Пожалуйста, подскажите, могло ли узо сгореть из-за того, что не была подключена земля, но при етом нажали и не раз кнопку теста???
Несколько раз у строителей коротило, но при этом выбивало не атомат, на котором висит нагрузка, а автомат в узо....схема =ввод50а+счетчик+узо63а на300ма+25а+нагрузка
Электрики говорят, что нельзя было нажимать тест, покуда не подключена земля, типа сам спалил...На мой взгляд- чушь
На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий такой:
УЗО было подключено неверно - внешний контакт фазы на цепь тестирования;
во временной проводке строителей ноль пробило на землю;
после пробоя потребителей отключили и неоднократно нажали кнопку TEST по несколько секунд каждый раз.
Резистор и сгорел.
Со всех точек зрения аппарат неисправен, хотя почти наверняка он полностью справляется с возложенными на него задачами.
Если аппарат четырёхполюсной, то сценарий несколько меняется...
1- при подключении узо сложно что либо перепутать...0 и фаза, вошло -вышло
2- пробитьб ка землю не могло, тк на удлинителях тока фаза и ноль...
3 -может быть... но на кой нажимать на тест при выключеном автомате узо???
1) Вот их и перепутать - во времянке-то.
2) А естественных заземлителей в квартире нет? Все трубы пластиковые и арматура здания с землёй развязана?
3) Душа строителя - это загадка. Ставить ради таких шутников стоваттный резистор никто не будет...
vit написал :
на кой нажимать на тест при выключеном автомате узо???
Зачем при выключенном? Взвели - нажали - подержали - отпустили. Повторили...
УЗО обязано срабатывать от кнопки TEST при 110V.
Значит при 220V на резисторе вполне может выделяться сотня ватт.
Кто сказал, что не работает? Работает.
Но ошибка подключения может привести к тому, к чему и привела.
А можно и людей под напряжение пустить ненароком.
vit написал :
Электрики говорят, что нельзя было нажимать тест, покуда не подключена земля, типа сам спалил...На мой взгляд- чушь
На мой тоже - чушь. Полная. УЗО для своей работы не требует земли. И кнопку можно жать хоть без фазы, хоть без ноля, хоть на вообще отключенном. От электриков требуем паспорт УЗО (обязаны) и просим подчекнуть место, где написано, что нельзя жать капу "Тест" без земли.
А вы уверены, что УЗО с защитой от сверхтоков (автомат)? Перед ним по цепи, как я понял стоит 50/2/С. Он имеет задержку срабатывания на КЗ.
Есть ещё один сценарий: одновременное КЗ и утечка.
версия с одновременной кз и утечкой видимо пригодна к рассмотрению---- ибо было пару раз такое---а именно---вхожу в кв пытаюсь включить автомат, им отрубали подачу эл в кв, а он не включается , а сразу отрабатывает, ...дальше выдергиваю из удлинителя все потребители, зарядку элотвертки, радио, ---и о чудо ---все работает, автомат не вырубает
Я понимаю, что потери 1250р -это смех, по сравнению с стоимостью ремонта, но тут прям дебаты разыгрались, типа обвиняю в некомпетентности приведшей к порче узо... Да , поставили узо, собрали щиток, молодцы, притензий нет, спасибо за работу...НО НЕ ПРИЯТНО когда из меня и жены делают идиотов, сказали бы брак, да и давно б уже вопрос закрылся бы сам собой...
vit написал :
версия с одновременной кз и утечкой видимо пригодна к рассмотрению---- ибо было пару раз такое---а именно---вхожу в кв пытаюсь включить автомат, им отрубали подачу эл в кв, а он не включается , а сразу отрабатывает, ...дальше выдергиваю из удлинителя все потребители, зарядку элотвертки, радио, ---и о чудо ---все работает, автомат не вырубает
Ребята просто путали рабочий ноль с защитным, что здорово характеризует их собственную компетентность. Не считая КЗ.
Ребята скорее всего не могли попутать ноль с землей, тк электрик воткнул проводочки, а штукатуры лишь втыкались в удленнитель...Они к электрике имеют трепетные чуства, а посему, прикасаться просто боятся...типа мы не электрики, мало ли что...Что в общем правильно...
Фигня все это. Если УЗО однофазное, то возможна такая ситуация, при КЗ автомат сработал с опозданием. По другому спалить однофазное УЗО от АББ или Шнейдера в обычных условиях практически нереально. Выход один вернуть производителю через дистрибьютера. Как правило такие случаю признаются заводским браком и меняются.
Перепутав ноль с землей приведет к срабатываню узо по утечке.
Кнопку "ТЕСТ" необходимо нажимать при подключенном УЗО ежемесячно, независимо от существования "ЗЕМЛИ". Это требование производителя и должно быть написано на корпусе и в инструкции.
Таких "Электриков" -посылать в п.... Может они и не плохие, но когда тебя держат за лоха это не партнеры. Здесь ты знаешь, что врут, значит могут врать и там где не знаешь.
Lazy_ написал :
По другому спалить однофазное УЗО от АББ или Шнейдера в обычных условиях практически нереально.
Давайте я спалю на цепь тестирования УЗО на 300мА:
перепутаю ноль и фазу;
ноль после УЗО соединю с землёй;
нажму кнопку TEST и подержу её в таком состоянии некоторое время.
Если УЗО однофазное, то возможна такая ситуация, при КЗ автомат сработал с опозданием.
2ВТБ! В принципе, если перепутать вход с выходом, может быть такой эффект. Т.е. контакты отключат нагрузку, а резистор останется подключённым к напруге. Если насильно удерживать кнопку, то можно запалить. Суть в том, что всё равно что то напутали.
2ВТБ! Согласен, если цепь размыкания механически развязана с кнопкой. Возможно цепь размыкается при возврате кнопки в исходное состояние. Тогда можно удержать контакт замкнутым.
2Serg Если при этом они механически развязывают цепь размыкания с кнопкой, то нет разницы. Но многие производители со мной не советуются при начале производства и могут быть выше описанные эффекты.
vit написал :
Пожалуйста, подскажите, могло ли узо сгореть из-за того, что не была подключена земля, но при етом нажали и не раз кнопку теста???
Несколько раз у строителей коротило, но при этом выбивало не атомат, на котором висит нагрузка, а автомат в узо....схема =ввод50а+счетчик+узо63а на300ма+25а+нагрузка
Электрики говорят, что нельзя было нажимать тест, покуда не подключена земля, типа сам спалил...На мой взгляд- чушь
полный бред.. такого еще не слышал.. спасибо.. рассмешили))))
А у меня тоже одно из 6 шнайдеровских УЗО 63А/30мА сдохло.
Причём под нагрузкой оно и не побывало.
Когда покупал (в электромонтаже) проверял 1.5в батарейкой, потом, под 220в кнопочкой тест, а по ходу ремонта, когда через несколько мес. стал питаться от него, как порядочный параноик, включил, и протестировал. Оно и не выключается... ТО, что фаза и ноль на него приходят, разумеется, проверил. Чеки, само собой, посеяны, около 1000 руб. вылетели в трубу, да и за сотальыне теперь боязно. Со временем перейду на АББ