делаю капитальный ремонт в новостройке, щитка установленного на площадке мне не хватает - недостаточно групп. Хочу установить щиток в квартире. Вводной автомат и счетчик хочу оставить на площадке. Номинал вводного автомата 63А 2р.
Схему составил следующую:
Цветом обозначены группы, работающие на одном УЗО. Посмотрите опытным глазом - буду рад любым конструктивным замечаниям. Мне пока не нравится обилие УЗО в данной схеме - было бы хорошо подсократить их количество.
Если вводное УЗО на 63 А, то все нормально. А убрать можно хоть все УЗО кроме вводного - вопрос безопасности. Для противопожарной защиты хватит вводного, а от поражения током (по идее ) защищают изоляция и защитное зануление. Правда, хреново защищают, так что УЗО я бы оставил.
Вставлю свои 5 копеек, вводное УЗО ставьте 300мА. Т.к. я поставил себе УЗО Legrand DX 63A 2P 100мА и его выбивало при перегорании лампочек(на линии лампочек есть УЗО 30 мА). Что бы не бегать в этажный щиток ставьте УЗО на 300мА или УЗО с индексом S ( так называемое селективное).
вчера ознакомился с инструкцией на печи Harvia - для саун. Там прямо сказано, что подключать их через УЗО нельзя. У кого-нибудь был опыт подключения такой техники? Прокомментировать можете?
dvo написал :
ознакомился с инструкцией на печи Harvia - для саун. Там прямо сказано, что подключать их через УЗО нельзя. У кого-нибудь был опыт подключения такой техники?
Есть такое дело, связанное, по-видимому, с конструкцией ТЭНов. Пока не прокалятся вышибает УЗО. Во избежание рекламаций этот пункт по поводу УЗО в инструкцию и ввели. Тут уже хочешь-не хочешь, а без надёжного защитного проводника не обойтись.
печку пока не покупал. Пока смотрю вот на эту: , 6кВт которая. Подключение однофазное. Хотя новинки вроде или очень глаз радуют, жаль по мощности великоваты.