Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1839243

ну чего тогда говорть вот посмотрите тут разного диаметра есть

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

svaga70 написал :
ну попробуйте соберите сотку на резьбах

Не доводилось видеть оцинковку больше 40.А по поводу попробовать

borodda написал :
Всё равно на резьбу,иначе смысла нет оцинковку ставить.

borodda написал :
А что касается диаметра,то какая разница какой?

ну попробуйте соберите сотку на резьбах

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

svaga70 написал :
или тут как прикажите собирать на резьбах на половину замуровано труба ф 40, врезки не мои я их потом переварил

Другое дело что ты их не ставил.Когда врезаешься другого выхода нет.А что касается диаметра,то какая разница какой?Всё равно на резьбу,иначе смысла нет оцинковку ставить.

borodda написал :
Юморист,на резьбу её собирают,а иначе какой от неё толк,стыки то обгорают и ржавеют.

к примеру транзит из оцинковки по подвалу тоже собирают на резьбах? 50, 80 или 100
или тут как прикажите собирать на резьбах на половину замуровано труба ф 40, врезки не мои я их потом переварил

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

svaga70 написал :
ну-не на супер-момент же клеить

Юморист,на резьбу её собирают,а иначе какой от неё толк,стыки то обгорают и ржавеют.

borodda написал :
Кто ж вас научил оцинковку сваркой собирать?

ну-не на супер-момент же клеить

Регистрация: 16.01.2010 Усть-Каменогорск Сообщений: 574

svaga70 написал :
вот такое

Кто ж вас научил оцинковку сваркой собирать?

NNN написал :
Какое на самом деле сечение байпаса только сварщику известно.

вот такое

NNN написал :
Какое на самом деле сечение байпаса только сварщику известно.

Стояк Гвс - 1" байпас3/4.
Сваривал стояки гвс,хвс Николай (svaga70) спец своего дела.
Он наоборот вырезает все подобные косяки:

Greshnov написал :
Нечего стрёмного

Какое на самом деле сечение байпаса только сварщику известно.

NNN написал :
ИМХО, стрёмный вариант.

Нечего стрёмного, если конечно не убить циркуляцию стояка запорными кранами на перемычках.

Greshnov написал :
На фото рабочий вариант водопровода для пс.

ИМХО, стрёмный вариант.
Пока рабочий, но может стать нерабочим при изменении условий циркуляции.

На фото рабочий вариант водопровода для пс.

lex2202 написал :
причём травить воздух если заработат нужно будет постоянно....
при отключении г.в.
если кто слил стояк...

да хотя бы знать, рабочии вариант ,иле нет

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

orinbasar написал :
режде всего попытаитесь вытравить воздух с пс

причём травить воздух если заработат нужно будет постоянно....
при отключении г.в.
если кто слил стояк...

Exar написал :
В общем сушитель не заработал!

печально,о чём думали при монтаже пс ?почему, сразу не проверили на дееспособность пс?

Exar написал :
На стене ПС в метре от него идет стояк как сказал сантехник обратка но в него врезаться нельзя. Это действительно так?

да ,это будет нарушена проектная схема циркуляции гвс

Exar написал :
И что теперь можно предпринять?

прежде всего попытаитесь вытравить воздух с пс

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

штробить

Exar написал :
это расстояние от стояка до сушителя под стяжкой труба

И где ПС на фото?

Exar написал :
В общем сушитель не заработал!

Воздух был спущен сверху ПС спецкраником?

В общем сушитель не заработал!

На стене ПС в метре от него идет стояк как сказал сантехник обратка но в него врезаться нельзя. Это действительно так? И что теперь можно предпринять?

вот собственно полет мыслей моих сантехников, к сожалению другой ракурс проблематично.

[

]()

это расстояние от стояка до сушителя под стяжкой труба

[

]()

GVK Мозг!!! все есть

Exar написал :
Сообщение от BV
предлагаете нам погадать....?

ну может там кранчик какой нибудь подкрутить к соединению с сушителем я же ноль, итак много фраз модных узнал.

Если про гадалок... Порчу можно и по фотографии снять У Вас картинка суперская, но фото - лучше

Exar написал :
Сушитель обычный без стравливания воздуха.

"Обычный" как раз со стравливанием В верхней части приглядитесь - такие типа стаканчиков и легко крутятся - есть? Снимайте их (это декоративные колпачки), под ними - кран Маевского.

BV написал :
предлагаете нам погадать....?

ну может там кранчик какой нибудь подкрутить к соединению с сушителем я же ноль, итак много фраз модных узнал.

BV написал :
Наймите консультанта для надзора за сантехниками

и потом еще кого нибудь чтоб за консультантом надзирал, тут пока сам не разберешься будешь носки утюгом сушить

Exar написал :
Сушитель обычный без стравливания воздуха.

Если без - точно не заработает 100%.

Exar написал :
можно интересно его к ПС присобачить.

предлагаете нам погадать....?

Exar написал :
К сожалению в сантехнике полный ноль? Поэтому и издеваются сантехники надо мной

Наймите консультанта для надзора за сантехниками

BV написал :
Запрещено!

2Exar На ПС есть вверху кран для спуска воздуха?
Байпас уже чем стояк?

Сантехник будет в среду, соединение меди с сушитилем буду делать пайкой, он то и сказал что скорей всего не пойдет сушитель, либо кран(что я так понимаю запрещено) либо насосик какойто.

Если байпас это перемычка между кранами то она меньше по диаметру чем стояк.

Сушитель обычный без стравливания воздуха. Переживаю что не пойдет тогда не знаю, что делать. Квартира угловая зимой в ване холодно, да еще и окно есть.

Стравливание воздуха поможет, можно интересно его к ПС присобачить.

К сожалению в сантехнике полный ноль? Поэтому и издеваются сантехники надо мной

Регистрация: 13.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 157

запрещено ))) но по-другому не получится
маевским замучаетесь спускать и прогреваться не будет

Exar написал :
т.к. соеденяется мягкая медь из бухт обжимными фитингами.

necuk написал :
как вариант можно поставить кран на перемычку

Запрещено!

2Exar На ПС есть вверху кран для спуска воздуха?
Байпас уже чем стояк?

PS Пригласите сантехника, который устранит течь в компрессионых фиттингах и проверьте работу ПС - потом и будем говорить

на перемычку между двумя кранами на стояке? что это даст? Потом его немного перекрыть? Не пострадают соседи?