Имеется стиральная машина в ванной в частном доме. Дом с газовой плитой, подведена трехфазная линия с нулем (без PE). Все розетки, в том числе в ванной -- двухпроводные, алюминивые. В щитке УЗО отсутствуют тоже (кажется есть одно на 300 мА или на сто). В ближайшее время ремонт и замена проводки не предполагается (разве что смогу уговорить хозяев).
Вопрос: как обезопасить себя в ванной от поражения при пробое фазы на корпус?
Думал сделать маленький щиток около ванной и засунуть туда диффавтомат (или АВ+УЗО на 10 мА) и занулить землю стиралки. Но почитав форум, я так понял, это только хуже будет -- получается система TN-C с проблемами "отгорания нуля"? Есть какой-нибудь выход?
Legrand написал :
Устройство защитного отключения если тип А ,то это диф.автомат
Это я перепутал, кажется. Надо вот это УЗО?
Устройство защитного отключения DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
Бокс буду на 8 ячеек брать -- розетка не помещается по ходу. Может, еще лампочку сигнальную туда? )
2Kamikaze
Да, спасибо, я уже несколько дней тут все читаю, теперь хочу удостовериться, что выбрал правильный вариант. (Мой выбор -- без заземления в моей ситуации, только УЗО -- правильно ведь?)
Contra написал :
(Мой выбор -- без заземления в моей ситуации, только УЗО -- правильно ведь?)
Судя по тем данным, что Вы дали - правильно.
Вот только коммутационные аппараты в ванной размещать не допускается. АВ и УЗО нужно ставить либо в квартирном щитке, либо ставить щиточек за пределами ванной.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
да, пытаюсь это втолковать родителям ) Не понимают пока. Ну и понятно, что хорошо бы все розетки сделать трехпроводными -- а это значит, полная реконструкция, а там недавно обои поклеяны )