Люди добрые, помогите кто может!
Нужно выбрать кабель, для пркладки в земле, L=2460м, 6кВ, от ВЛ до ТП, нагрузка 250кВт.
По каким параметрам выбирают кабель? Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)
И как делается расчет по току кз?

Свет

Этим занимаются специально обученные люди.

Вопрос явно не для форумов...

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Свет написал :
И как делается расчет по току кз?

По максимально возможному току КЗ и макс. времени отключения для конкретной ПС.

Свет написал :
Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Есть "минимально выпускаемое"

ВТБ! написал :
Этим занимаются специально обученные люди.

Дык человек, видать, учится

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98

rele_svg написал :
Дык человек, видать, учится

Ошибалси. Мадам не учится. Тогда к чему вопросы? Хотите проверить проектировщиков? В таких простых вещах они редко ошибаются.

rele_svg написал :
Тогда к чему вопросы?

До сих пор имела дело только с объектами до 1000В.

Свет написал :
Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Знаю, что магистральные линии ВЛ д.б. не менее 50кв., может и для КЛ есть подобные ограничения?

Регистрация: 24.10.2009 Ноябрьск Сообщений: 9989

Свет написал :
может и для КЛ есть подобные ограничения?

Именно ограничений на минимальное сечение нет. Но есть требования обеспечения резервирования потребителей 2-й категории надежности, в зависимости от схем кольцевых или паралельных, учета последующего расширения сетей и т.п. Рекомендация на применение в городских условиях кабелей 10кВ сечением 120 мм кв. ... Сталкивался с таким вопросом, лет пятнадцать назад, но я монтажник, а сети доказали заказчику необходимость применения двух ниток 120 кв. на ТП 2х400 кВа... Хотя изначально в проекте было 50 квадрат, по моему.
Что-то из СНиП и ВСН... Может сетевикам вопрос задать.

Свет написал :
как делается расчет по току кз?

Защита линии плавкими вставками предусматривается?

ВТБ! написал :
Защита линии плавкими вставками предусматривается?

Предпологаю что будут.

ВТБ! написал :

не вижу ничего страшного

Свет написал :
Предпологаю что будут.

А мне почему-та кажется, что не будут. Только на трансформаторах в ТП будут предохранители. В РП скорее всего выключатели будут стоять. А если от другой ТП отпайка пойдёт, то выключатель нагрузки приделают.

Свет написал :
Предпологаю что будут.

Если будут, тогда расчёт по ТКЗ не нужен.