поскольку варочная панель еще не выбрана-электрик предложил кабель 5х4 протянуть. Чтоб потом не выбирать конкретно-однофазная или трехфазная. Посоветуйте, Это правильное решение?? 5-ти жильный кабель в этом случае "универсальный" вариант?
спасибо за советы! окончат. схему пока не могу выложить. Обсуждаем. Предлагается ставить УЗО только на Ванну, Вар. панель и духовку. Все остальное-только автоматы. Этого достаточно? или все-таки надо еще УЗО ставить на группы?
Если есть маленькие дети, то поставьте УЗО на розетки. Что бы защитить от случайного прикосновения. Или много металлической мебели (например торшер, чаще всего у них вилка двойная и земли нет)