Уважаемые,помогите разобраться:при работе проточника Штибель с плавной регулировкой мощности на 5кВт выбивает узо.Происходит это не сразу при включении,а только после увеличения мощности примерно больше 70% от номинала при том собственное узо проточника не отключается-на меньшей мощности проточник нормально работает.Разводка в щетке такая:на вводе стоит узо-вад 25А после него по автомату С16 на каждую группу-свет,розетки и доплнительно автомат с отдельным проводом на ванную к розеткам куда подключена стиралка.Поначалу думал,что выбивает из-за броска тока при включении холодильника и не обратил внимание,что автомат на розетки при этом не сработал,а он должен бы отключиться первым.Отключил холодильник и всё опять повторилось.Пришел к выводу,что узо отключается не по току так как за 9 лет его эксплуатации были моменты когда одновременно был включен холодильник, свч и стиралка получалась такая же суммарная мощность и ни разу его не выбило.Воможно это как то связанно с импульсными помехами от работы регулятора мощности проточника,или всё же неисправно узо,а может причина в другом?
З.Ы.Проточник подключен к розеткам в ванной не имеющих заземляющего провода.

Очень мало исходных данных
Какое узо отрубается в проточнике или в щитке?
Узо в щитке на какой ток утечки?
Проточник может быть неявно заземлён через водопроводную трубу, проверьте это.
Если он не заземлён через водопроводную трубу, то осторожно занулите/зеземлите проточник через резистор 1кОм и померяйте напряжение на резисторе, на переменном и постоянном напряжении. Сразу можно будет оценить ток утечки. I=U/1000 напряжение в вольтах, ток в амперах.

Cудя по описанию "УЗО ВАД" электронное, и от него можно ждать чего угодно.

Как вариант можно сделать LC фильтр для прототочника, ну или хотя бы просто поставив между фазой и нейтралью проточника конденсатор 1-2 мкф на 400В.

Всё гораздо проще. Срабатывает оно по причине "отменного" качества.

УЗО срабатывает в щетке я писал об этом> при том собственное узо проточника не отключается

ток утечки 30мА-через водопроводную трубу проточник не заземляется это точно так как эта самая труба не заземлена-старая пятиэтажка

Всё гораздо проще. Срабатывает оно по причине "отменного" качества.

zvezdopad,из вашего ответа я понял,что оно хреновое и его надо заменить? Тoгда,что вместо него поставить

staroZhel написал :
мощности на 5кВт выбивает узо

Это не Диф?

Зехер написал :
Это не Диф?

Вот именно что дифференциальный автомат

Конечно 25 ампер с запасом хватает на проточник 5киловатт
Но можно попробовать поралельно с проточником запитать скажем электрочайник на 2 киловата и посмотреть на каком уровне мощности проточника станет отрубаться узо-вад

staroZhel написал :
через водопроводную трубу проточник не заземляется это точно так как эта самая труба не заземлена

Никто не говорит о полноценном зазеземлении
Есть ли электрическое соединение заземляющего провода проточника с трубой?
Напряжение между фазой и трубой?

2z12639
Если это Диф автоматический выключатель, то для начало не плохо бы определить, а что именно отключается: АВ или УЗО

Зехер написал :
Если это Диф автоматический выключатель, то для начало не плохо бы определить, а что именно отключается: АВ или УЗО

Судя по внешнему виду УЗО-ВАД там нельзя это определить, хотя возможно я смотрю не ту модификацию.
Как вариант токовая катушка автомата, из-за неправильного расположения, может наводить ток в дифференциальной катушке.

Поэтому проверку, в первую очередь, надо сдалать на нагрузку, это самое простое.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

staroZhel написал :
Уважаемые,помогите разобраться:при работе проточника Штибель с плавной регулировкой мощности на 5кВт выбивает узо.Происходит это не сразу при включении,а только после увеличения мощности примерно больше 70% от номинала при том собственное узо проточника не отключается-на меньшей мощности проточник нормально работает.Разводка в щетке такая:на вводе стоит узо-вад 25А после него по автомату С16 на каждую группу-свет,розетки и доплнительно автомат с отдельным проводом на ванную к розеткам куда подключена стиралка.Поначалу думал,что выбивает из-за броска тока при включении холодильника и не обратил внимание,что автомат на розетки при этом не сработал,а он должен бы отключиться первым.Отключил холодильник и всё опять повторилось.Пришел к выводу,что узо отключается не по току так как за 9 лет его эксплуатации были моменты когда одновременно был включен холодильник, свч и стиралка получалась такая же суммарная мощность и ни разу его не выбило.Воможно это как то связанно с импульсными помехами от работы регулятора мощности проточника,или всё же неисправно узо,а может причина в другом?

Что-то мне подсказывает, что как раз по току...
А что еще включено?
У вас куча приборов/розеток висит на нескольких линиях по 16А. И все это запитано от общего дифавтомата на 25А.
Каждая линия по отдельности за 16А не вылазит, поэтому эти автоматы не срабатывают. А в сумме легко может набраться киловатт на 30 (с учетом того, что ваш проточник спокойно забирает больше 20А), что превышает номинал вашего дифавтомата...

P.S. Холодильник, свч и стиралка в сумме и 4кВт не возьмут...

УЗО-ВАД1 вот такое по внешнему виду.Зазмляющий контакт проточника никуда не подключен.> Что-то мне подсказывает, что как раз по току...
А что еще включено?

больше ничего подключено не было-основные мои потребители холодильник,свч,стиралка на тот момент были отключены и АВ через который запитываются розетки в ванной не отключился

staroZhel написал :
больше ничего подключено не было-основные мои потребители холодильник,свч,стиралка на тот момент были отключены и АВ через который запитываются розетки в ванной не отключился

Ага, аппарат по ссылке. Так и проверьте:

Зехер написал :
а что именно отключается: АВ или УЗО

z12639 написал :
Поэтому проверку, в первую очередь, надо сдалать на нагрузку, это самое простое.

Отключите этот АВДТ (так его по науке должны звать). Отключите перемычки от первых двух (слева) выводов снизу. Подключите на их место провода идущие в квартиру (два верхних, правых). Попробуйте включить нагреватель. Если выбивает- не "держит" тепловой расцепитель = аппарат на замену. Если держит - не исправен модуль УЗО, велик ток утечки, или помеха= аппарат на замену.
... Можно сразу заменить.