Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555
#1894169

alex5523 написал :
Так что мне с верхним правым углом делать?

Я так чнстно говоря так и не понял что Вас не устраивает в этом углу. По крайней мере на фото криминала не вижу

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

я думал так:поставил 20гр. включил 6квт работает постоянно не набирает тогда вручную включаю ещё два тэна 6квт ,при наборе требуемой темпиратуры отключается все вместе и т.д

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
мне кажется именно будет мешать равномерному течению воздуха

да все будет нормально. Ради эксперимента запустите сейчас вент приточный, не доделывая хвост. Если при таком варианте будет все нормально то и с "хвостом" тоже

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
Я так чнстно говоря так и не понял что Вас не устраивает в этом углу. По крайней мере на фото криминала не вижу

размеры помещения :длинна 4метра ширина 2,75м высота 2,8 вытяжка стоит противоположно приточки, а если с 2,7 отнять0,6 останется кусок воздуховода 315 всего длинной один метр затем переход на 250 и он 1.1метр. Теперь стало смущать как бы правильно вырезать окна что бы не ошибиться?

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
Ради эксперимента запустите сейчас вент приточный, не доделывая хвост

только что пускал, разочаровался полностью в канальных вентах, даже без фильтра притока не хватает(включал и вытяжку) по паспорту остберг 315с 700па 1700кубиков , а на вытяжке радиальный 315мм 370 ватт 350па 1-2тыс кубиков и он превосходит процентов так на 30-40

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
я думал так:......

Забудьте про это. Объясню на примере. Делали примерно такое же у мебельщиков, правда помощнее. Но ставил на калорифер автоматику ступенчатую. Так вот, смысл работы ее был такой - выставляешь опорную температуру воздуха в канале и задаешь верхнюю и нижнюю дельту не более 1-2 град и все. Приточка работает устойчиво и нормально. А одно время начали наезжать, типа приточка то холодный то горячий воздух гонит. А основной наезд от "мадамов" которые на покраске работают. Разобрались. Короче, сдуру показали как выставлято температуру и эти дельты. Вот они чтобы было потеплее в помещении позагоняли температуры в такие пределы что кроме контакторов срабатывали датчики перегрева(автоматический возврат как остынет) и несколько раз пожарный. Плюс к этому разница по температуре мезду верхним пределом и нижним было 18 град. Чтобы понятно было - при опрной температуре в 20 градусов калорифер отключится при 29град и включится при 11 град. Это грубо взял пример. Вот и получался и горячий воздух и холодный.
У Вас практически тот же вариант. "Дядя Вася" забудет отключить калорифер и он будет молотить до скончания века или греться будут.
Можно это в принципе подправить опять таки теми же капилярными датчиками. Это получится самый дешевый вариант. Смысл такой. Пересчитать кадую секцию до какой температуры она способна нормально работать. Вот эту температуру и выставляешь на датчике. Получится такой смысл. - 1 ступень работает от контроллера, допустим, до 0 град.С, 2-я ступень включается от термодатчика на постоянную работу при -5 градС, 3-я ступень тоже напостоянку включается при -15 градС. Ну это грубо описал. А такой вариант проверял сам, работает нормально на 3- приточках. Притом на одной калорифер 120кВт. Во как.....

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
Дядя Вася" забудет отключить калорифер

я же один работаю, тем паче работы периодические, по автоматике понял спасибо, по "окнам" вместо клапанов притока непонятка

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
по паспорту остберг 315с 700па 1700кубиков.....

Откуда Вы такие данные взяли??? Даже по старому каталогу (уже здесь я выкладывал диаграммы с каталогов разных лет) у СК315С 1300 куб при 200Па, при 700Па производительность 0 кубов. Посмотрите вложение

Ким написал :
При номинале оборотов на выходе приточки ВЫ получите порядка 1400кубов, на забитом фильтре порядка 1200 кубов.

Это писал еще в п.12

alex5523 написал :
по "окнам" вместо клапанов притока непонятка

??????????????

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
У меня получилось 400х150

Вы рисовали чертёж-не найду....

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
Вы рисовали чертёж-не найду....

Понял о чем разговор. Этот размер не панацея, его же можно и пересчитать под тот размер что будет удобно. А это не проблема. Скорость берете не более 1,5м/сек. Произв-сть=3600*Площадь сечения*скорость воздуха. Отсюда, Площадь сечения =Производительность/3600*1,5. Зная площадь и производительность на одну решенку - получите размеры окна.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

чё-то сложновато, а вот по Вашим прежним расчётам к примеру 400*150 на одну ветку? но мы планировали таких веток три, а в реальности получились только две 315 L1000 и 250 L1100мм ???

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
чё-то сложновато, а вот по Вашим прежним расчётам к примеру 400*150 на одну ветку?

Считаем. Исходим из того что СК315С выдает по-максимум 1400 кубов. Далее я исходил из того что на каждое сужение воздуховода ставим по две решетки, т.е. после отвода 3 решетки (это получается 700куб) далее сужение до 250 и на прямом участке еще 2 решетки (тоже 700 кубов). Получалось что на каждое выходное отверстие приходится по 350 кубов.
Считаем, Площадь отверстия = 350/(3600*1,5)=0,065 кв.м. Принимаем одну сторону отверстия равной 150мм, получаем второй размер 0,065/0,15=0432 метра. Я немного уменьшил, тем самым немнго увеличил скорость на выходе из отверстия, поэтому и получил вторую сторону равную 400мм.
Надеюсь понятно написал.

alex5523 написал :
в реальности получились только две 315 L1000 и 250 L1100мм ???

Давайте попробуем для этого варианта.
Получается, грубо 3 куска по метру. Принимаем что сделаем 3 окна, чтобы не уменьшать жесткость.
Считаем сколько придется на одну решетку - 1400/3=466,66, округленно 467 кубов
Считаем площадь окна 467/(3600*1,5)= 0,086 кв.м. А вот дальше задаете сами размер одной стороны как Вам удобно а вторую высчитываете. Для примера я опять возьму - 150мм, вторая сторона получится 0,086/0.15=0,573 м или ближе к стандарту возьмем или 550мм или 600мм. Вот так можете пересчитать.
Вот здесь получилось из-за другого количесва выходов и другие расходы. А вот из-за них - лучше бы было на "хвосте" применить 200-й воздуховод. Но ничего страшного и если 250-й примените.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
Получается, грубо 3 куска по метру.

два по метру , из этого следует увелдичить окна примерно на 30% ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
два по метру ,....

а метровый кусок 250-го не считаете или ставить не будете????

alex5523 написал :
из этого следует увелдичить окна примерно на 30%

Из этого ничего не следует. Просто пересчитайте и все. Впоне реально может стоит взять высоту отверстия не 150мм а 200мм. Тогда по длине будет меньше. Но это надо бы посмотреть по месту.

Еще одно все забываю написать. Вы когда окна будете резать то оставьте металла на загибы. Вот они дадут и жесткость и не дадут "разобраться навивке железа.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
а метровый кусок 250-го не считаете или ставить не будете????

после отвода 315*90гр. идёт 0,9м трубы 315 затем переход на 250 и прямошовная труба длинной 1,1м затем заглушка 250мм

Ким написал :
Вы когда окна будете резать то оставьте металла на загибы

вот спасибо-вовремя, сейчас пойду резать

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
после отвода 315*90гр. и......

Значит тогда и расчитывать смотреть - и считать сколько решеток ставить

alex5523 написал :
-вовремя, сейчас пойду резать

что-то типа такого

alex5523 написал :
....

Рисунок разверните

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
и считать сколько решеток ставить

а если открытые окна? без решёток, так не пойдёт?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

почему не пойдет??? просто тогда загнете, только не расклепывайте. Так лучше жесткость держит.

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

вот такая напрашивается но за ней 300км, по трассе

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
вот такая напрашивается

ВЫ правы - напрашивается. Но это хорошо за такие деньги где нибудь в чистом помещении поставить. А у Вас малярка. Повторяюсь конечно, я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался. Если аккуратненько сделать - смотрится неплохо.

Все остальное читайте ниже черты

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

Ким написал :
я бы обычную плоскую сетку с ячейкой 10-15мм вклепал и все, и не заморачивался.

В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
В своей книге Фиалковская советует на приток в малярках ставить решётку сосредоточенного действия?

Все это то правильно. Но в безрыбье и раком станешь Тут уж Вам решать

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

чую сейчас дыр напилю, а потом переделывать придётся.....

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
чую сейчас дыр напилю,...

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

подскажите ,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр, ведь фильтр стоит до вентилятора и значит давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?

Ким написал :
Семь раз отмерь, один раз отрежь

напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
,а есть особенности в подключении датчика разницы давлений на фильтр,

Ну какая особеность должна быть??? Вроде никакой не помню. А что касается

alex5523 написал :
давление будет отрицательное на обеих сторонах фильтра или один сосок нужно ставить после вента?

Вы не учитываете сам фильтр, ведь он сам создает разницу. Вот поэтому и ставят одну соску "до" фильтра а вторую сразу "после" фильтра.

alex5523 написал :
напрашивается на конце 250-й трубы заужение окон, но на сколько?

Я же написал Вам как посчитать. Выбирите высоту окна какая Вам удоба и пересчитайте длину, в чем проблема???

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

с датчиками разобрался всё работает, на новом фильтре даже 30Па разницы нет? А до и после канального вента аш 200па В приточки окна пилить менжуюсь...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
на новом фильтре даже 30Па разницы нет?...

это пока чистый, поэтому выставляете на значение 150-180Па, больше не надо.

alex5523 написал :
А до и после канального вента аш 200па...

???????? Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па. Иногда бывает такое что с датчиком приходится химичить что бы он работал. Там перепад получается маленький. Так что проверяйте еще раз

alex5523 написал :
В приточки окна пилить менжуюсь...

Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 03.02.2010 Кингисепп Сообщений: 73

блин, постоянно вскрывает кто то пароль и не прихдят письма на почту...

Ким написал :
Не может быть. На вентиляторе должно получиться меньше 50Па.

ставил соски до и после, завтра попробую другим датчиком протестить

Ким написал :
Почему??? Не уверены что правильно??? Или то что с воздуховодом что-то будет???

боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

alex5523 написал :
боюсь, что весь воздух "попрёт" из самого конца системы....

Если уж бояться "что попрет", то по всем закон должно попереть там где наоборот ближе к вентилятору и не самый хвостик. Ведь чтобы "попер" хвост воздуху еще надо преодолеть какое-то расстояние еще с меньшим диаметром, а это для бОльшего количества воздуха накладно, т.к. сопротивление резко возрастет. Поэтому, установка потеряет какое-то количество на ближней к вентилятору решетке а все остальное отправит в "хвост" воздуховодов.
Так что удачи!

Это мое мнение и его не навязываю