Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1817030

Есть такие условия. Колодец для ввода зимней воды из магистрали около дома. Ближайший кран в доме 8 метрах в строну и в 3 метрах вверх. По ряду причин сделать подвал под домом для ввода воды невозможно. Пользоваться водой в зимнее время предполагается не более 10 дней. Очень хочется просто провести трубу по кратчайшему расстоянию по прямой. Думаю, что из-за перепада высоты слив из подводной трубы будет без проблем, но не хотелось бы ежевечерне нырять в колодец и сливать эту трубу. Дом отапливается зимой, но там, где будет проходить труба, холодный коридор с температурой ночью не более +6 С. Между землей и полом в месте прохождения трубы около 1 м., т.е где-то труба будет идти в "воздухе". Вопросы:

  1. Какой поставить кран для слива воды из трубы-ввода?
  2. Из какого материала должна быть эта труба?
  3. Стоит ли использовать электропровод для подогрева трубы и если стоит, то какой?
  4. Если возникнет необходимость постоянного проживания зимой в дому, потребуется ли переделка водопровода?

Регистрация: 31.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 158

На первый вопрос тяжело ответить, не известен насос.

parlena написал :

  1. Из какого материала должна быть эта труба?

Труба ПНД, Финская выдерживает до 15 циклов замерзания.

parlena написал :

  1. Стоит ли использовать электропровод для подогрева трубы и если стоит, то какой?

Стоит, для ПНД не больше 10 ватт на метр. Фирмы: Ensto, Devi, Raychem, производители саморегулируемого кабеля.

parlena написал :

  1. Если возникнет необходимость постоянного проживания зимой в дому, потребуется ли переделка водопровода?

Если сделать один раз нормально, тогда не нужно переделывать.